1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водоочистка по анализу

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tatsuo, 17.07.14.

  1. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Водоочистка по анализу
    Прошу помощи в подборе оборудования для системы водоочистки по анализу.
    Насколько понимаю, достаточно удалить железо? Жесткость нормальная?
    Требуемая производительность 1,5 - 2 м2 в час.
    20140710_173222371_iOS (3).jpg
     
  2. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
  3. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Задача - удалить железо, по возможности не ухудшив качество воды по другим показателям
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сообщите характеристики источника воды согласно FAQ, и укажите тип канализации.
     
  5. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Насколько это принципиально, если показатель необходимой производительности указан? Или же указанная производительность представляется завышенной?
    По существу вопросов:
    Дебет скважины и скважинное оборудование установлено с запасом, превышающим указанную производительность.
    Канализация - Топас. Производительность - 1,5 м3/сутки; объем залпового сброса - 440 л
    Однако есть возможность для промывки фильтров утилизировать стоки без очистной станции в неограниченном объеме
     
    Последнее редактирование: 18.07.14
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Необходимы точные цифры. Я не могу рекомендовать оборудование, не зная есть ли тех. условия для его эксплуатации. Т. е. будет ли оно полноценно промываться.
     
  7. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Вас понял, подробности сообщу
     
  8. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Источник водоснабжения - индивидуальная скважина
    Насос Grundfos 3-65 установлен на глубине 50 м
    Напор - 68 м
    Производительность насоса - 3 м3/час
    Дебет скважины достоверно не известен; превышает производительность насоса
    Гидроаккумулятор - 100 л
    Количество постоянно проживающих - 4 чел
    Расчетное пиковое потребление воды - одновременное использование трех точек (душ+рукомойник+стиральная машина либо душ+душ+посудомойка и т. п.)
    Всего точки водоразбора следующие: посудомойка, стиральная машина, 3 унитаза, 4 рукомойника, 2 душа.
    Цели водоподготовки - хоз-быт нужды, питьевая вода, горячее водоснабжение.
    Полив предполагается осуществлять водой без водоподготовки.

    Септик - Топас. Производительность 1,5 м3/сутки. Пиковый сброс 400л

    Этих данных, надеюсь, будет достаточно.

    Спасибо за помощь
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Tatsuo, запаха нет у воды?
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И исходная вода насколько я понимаю прозрачная.
     
  11. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Исходная вода прозрачная, запаха нет
     
  12. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте предложение, пожалуйста.
    Радует вменяемая цена.
     

    Вложения:

  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    4.990

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Москва
    Автоматика - китайский Fleck, корпус 1252 смесь пиролокса (очень тяжелый материал) и легкого сорбент АС есть неправильное решение. Разные удельные веса материалов требуют разной скорости промывки, отличающейся в 3 раза. Еще стоит отметить, что для 2,0 куб. м/ч нужен корпус 1665 или 1865, а здесь уже ваш насос никак не справится с промывкой и объем воды на промыв будет огромен.
     
  14. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Там заявлен сорбент МСК, но, в принципе, тот же пиролокс. И ведь, убогие, даже ухитрились нарисовать, что он в фильтре лежит над сорбентом АС!
     
  15. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    С учетом комментариев, ситуация в целом ясна :)