1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема электроснабжения бани 15 кВт, покритикуйте

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем almik77, 14.08.14.

  1. almik77
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    36

    almik77

    Живу здесь

    almik77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Можайск
    Схема электроснабжения бани 15 кВт, покритикуйте
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    В настоящее время занимаюсь строительством бани, в которой планируется какое-то время жить, пока не построен основной дом.
    В скором времени подойдет черед электрики, в связи с чем нужно продумать схему электроснабжения и собрать щит. На вводе 380 В и 15 кВт. В бане сделан свой контур заземления. Ввод в баню - Вббшв 4х10 под землей.
    Усиленно штудировал форум и вот результат, выкладываю первоначальную схему.
    Прошу оценить и прокомментировать мое творение, все ли правильно?
    С уважением, Александр.
     

    Вложения:

    almik77 , 14.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    973

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Челябинск
    Навскидку:
    1. Автоматы A, B, C лишние
    2. Защитный проводник к генератору тоже лишний
    3. Автомат ABB SH203L шняга
    4. УЗМ бы после рубильника поставить, пусть и за генератором следят
    5. Нули после УЗМ соединяются - не сильно хорошо. Впрочем, без контактора по-другому не сделать.
     
    Bege74 , 14.08.14
    #2 + Цитировать
  3. almik77
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    36

    almik77

    Живу здесь

    almik77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Можайск
    Спасибо за замечания, внес в схему изменения.
    Теперь все нормально?
     

    Вложения:

    almik77 , 14.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    973

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Челябинск
    Нуль через УЗМ в данном случае - тоже лишнее соединение.
    Лучше вторую схему реализовывать.
    Но это моё ИМХО, правильно и так и так.
    [​IMG]

    А так на первый взгляд хорошо.
     
    Bege74 , 15.08.14
    #4 + Цитировать
  5. ssnet
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    ssnet

    Участник

    ssnet

    Участник

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Лермонтов
    А по мне, так отдельные узошки на свет лишние. остальное вполне грамотно.
     
    ssnet , 25.09.14
    #5 + Цитировать
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    УЗО В1 "перегружено", надо 63/0,03
     
    D_A_N , 28.09.14
    #6 + Цитировать
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.077
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.077
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    С чего бы это? Перед ним стоит автомат на 25 А.
     
    LZ333 , 29.09.14
    #7 + Цитировать
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    да вводной, про него "забыл".
     
    D_A_N , 29.09.14
    #8 + Цитировать
  9. almik77
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    36

    almik77

    Живу здесь

    almik77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Можайск
    Здесь по принципу - "лучше перебдеть")
    Все-таки свет в парной, влажность и все такое...
     
    almik77 , 29.09.14
    #9 + Цитировать
  10. ssnet
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    ssnet

    Участник

    ssnet

    Участник

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Лермонтов
    если бюджет не напрягает, то дело хозяйское)
     
    ssnet , 30.09.14
    #10 + Цитировать
  11. Artemij2020
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Artemij2020

    Участник

    Artemij2020

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Генератор на 2,2 квт не потянет бойлерную на 5 квт! или только ручное управление в бойлерной.
     
    Последнее редактирование: 06.10.14
    Artemij2020 , 06.10.14
    #11 + Цитировать

Смотрите также: