1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет по ленте и плите или как исправить

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fitsko, 07.08.14.

  1. fitsko
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    fitsko

    Участник

    fitsko

    Участник

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Нужен совет по ленте и плите или как исправить
    Здравствуйте! Строится дом из клеенки, почва оч пучинистая, фундамент мелкозаглубленная лента высотой 50 см с залитой плитой сверху, и сваи по периметру и внутри, под ленту вместо 40 см подсыпки из песка засыпали 10, ну где то 14 максимум,(по проекту было 40) в качестве компенсации делают отмостку 1 метр и дренаж по периметру, отсюда вопрос - поможет ли? дальше..плита имеет перепады по высоте и плоскостям далекие от СНиП 3.03.01-87 но соответствующие ТУ фирмы которая строит, выравнивать собираются гидроизолом - поможет ли?

    P. S. корова не моя но оч просили спросить совета, так как нервов не хватает
     
    fitsko , 07.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    4.769

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    4.769
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :flag:
    сейчас я угадаю. кто-то посоветовал да? или строители предложили?

    плита чего? пола? она по грунту или по ленте?

    которые они выпустили после заливки этой плиты?
     
    Rolandspb , 07.08.14
    #2 + Цитировать
  3. fitsko
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    fitsko

    Участник

    fitsko

    Участник

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Хозяйка нашла сама на выставке Стройэкспо, плита пола по верху ленты, ТУ пока не видел
     
    fitsko , 07.08.14
    #3 + Цитировать
  4. fitsko
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    fitsko

    Участник

    fitsko

    Участник

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Ах, да фундамент ей предложили они же после геологических изысканий типа, ну девушка...я советовал делать нормальную ленту ниже ГП и дом из камня или обычного бруса с утеплением двухсторонним, но не был услышан, дерево оно же экологичное...
     
    fitsko , 07.08.14
    #4 + Цитировать
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    4.769

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    4.769
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @fitsko, сваи такие это просто чтобы не скучно было Вам, а строителю в кармане погромче бряцало.

    не обязательно. можно было наверняка ту же ленту без свай просто. уж под деревянный дом точно.
    и полы по грунту.
    по поводу выравнивания плиты. первое, что надо сделать это разобраться. разной толщины плита или фундамент от "рогов и копыт" начал садиться неравномерно.
    о какой неравномерности количественно идет речь?
     
    Rolandspb , 07.08.14
    #5 + Цитировать
  6. fitsko
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    fitsko

    Участник

    fitsko

    Участник

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Думаю плита, фудаменту еще рано, нет дождей и внизу глина, вот план с отметками о перепадах IMG_5294.JPG
     
    fitsko , 07.08.14
    #6 + Цитировать
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    4.769

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    4.769
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    849-868? 19 мм? стяжкой выравнивающей можно обойтись.
     
    Rolandspb , 07.08.14
    #7 + Цитировать
  8. fitsko
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    fitsko

    Участник

    fitsko

    Участник

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    13 на 20 площадь плиты, говорят не выровнять на такой большой поверхности. Предложили фанерой а потом а щели запенить.
     
    fitsko , 07.08.14
    #8 + Цитировать
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    4.769

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    4.769
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    пусть на захватки разобьют. бред какой-то.
    надо найти тех, кто выравняет. уровни есть. маяки выставить. мне это представляется просто задачей
     
    Rolandspb , 07.08.14
    #9 + Цитировать
  10. fitsko
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    fitsko

    Участник

    fitsko

    Участник

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    им видимо сложно :)
     
    fitsko , 07.08.14
    #10 + Цитировать

Смотрите также: