    Для обустройства вентиляции необходимо разорвать несущую стену из полнотелого силикатного кирпича под плитой перекрытия (оставить проем 27х20 см. под опорой плиты) как на рисунке (размеры в сантиметрах). Стена еще пока не построена, будет возводиться в следующий сезон.

    Какие существуют правила на этот случай, возможно типовые решения?
    Можно ли так делать и если да, то какие будут рекомендации или допуски?
    Плита не треснет из-за отсутствия опоры в 27 см. на 150 см. ширины ?

    Проем под ПК.png
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  2. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Самара
    Можно.
     
  3. andrik001
    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    andrik001

    Участник

    andrik001

    Участник

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Надеюсь смогу найти тут ответ. Около 5 лет назад при строительстве дома, строители по моей просьбе вырезали люк между двумя плитами перекрытия, с каждого края срезали по 500мм, плиты ПБ, какие точно не знаю, но говорили что плиты данного типа можно резать. Сейчас слышу, что так оказывается делать было нельзя. Вопроса 2, не рухнет ли в итоге вся эта конструкция еще через какое-то время, если и так, то когда пора начинать бить тревогу? И что можно сейчас чтобы усилить эту конструкцию?
     
  4. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Самара
    @andrik001, Вы бы схемку какую-нибудь показали. а может чертёж или фото, по которым будет понятно - о чём идёт речь...
     
  5. andrik001
    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    andrik001

    Участник

    andrik001

    Участник

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Надеюсь по этим фото будет понятно
     

    Вложения:

    • IMG_20241209_174454.jpg
    • IMG_20241209_174528.jpg
  6. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Самара
    Плита ПБ допускает вырез в зоне "угла" шириной до 300 мм и длиной до 600. 300 - это приблизительно на 2 "дырки". Какая ширина плиты? Если 1500, то я думаю, задумываться особо не о чем. Вряд-ли эти плиты чем-то серьёзно нагружены (или я не прав?). А если от плиты (1000 мм) осталась половина - я бы подстраховался какой-то подпоркой, Если, конечно, её есть на что установить снизу.
     
  7. andrik001
    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    andrik001

    Участник

    andrik001

    Участник

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Огромное спасибо за ответ. Попытался примерно нарисовать схему этих плит вместе с люком. Что подразумевается под серьезной нагрузкой? По плитам выполнена стяжка и сверху лежит плитка, т. к. это котельная там стоит накопительный бак на 500 и 200 литров и напольный котел, само собой это все стоит не по центру этих 2х плит.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2024-12-10 082647.png
  8. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Самара
    Где точно расположены баки - на вашем чертеже укажите. Плиты по длинным сторонам опираются или "свободны"?
    Ситуация у Вас более серьёзная, чем я предполагал. По "краю" плиты длина выреза допускается до 1000 мм, но глубина 180 мм. Это "на одну дырку".
     
  9. andrik001
    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    andrik001

    Участник

    andrik001

    Участник

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Плиты по длинным сторонам свободны
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2024-12-10 094852.png
  10. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Самара
    На мой взгляд - ничего страшного не произойдёт. Хотя по строительным нормам это было недопустимо...
    Дополнение - смотрите "личные сообщения".
     
  11. andrik001
    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    andrik001

    Участник

    andrik001

    Участник

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо Вам огромное, успокоили. Еще один вопрос не будет ли лишним (чтобы избавить себя от лишних переживаний) обварить проем швеллером? Еще мне одни рабочие предлагали снизу сложить колонну из кирпича, чтобы подпереть на стыке двух срезанных плит, как на рисунке
     

    Вложения:

    • IMG_20241209_174528.jpg
  12. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Самара
    Вполне возможно, если данная колонна будет стоять на жёстком основании. В идеале - на фундаменте.
     
  13. andrik001
    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    andrik001

    Участник

    andrik001

    Участник

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Огромное спасибо!
     
  14. ClintEastwood
    Регистрация:
    02.01.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ClintEastwood

    Участник

    ClintEastwood

    Участник

    Регистрация:
    02.01.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день, прошу помощи.
    Если у меня плита ПБ с овальными пустотами 6,5 метров на 1,2 м, толщиной 220, сделано отверстие 220 мм и перерезаны 2 ребра (второе, а также третье почти полностью), стоит ли мне переживать из-за несущей способности? Нагрузка на плите не существенная (небольшой шкаф с одеждой и туалетный столик). С той стороны, с которой в плите отверстие, плиту обрамляет двутавр, на который нагружены перегородки из пустотелого кирпича 1/2. Спасибо
     
  15. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Самара
    Нет причин. Допустим вырез шириной (поперёк плиты) до 250 мм.