    @Dan141180, на счет автомата понял, сделаю на 16. По сдаче теперь то же все ясно. ОМ 630 сети требуют, без них не сдать теперь, а раньше можно было. А схему щитка дома я еще не рассматривал, ибо нет еще дома, есть только фундамент :), а пока только этот флигель. Думаю, можно и во флигеле сделать узо для защиты линий.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Не фига себе, оно стоит тыщ 6 (плюс установка + настройка).
    Отправьте их куда подальше вместе с ОМ 630. Они могут вас только попросить поставить, что-то кроме вводного автомата и самого простейшего счетчика.
    А в файле pdf это для чего схема?
     
  3. Moons
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35

    Moons

    Живу здесь

    Moons

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Калининград
    Теперь понятно и с ОМ 6, тогда я его не буду ставить. Надеюсь примут так. А схема это для флигеля - маленького домика с баней внутри, вот фото.

    20140927-0005.jpeg
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.736
    Благодарности:
    26.589

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.736
    Благодарности:
    26.589
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот прямо так сели и нарисовали? А потом стали спрашивать?
    Не смешите мои тапочки, признавайтесь, как всё вчера было...:aga:
    ЗЫ: pdf формат - наше всё! И ещё животноводство формат А4.
     
  5. Moons
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35

    Moons

    Живу здесь

    Moons

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Калининград
    @Avs7153, а вчера и вообще все НГ каникулы я матчасть учил :), пытался разобраться что к чему, ибо электрик йа начинаюсчий:cool:. Без помощи супруги вообще бы пришлось на листочке рисовать карандашами! :)
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Вы ТУ подписывали? Это в них написано про ОМ-630?
     
  7. Moons
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35

    Moons

    Живу здесь

    Moons

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Калининград
    @Dan141180, На листе проекта написано :" согласована точка присоединения, все работы согласовать с РЭС" и подпись. Не очень понимаю, что этим сказано, но соседи, которые до праздников и при предыдущем директоре Рэс сдавали - все сдали и подписали без ОМ.
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Ежели чего, попросите, показать, где данное требование упоминается в законах. Но без ругани)
     
  9. Moons
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35

    Moons

    Живу здесь

    Moons

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Калининград
    @Dan141180, хорошо, я все понял, так и сделаю попозже. У нас тепло, можно приготовить траншею пока и уголки под заземление вбить. Обварить, правда, не получится, у меня нет генератора мощного, так что придется дождаться пока соседям подключать, а там уж и сделаю все до конца :pioner:
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    @Moons,
    Пока для схемы флигеля подумайте над защитами. Нужно ставить УЗО и не одно.
     
  11. Moons
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35

    Moons

    Живу здесь

    Moons

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Калининград
    @Dan141180, я так понимаю, что можно на каждую группу по узо поставить. Пока не знаю, как это сделать, матчасть не выучил до конца (как говорит Д. А. Медведев: "Нужно понимать, что власть сделала, а что сделала, но не до конца!" :)]:)]:)]
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Нужно)
     
  13. Moons
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35

    Moons

    Живу здесь

    Moons

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Калининград
    @Dan141180, у Вас есть какие -нибудь ссылки на ресурсы, где можно научиться составить подобную схему?
     
  14. vas73
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vas73

    Новичок

    vas73

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Трёшка новострой, ввод в квартиру 3*4 медь, есть газ. Набросал след схему.
    Подскажите, пожалуйста, где я накосячил.
    Спасибо.

    El1.jpg
     
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    @Moons,
    Да на форуме и в инете полно информации, только нужно выбрать верно. Вы начните чертить (рисовать) а мы поправим ежели чего.
    @vas73,
    УЗО 1 - нужно 40/30
    УЗО 2,3 - у нормальных фирм на 32А не бывает, на посудомойку 25/10, а на духовку 25/30. Или поставить одно УЗО на эти линии 40/30