1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Крыша мансарды (пеноплэкс и минвата)

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Eduard.N, 04.02.09.

  1. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.109
    Благодарности:
    2.245

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.109
    Благодарности:
    2.245
    Адрес:
    Московская Область
    @Olirin,
    1)
    а) Rockwool Лайт баттс - теплопроводность в сухом состоянии (по СП 23-101-2004, прил. Е) 0,039Вт/м*К; Пеноплекс скатная кровля - 0.031Вт/м*К (по СП 50.13330.2012) как видим разница в 0,009 Вт/м*К !
    Возьмем смрткальк и посмотрим
    Экструзия 50, Базальт 200.JPG Базальт 250.JPG
    Потери тепла за отопительный сезон в первом случае: 21.40 кВт•ч, во втором: 22.07. Да чуть чуть теплее, но не на столько что бы это явно почувствовать. Аргументы в одной тепло, в другой холодно - это не аргумент специалиста, это субъективно ваше восприятие. Может у вас в одной комнате форточка открыта а в другой нет. Все остальные "факты" - конвекция, снег и т. п. тоже не гворят о преимуществах того или иного материала.
    б) Даже не буду комментировать, скажу проще, вы в этом вопросе кардинально ошибаетесь.
    г) Мышииииииииииии. Мыши не любят котов и мышеловки, чем вы там утеплили дом им глубоко фиолетово. Грызут даже сталь если им это нужно. Кроме того большинство форума с вами не согласятся, например в стекловате мыши вообще не живут, или живут но чешутся постоянно)
    д) Экология, т. е. вы реально считаете что продукт нефтепереработки с приставочкой СТИРОЛ полезнее каменной крошки? А что там происходит при нагревании экструзии? А вы не думали что произойдет если не дай бог загорится? Нет нет нет, экология и экструзя так же далеки друг от друга как Урюпинск от Парижа.
    2) Еще раз напомню - где в вашей схеме Пароизоляция то?

    Не воспринимайте как какой то спор, или тем более критику. Просто чуть чуть подумайте, почитайте, посчитайте и придете к выводу, что утепление мансарды экструдированным пенополистиролом не дает особых преимуществ кроме удобства монтажа, зато имеет ряд очевидных минусов (цена, пожаробезопасность, экология) кроме всего прочего применение данных материалов имеет ряд нюансов и технических проблем которые тоже нужно будет решить (запениваение швов например)
     
  2. ED570
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    16

    ED570

    Участник

    ED570

    Участник

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    16
    Нет! Параметр теплопроводности: минваты 0.048 Вт (мС), а у пенополистирола 0.05 Вт (мС) ...Разница простите на уровне "веры"

    Правильно подобранная плотность и правильно раскрепленная вата будет стоять вечно, в отличии от плотного пенополистирола который не обладает упругими свойствами для компенсации расширений.

    Так не надо нарушать, какие проблемы то?

    Они все обожают, в пеноплексе еще и ходы с норами понаделуют.

    Посмотрите для начала к какому классу опасности относится каменная вата и пеноплекс...
    Такое ощущение, что вы информацию с потолка черпаете, а не в тех. документации.
     
  3. novalex7725
    Регистрация:
    03.09.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    novalex7725

    Новичок

    novalex7725

    Новичок

    Регистрация:
    03.09.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    А как шумоизоляция, если утепление одним пеноплексом? У меня страпило на150, не хочется наращивать, ещё и строители установили пароизоляциб вместо мембраны. Вот тоже ищу варианты утепления
     
  4. Pivis
    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.440
    Благодарности:
    1.940

    Pivis

    Живу здесь

    Pivis

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.440
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    И почему же у нас все так плохо? Читаем:

    Полнейшее пренебрежение к технологии монтажа и выводы на основании отвратительно смонтированного материала.

    А ее там нет. Равно как и нормальной тепло-шумоизоляции. Монтируйте полистирол на здоровье. Повезет - еще и стропила сгниют. Тем более если гады-строители

     
  5. Aler80
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Aler80

    Участник

    Aler80

    Участник

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    А кто-нибудь слышал про обратную диффузию пара летом? Когда на улице теплее чем в помещении. Что якобы может возникать конденсат с наружной стороны пароизоляции - прямо в утеплителе? Теоретически ЭППС и отсутствие пароизоляции решает эту проблему. Т. к. он плохо, но все же пропускает пар. А стелить его нужно, конечно, не между стропил, а изнутри сплошняком. И по нему же изнутри, вдоль-напротив стропил, любую фольгу - будь то пенофол или фольгированный скотч (шириной полосы примерно равной двойной толщине ЭППС). Чтобы зимой защитить стропила от конденсата. Зашить можно чем-то негорючим типа гипсокартона. Эти размышления возникли на основе этой статьи https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/kondensat_letom.php и баловством со SmartCalc.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
    • 3.png
    • 4.png
    • 5.png
  6. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.109
    Благодарности:
    2.245

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.109
    Благодарности:
    2.245
    Адрес:
    Московская Область
    Конечно слышали, более того, жили бы мы где-нибудь по ближе к тропикам, классический пирог пришлось бы вывернуть наизнанку)
    А если серьезно, прикиньте количество дней когда возможна обратная диффузия в нашем климате. Просто любая конструкция рассчитывается на некий диапазон условий, а не под конкретную ситуацию, в нашем климате актуальнее вентилировать/сушить конструкцию и думать о том что "зима близко"
    ЗЫ Как применение ЭППС, или любого другого типа утеплителя, решает проблему образования конденсата? Не понятна зависимость... В статье же четко расписно, что по нашим нормативам и по банальной логике - паропроницаемость слоев возрастает изнутри наружу. Вы просто предлагаете заменить пароизоляцию из пленки на пароизоляцию из ЭППС и скотча. Те же яйца только в профиль.
     
  7. Aler80
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Aler80

    Участник

    Aler80

    Участник

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Надежнее, на мой взгляд, пропенить эппс, чем возиться со скотчем и пароизоляцией. Дырявить ее саморезами, бояться повредить и думать - не отклеился ли скотч. Эппс сам уплотняет мелкие дыры т. к. упругий, не рвется как пленки.
    "Условия тропиков" возможны, наверно, и когда кровля на солнце нагревается после дождя. Да и климат меняется непредсказуемо как-то) На памяти лето 2010 в Москве. Пароизоляция не пускает пар в помещение (конденсат поверх неё), а эппс пускает (рис 2 и 3). Форточку приоткрыли и порядок. А когда тепло - грибы хорошо растут).
    Да собственно на картинках всё видно - комбинация эппс с ватой вроде как и при большом морозе выигрывает, так и в "тропиках".
    А один эппс тоже плохо - роса в нем будет при морозе, судя по расчету. Очень экстремальные условия наверно рассматриваю, но тем не менее...

    ЗЫ пользуясь случаем, хочу поблагодарить человека, который разработал этот общедоступный калькулятор.
     
    Последнее редактирование: 26.12.19
  8. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.109
    Благодарности:
    2.245

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.109
    Благодарности:
    2.245
    Адрес:
    Московская Область
    Мммм...Ну во первых, ничего толком ЭППС не пропустит, только через щели между плит, можете поискать значение сопротивления паропроницанию для экструзии, там величина сопоставимая с пароизоляцией обычной. Во вторых - не получится пропенить, да и заклеить не получится скорее всего. Именно потому что ЭППС жесткий. Конструкция скатной кровли, с деревянными элементами, постоянно меняет свою геометрию, от этого как не пень, швы все время расходятся. Именно поэтому плохо утеплять ЭППС/ППС и т. п. Постоянно мостики холода появляются(
    PS На то и делается вентилируемый зазор, что бы конструкция сохла. Там и зимой бывает конденсат, и летом, и даже весной и осенью. Это нормально.
     
    Последнее редактирование: 26.12.19