Электрик в ВРУ заземлил PEN после АВ и счетчика на трубостойку

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем A5tra, 21.07.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. A5tra
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    A5tra

    Новичок

    A5tra

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Электрик в ВРУ заземлил PEN после АВ и счетчика на трубостойку
    Здравствуйте!

    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:

    На даче электрик из РЭСа установивший на трубостойке 10х10 мм щит учета и распределения, заземлил в нем PEN на трубостойку после вводного автомата 25А и счетчика. Где то читал что это не правильно, но не могу найти конкретики? Просветите пожалуйста!
     
  2. Sokoloff
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1

    Sokoloff

    Новичок

    Sokoloff

    Новичок

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1
    ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    9.131
    Благодарности:
    6.285

    Джипер

    Модератор-консультант

    Джипер

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    9.131
    Благодарности:
    6.285
    Адрес:
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     
Статус темы:
Закрыта.