1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как искать утечку тока?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kpreobra, 01.08.14.

  1. Kpreobra
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Kpreobra

    Участник

    Kpreobra

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Шаховская
    Как искать утечку тока?
    Приветствую! Суть: начал отключаться дифавтомат. Раз в несколько часов. В это время ничего не включается. От времени суток не зависит. Как действовать? Как искать где проблема? Может и сутки, и двое проработать. Дифавтомат исправен - подключал другой, все то же самое. Как быть? Могу тестер у соседа взять. Посоветуйте - куда тыкать и что замерять?
     
    Kpreobra , 01.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Что к этому дифавтомату подключено? Длина проводов большая? До этого долго работал, что изменилось в схеме?
     
    Димм , 01.08.14
    #2 + Цитировать
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    Сопротивление изоляции проводки надо померять... Если не знаешь как, то надо звать электриков, у них есть мегаомметр.
     
    Алекъ , 01.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Kpreobra
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Kpreobra

    Участник

    Kpreobra

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Шаховская
    Подключен весь дом, он на вводе. Работал 4 года, не отключался, ничего нового не подключал. Спасибо за наводку про мегаомметр
     
    Kpreobra , 01.08.14
    #4 + Цитировать
  5. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    Ну и чего? и так понятно, что то с изоляцией.
    На самом деле самая противная неисправность, мало того что не постоянная, да ещё и утечка.
    Ну сперва бы, я посмотрел все места где кабель разделывали (щиток, с/коробки, подразетники) если сам кабель не бракованный то наиболее вероятно, то в этих местах есть поврежденная изоляция. Возможно там есть условия для накопления влаги, тогда понятно почему через время срабатывает.
    Потом бы поставил автомат и убедился что это срабатывает по утечке а не по кз.
    Если ничего не найдется, то хоть и есть крутые специалисты которые кричат, что электрики не профессиональны, но кроме как замкну кабеля посоветовать ничего не могу.
     
    Zuich , 01.08.14
    #5 + Цитировать
  6. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    дифавтомат на вводе, это не серьезно. наверняка на 30мА. небольшой износ изоляции, даже со временем, и всё.
     
    Zuich , 01.08.14
    #6 + Цитировать
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    сидя на диване, всегда всё понятно...
    Включать мозг - тяжелое дело... лучше тупо навскидку автоматы менять... потом проводку кусками... главное - с клиента денег выкачать...;):)]:)]
    если 30 мА дифавтомат начинает срабатывать, значит сопротивление изоляции упало до 7 кОм с небольшим...
    хорошая шутка про небольшой износ изоляции...:super:
     
    Алекъ , 02.08.14
    #7 + Цитировать
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    ДИФ как и УЗО может начать срабатывать от 0,5 номинала уставки. Так же есть дифы с защитой от перенапряжения, то есть еще может сработать по напряжению.
     
    ink_house , 02.08.14
    #8 + Цитировать
  9. Kpreobra
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Kpreobra

    Участник

    Kpreobra

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Шаховская
    Диф сработал по узо, выкидывал синий флажок. Диф я менял - не в нем дело. Пока у меня мысль взять узо 10ма и через него группы подключать, чтобы сузить поиски. Мегаомметра по-близости нет.
     
    Kpreobra , 02.08.14
    #9 + Цитировать
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.409
    Благодарности:
    5.013

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.409
    Благодарности:
    5.013
    Адрес:
    Пенза
    Для начала повыдёргивать всё из розеток, обратить пристальное внимание на бойлеры и другие приборы имеющие контакт с водой. Возможно так удастся найти виновника, а то Вам сейчас насоветуют тут... проводку из стен ещё будете выдёргивать.:aga:
     
    olegaa2 , 02.08.14
    #10 + Цитировать
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Характеристики ДИФа хоть укажите, здесь экстрасенсов вроде нет.
     
    ink_house , 02.08.14
    #11 + Цитировать
  12. Kpreobra
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Kpreobra

    Участник

    Kpreobra

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Шаховская
    32а, 30ма. Но диф ни при чем. Второй отрабатывает так же.
     
    Kpreobra , 02.08.14
    #12 + Цитировать
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Второй тоже на 30мА?
     
    ink_house , 03.08.14
    #13 + Цитировать
  14. Kpreobra
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Kpreobra

    Участник

    Kpreobra

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Шаховская
    Да, те же характеристики.
     
    Kpreobra , 03.08.14
    #14 + Цитировать
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Скорее всего изначально у вас утечка была возле порога срабатывания.
    Распределите линии между несколькими УЗО/ДИФ.
     
    ink_house , 03.08.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также