    Добрый день.
    Делаем проект своего будущего коттеджа. Архитектор отдал план фундамента. Под половиной дома планируем делать цокольный этаж. Посмотрите, пожалуйста, армирование стен цоколя, проектировщик заложил арматуру Ф 16 только сверху и снизу (см. рисунок 3).
    Надо ли добавлять вертикальные прутки на всю высоту стены или нет? Архитектор говорит, что это лишняя трата денег...

    Снимок 1.JPG Снимок 2.JPG Снимок 3.JPG
     
    MaleKazan , 13.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    257

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Набережные Челны
    При ширине более 40 см, и если геология позволяет, то он прав.
     
    Hooter , 13.08.14
    #2 + Цитировать
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предлагаю сделать армировать всех поверхностей фундамента. уж 0,1% точно.
    давление грунта боковое есть. рассчитывать на восприятие растяжения бетоном не стоит. да и есть вопросы усадки бетона, монтажные дела (к чему стержни верхние подвязать) и тд
    конструктивного армирования будет достаточно.
    а что это там за кружочки такие на плане красные?
     
    Rolandspb , 13.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Петр8881
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    23

    Петр8881

    инженер-конструктор

    Петр8881

    инженер-конструктор

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    @MaleKazan, Архитектор работает с формами и объемами, по поводу конструкций это не самый лучший источник знаний, просто потому что их этому не учат.
    Конечно должно быть армирование стенки.
     
    Петр8881 , 13.08.14
    #4 + Цитировать
  5. MaleKazan
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.332

    MaleKazan

    Живу здесь

    MaleKazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.332
    Адрес:
    Казань
    На первом рисунке? Это сваи буро-набивные (бурят, армируют, заливают).
     
    MaleKazan , 14.08.14
    #5 + Цитировать
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть у Вас часть дома на буронабивных сваях? а часть на ленте?
    запросите пожалуйста у проектировщика расчет фундамента
     
    Rolandspb , 14.08.14
    #6 + Цитировать
  7. MaleKazan
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.332

    MaleKazan

    Живу здесь

    MaleKazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.332
    Адрес:
    Казань
    Цоколь (подвальный этаж) только под половиной дома - там заливаем ленту полностью. Часть, где нет цоколя - заливные сваи + ростверк.

    Армирование стен цоколя и вызвало у меня вопрос...
     
    MaleKazan , 14.08.14
    #7 + Цитировать
  8. MaleKazan
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.332

    MaleKazan

    Живу здесь

    MaleKazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.332
    Адрес:
    Казань
    На это где-то есть ссылки в СНиПах? Большинство говорят, что нужны и вертикальные прутки...

    "согласно СНиП 52-01-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ", если вы хотите рассматривать конструкцию как железобетонную, то армирование п. п. 7.3.5. должно быть не менее 0,1% сечения.
    Фактически у вас стена подала, которая работает также как и подпорная стенка. Армирование и ширина стенки, это расчетные величины. Также должны выполняться конструктивные требования армирования тот же СНиП п. п. 7.3. для предотвращения появления усадочных трещин.
    Вывод. Да, у вас должна быть сетка армирования с вертикальными, продольными и поперечными стержнями."
     
    MaleKazan , 14.08.14
    #8 + Цитировать
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня вызывает тут многое другое вопрос.
    так был ли расчет фундамента произведен?
     
    Rolandspb , 14.08.14
    #9 + Цитировать
  10. РоманArch
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    346

    РоманArch

    Живу здесь

    РоманArch

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Братислава
    @Rolandspb, Почти каждый день возникает похожая тема на форуме и чем дальше за этим наблюдаю тем больше меня волнует вопрос...это нормальная процедура проектировать фундаменты на глаз? :)]
     
    РоманArch , 14.08.14
    #10 + Цитировать
  11. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    257

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Набережные Челны
    @MaleKazan, у фундамент рабочая нижняя часть, верхняя как дополнительная. Как Вы правильно заметили вертикальная и поперечная арматура нужна для подпорной стены.
    Классические подпорные стены делались из кирпича и бутового камня, те вообще без арматуры, все зависит от формы и размера, и материала, для железобетона толщина начинается от 10 см, для бетона от 40 см, для бутобетона от 60см. Те все зависит от условий, какой грунт, какой пролет.

    http://www.builderclub.com/statyi/k...stroystvo-osnovnyh-konstrukcionnyh-elementov/

    Те 40 см это минимум для чистого бетона и зависит от условий, в том числе высоты давящего грунта.
    Например для 3 метров возможно потребуется армирование, и то это зависит от грунта.
     
    Hooter , 14.08.14
    #11 + Цитировать
  12. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    257

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Набережные Челны
    У нас ИЖС, удивительно вообще, что кто то, что то проектирует :) Обычно на глаз, да как соседи, или по совету прораба.
     
    Hooter , 14.08.14
    #12 + Цитировать
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    массивные подпорные стены действительно могут не армироваться.
    но в данном случае это стена подвала. вопросы усадки точно необходимо блюсти.
    в целом, все уже свои советы высказали, далее на усмотрение автора
     
    Rolandspb , 14.08.14
    #13 + Цитировать
  14. РоманArch
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    346

    РоманArch

    Живу здесь

    РоманArch

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Братислава
    @Hooter, Ну да ну когда если проект от организации с подписями...там большими буквами написано ГИП...ГАП...ГОП :)] и деньги вы за это заплатили, что не мало важно
    а про то что "на глаз" у нас у рабочих есть одна пословица хорошая которой они инженерам отвечают, если перевести на русский звучит примерно так ..глаз не пи...а - глаз видит хорошо :)]:)]
     
    РоманArch , 14.08.14
    #14 + Цитировать
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я давно уже ничему не удивляюсь. каждый кто построил туалет на 1 посадочное место на участке, считает себя строителем. и раздает советы. каждый кто умеет рисовать линии в автокаде, считает себя проектировщиком и делает проекты.
     
    Rolandspb , 14.08.14
    #15 + Цитировать