    Отсутствие зазора между ростверком и землей
    Здравствуйте.
    Есть фундамент ростверкового типа на основе буронабивных свай.
    Планируется дом монсардного типа 12x14.
    Кол-во свай 55 шт.
    Шаг ~1.5 - 2.0м.
    Высота ростверка 0.5м
    Ширина ростверка 0.4м
    Глубина свай 2м
    Диаметр свай 350мм

    До уровня "0" сваи поднимали на 40см. Затем сделали ростверк. Сняли опалубку. Перед началом работ по строительству монолитной плиты первого этажа и канализации во внутренюю часть фундамента засыпали и утрамбовали ПГС, уложили гидроизоляцию, сделали армирование и залили все это бетоном. Получилось что зазора по периметру между ростверком и землей нет, так как все засыпалось ПГС-ом. Есть ли смысл раскапывать ПГС по внешней стороне фундамента снизу (во внутренюю часть уже не добраться - поздно), чтобы создать зазор между подошвой ростверка и землей (10-15см), если планируется делать утепление ростверка сбоку и также утепление отмостки, на случай гуляния сложного грунта (пучение)?

    Заранее спасибо за советы.
     
  2. Anton34rus
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    45

    Anton34rus

    Живу здесь

    Anton34rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Волжский
    Монолитная плита опирается на ленту, или на засыпку и тем самым является плавающая? Но не зависимо от условий выполнения с засыпкой или без, зазор должен быть обеспечен!
     
  3. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    527

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Новгород
    А как обеспечили, что пгс не высыпается сквозь висячий ростверк или я ничего не понял, вы когда делали засыпку как перекрыли щели.
    Обычно делают плавающие полы или плиты ставят прямо на ростверк и возводят стены
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    25.885
    Благодарности:
    24.775

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    25.885
    Благодарности:
    24.775
    Адрес:
    Екатеринбург
    @freemann,
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
     
  5. freemann
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    freemann

    Участник

    freemann

    Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Минск
    Насколько я успел уследить на строительной бригадой, последовательность их работ по фундаменту была следующей: после того как были сделаны отверстия для свай (2м) туда вставляли связаную арматуру и с миксера заливали бетон. Затем вокруг свай устанавливали квадратные опалубки и дальше заливали бетон до нужного уровня над землей. Примерно (картинка не с моего участка, но выглядело так же) вот так:
    [​IMG]
    После того как бетон засох, сваи до самого верха были засыпаны ПГС-ом (т.е. получилась ровная площадка из песка, видны были только верх свай с торчащими из них арматурой). Затем начали вязать арматуру для ростверка, соединяя с арматурой свай и устанавливать опалубку для ростверка:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Таким образом получается что рострерк основанием лежит на песчаной подушке через 1.5 метра опираясь на опоры свай:
    [​IMG]
    После того как бетон ростверка засох, начали монтировать канализацию и засыпать во внутрь фундамента ПГС. Утрамбовав песок, уловили по всей площади пленку и сделали армирование для монолитной плиты:
    [​IMG]
    Заливка бетоном.
    [​IMG]
    Застывание бетона, снятие опалубки:
    [​IMG]
    По итогу ростверк у меня получается лежащем на песке. Это нормально? Или сделать по перимерту так (картинка из интернета):
    [​IMG]
     

    Вложения:

    • SAM_7005.JPG
    • SAM_7060.JPG
    • SAM_7009.JPG
    • SAM_7155.JPG
    • Cn-lent.fundament-po-TISE`.jpg
    • IMAG0814.jpg
    • IMAG0818.jpg
  6. Anton34rus
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    45

    Anton34rus

    Живу здесь

    Anton34rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Волжский
    Выгребайте весь пгс, полностью, бурите в фундаменте продухи для вентиляции! Основная изюминка свай это изоляция (дистанцирование) ленты фундамента и всего прочего к примеру перекрытия от возможных подвижек грунтов (морозное пучение грунтов), а в вашем варианте исполнения можно ожидать неприятности!
     
  7. freemann
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    freemann

    Участник

    freemann

    Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Минск
    Достаточно ли выгрести пгс по периметру?
     
  8. Anton34rus
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    45

    Anton34rus

    Живу здесь

    Anton34rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Волжский
    Сложно предугадать как поведет центр! Какая глубина промерзания у Вас? Как бы шишкой центр не подняло!
     
  9. freemann
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    freemann

    Участник

    freemann

    Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Минск
    1.5м

    если выгребать песок из под ростверка по периметру на 15-20см, можно ли в образовавшийся зазор вложить пенопласт или лучше оставить свободным и закрыть плоским шифером?
     
  10. Anton34rus
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    45

    Anton34rus

    Живу здесь

    Anton34rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Волжский
    Обычно делают плоский шифер! Оставляте просто зазор 10см если грунт не влажный под домом, то подвижки будут минимальны практически не заметны! А плита с ростверком связана?
     
  11. freemann
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    freemann

    Участник

    freemann

    Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Минск
    Понятно. нет плита с ростверком не завязана.
     