1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Beretta super exclusive 24i настройка

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yurko8, 29.07.14.

  1. Yurko8
    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Yurko8

    Новичок

    Yurko8

    Новичок

    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    поселок Караганда
    Beretta super exclusive 24i настройка
    Здравствуйте, есть Beretta super exclusive 24i проблема такая: в режиме нагрева воды, сильно нагревает потом тухнет, вода станет холодной и опять зажыгает, такое только когда в ванной, приходится паралельно немного открывать кран в кухне тогда работает отлично, я понимаю что сопротевление воде в ванной немного больше из за большего ростояния от котла, но всеже может можно отрегулировать чтоб он работал с немного меньшым напором? Читал на форумах что нужно уменьшыть уровень пламя, но как ето сделать незнаю, может кто подскажет, хочу сделать сам? спасибо
    P. S. руки растут из правильного места).
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Екатеринбург
    Осталось прочитать инструкцию.
    Очччень рекомендую вызвать специалиста :hello:
     
  3. Yurko8
    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Yurko8

    Новичок

    Yurko8

    Новичок

    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    поселок Караганда
    В инструкции такое не описывается,
    [​IMG]
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да ладно!

    Безымянный.png

    А это откуда? Если бы в инструкции не было, то откуда бы все знали?
     
  5. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хотел спросить. Почему регулировка газовой арматуры сбивается со временем?
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я вижу 2 причины:
    изменение давления в магистрали
    изменение эластичности резинок в клапане + всякие загрязнения
     
  7. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Мыть вторичник от накипи. По обоим контурам. Не мешало бы осмотреть трёхходовой.:hello: