    Здраствуйте. Прошлого года в 2х этажном доме поставил теплый пол на втором этаже, работает на електрокотле. Сейчас заливаю полы на первом этаже и выкидываю батареи. Пока дом не утеплен снаружи, мощности електрокотла на весь дом не хватит, точнее лимита не електоенергию. Подумал не выкидывать старый ТТ котел, а сварить бак на тонну, и закольцевать все это дело. Прелагаю картинку со схемой. Хотелось бы услышать мнение профессионалов, может что-то не так или не хватает. Буду рад любым комментариям. Спасибо
     

    Вложения:

    • ТТ.jpg
    Kushnir , 10.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Kushnir
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Kushnir

    Участник

    Kushnir

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тульчин
    Забыл упомянуть в рисунке - на баке еще будет расширительный бачок
     
    Kushnir , 10.08.14
    #2 + Цитировать
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161
    Адрес:
    Касимов
    Без змеевика внутри. Смесительный узел ТП заберет столько, сколько ему нужно.
     
    касимов 2 , 10.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.467
    Благодарности:
    3.234

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.467
    Благодарности:
    3.234
    Адрес:
    Изюм
    Имхо

    upload_2014-8-10_20-20-44.png
     
    Сергей192 , 10.08.14
    #4 + Цитировать
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.399
    Благодарности:
    3.811

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.399
    Благодарности:
    3.811
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не надо змеевика!
    Это только лишние потери тепла.
     
    DiJo , 10.08.14
    #5 + Цитировать
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161
    Адрес:
    Касимов
    Насос на обратку (в котел),обратный клапан не нужен. Эл. котел стоял нормально. Его все равно не хватало, температура в нем управляема. Зачем усложнять систему.
     
    касимов 2 , 10.08.14
    #6 + Цитировать
  7. Kushnir
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Kushnir

    Участник

    Kushnir

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тульчин
    Електрокотел на ночном тарифе, то-есть днем нужно дровами греться.
     
    Kushnir , 11.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Kushnir
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Kushnir

    Участник

    Kushnir

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тульчин
    Созрел еще такой вопрос: на моей картинке - електрокотел греет ночью но только сами полы. вопрос в том не будет ли 3х ходовой клапан пропускать поток с бака? Припустим, за день полы забрали все тепло из бака и на ночь включается електрокотел, насос елекрокотла само-собой кроме коллектора давит и на бак + давление в баке намного ниже чем в полу, пусть на обратку насос давит, но так как вода в баку холоднее чем дает котел, будет ли термоклапан закрыт. В принципе он подмешивает воду теплее чем в контуре... Тем кто пишет, что змеевик не нужен - я понимаю что можно просто запитать из бака на прямую, но котел не новый и хрен ево знает какой он там чистый, это первое, а второе то, что на бак нужно расширительный бачок ставить+группу безопасности (котлы и бак в подвале, а коллектор пола на первом этаже и имеет свой бачок), тогда если будет змеевик, он уже будет на том же бачке что и коллектор (экономия на баке и группе безопасности). И вопрос по теплопотерям - откуда они появляться? Спасибо
     
    Kushnir , 11.08.14
    #8 + Цитировать
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.399
    Благодарности:
    3.811

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.399
    Благодарности:
    3.811
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Из курса "Теория Тепло и Массо-Обмена".
    Из практики скажу - разница Тпрям первичного и вторичного теплоносителя в любом теплообменнике с сонаправленными потоками (Ваш бак = "змеевиковый теплообменник с сонаправленными потоками") = 3-5С.
    При "противоположных потоках" разница будет меньше. Но она будет!
    [​IMG]
     
    DiJo , 11.08.14
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Между ТТкотлом и ТА должна быть гравитационная (ЕЦ) циркуляция, могущая работать без всякого насоса в этом контуре. Система должна быть открытая если в ТА нет теплообменника. Если же с теплообменником в ТА, то первичный гравитационный контур должен быть открытый. Это и будет группой безопасности.
     
    Inchin , 11.08.14
    #10 + Цитировать
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161
    Адрес:
    Касимов
    Для этого он и ставится.
    Что мешает промыть котел?
    Абсолютно верно.
     
    касимов 2 , 11.08.14
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    @касимов 2, подредактировали бы пост. Иначе мои слова выдранные из контекста, приобрели очень даже неправильный смысл.
    Т. е полностью копипастьте и с теплообменником и без.
     
    Inchin , 11.08.14
    #12 + Цитировать
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161
    Адрес:
    Касимов
    Полностью согласен с выше приведенным текстом, господина Инчина.
     
    Последнее редактирование: 11.08.14
    касимов 2 , 11.08.14
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Вот тут Вы ошибаетесь. Если в ТА есть теплообменник, то первичный контур нужно делать открытым. А вторичный можно запросто делать закрытым.
     
    Inchin , 11.08.14
    #14 + Цитировать
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.344
    Благодарности:
    6.161
    Адрес:
    Касимов
    И заполнять антифризом. Только зачем?
     