1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Треснуло стекло в стеклопакете

Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mona, 01.02.09.

  1. newsolutions
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.731
    Благодарности:
    1.982

    newsolutions

    Живу здесь

    newsolutions

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.731
    Благодарности:
    1.982
    1050*1800 это меньше 2 ух метров квадратных.
    Не ахти какой большой пакет.
     
  2. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.782
    Благодарности:
    5.774

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.782
    Благодарности:
    5.774
    Нет. В таком случае трещина от верха до низа пошла бы. Судя по характеру повреждения, термошок, называется - термическая трещина в форме червя. Это из каталога возможных повреждений. Хотя такая трещина возможна в толстых стёклах,вот и хотелось бы формулу стеклопакет увидеть.
     
  3. nikma71s
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.466

    nikma71s

    Живу здесь

    nikma71s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Тульская обл. г. Щекино
    Термошок теоретически вероятен, хотя вряд ли, но он не может повториться дважды в одном и том же месте. Скорее всего очередной косяк монтажников.
     
  4. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.782
    Благодарности:
    5.774

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.782
    Благодарности:
    5.774
    Вы ошибаетесь. Первый раз была трещина и быстро расползлась по всему стеклопакету. И термошок дважды возможен. Любой косяк монтажников и трещина опять будет до самого края, здесь же по центру. Говорю, посмотрел технический каталог трещин, только один вариант подходит.
     
  5. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    2.224

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    2.224
    Адрес:
    Москва
    А внимательно почитать, в результате чего он возникает? Здесь без некоего злодея с феном, организующим локальный прогрев стекла по центру, никак не обойтись. Но, мы даже не знаем, на каком стекле трещина: внешнем или внутреннем. А если на среднем, то вообще никаких предпосылок.
     
  6. nikma71s
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.466

    nikma71s

    Живу здесь

    nikma71s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Тульская обл. г. Щекино
    Трещина на внешнем стекле, автор писал
     
  7. nikma71s
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.466

    nikma71s

    Живу здесь

    nikma71s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Тульская обл. г. Щекино
    Естественно она расползётся, если пакет на изгиб нагружен.
     
  8. newsolutions
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.731
    Благодарности:
    1.982

    newsolutions

    Живу здесь

    newsolutions

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.731
    Благодарности:
    1.982
    Может рама пропеллером стоит просто. Потому пакет и напряжен.
     
  9. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.782
    Благодарности:
    5.774

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.782
    Благодарности:
    5.774
    Так я читал. Так можно сказать "специфический термошок". Но по характеру повреждений один в один. А мы даже формулу стеклопакета не знаем.
     
  10. nikma71s
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.466

    nikma71s

    Живу здесь

    nikma71s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Тульская обл. г. Щекино
    Скорей всего так оно и есть
     
  11. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    2.224

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    2.224
    Адрес:
    Москва
    Ну, ещё раз. Я выделил, на что надо обратить внимание. :)
    chervyak.JPG
    Этаж не ниже второго, стекло наружное. :ogo::faq: Что же за маньяк летает там с паяльной лампой?
    Да и не червяк это, - дуга. Механика. Наверное, не только створка дугой, ещё и холод - прогиб из-за снижения давления внутри стеклопакета. Пакет всё же ИМХО большеватый, не иначе с 4-ками, ещё небось и дистанционная рамка порядка 16-18 мм. Знать бы ещё, где это всё происходит. В этом году у нас в стране весьма холодно местами.
     
  12. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.782
    Благодарности:
    5.774

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.782
    Благодарности:
    5.774
    Ну ещё раз! Я не утверждаю что это именно термошок! Я сказал что очень похож по рисунку! А "специфический термошок" я не именно его назвал, а сам термошок в каталоге, потому что толстое стекло, и условия возникновения его, такое ещё хоть раз в жизни увидеть.
    Механики я много видел, но всегда трещина уползала к краю. Почему здесь не расползлось, не понимаю, напряжение то не пропало.
     
  13. newsolutions
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.731
    Благодарности:
    1.982

    newsolutions

    Живу здесь

    newsolutions

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.731
    Благодарности:
    1.982
    Может формулу пакета в итоге товарищ озвучит. Тогда можно чего то более конкретное сказать.
     
  14. lupkuu
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    lupkuu

    Участник

    lupkuu

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Приветствую вас всех! Спасибо огромное, что так много внимания к моей проблеме. Зайти на сайт могу почему-то с одного устройства только на котором регался. С других компов бесконечная страница с изменениями профиля, поэтому так поздно появился.
    Итак внесу пару корректив, может чем-то ввел в заблуждение, потому извиняюсь заранее.
    1. Местоположение: Хабаровск, Дальний Восток. Холодов особых, чтобы прям за -30 еще не было. В прошлом году были... с первой трещиной. Но там "эксперт" особо не ерепенился, т. к. штапики мы не трогали, а трещина началась за ними.
    2. Трещина вертикальная, а на вашей схеме-примере горизонтальная - не знаю важно это или нет.
    3. Я не технарь, потому сообщил размеры именно всего ОКНА (изделия короче), там я уточнил это. и 1800 это ширина, 1600 - высота. То есть сам пакет поменьше чуть-чуть, не считая рамы.
    4. Стеклопакет состоит из трёх стекол. Все равноудалены друг от друга. И то на это я обратил внимание когда меняли. Всё что есть в документах это схема и габариты окна и указано "Стеклопакет двухкамерный", ну то есть три стекла и есть если я правильно понимаю.
    5. Отделка внешняя невозможна, хотя сказали что сделают "чики-пики" попозже если надо, за отдельную плату (дословно). После установки я уже не хотел иметь дел с этими установщиками... Мусор остался, а окно слишком утоплено с внешней стороны вглубь стены. Изнутри я всё обшил сам. ГВЛ и профиля с окном не соприкасаются, как и подоконник. Всё на герметике.
    P. S. Прошу прощения за фото, на сайт могу только с работы зайти, у нас ночь - фотала жена. Если надо что-то определенное, я завтра сфотаю и заеду на работу отправлю вам. Только скажите в точности что вам необходимо)
     

    Вложения:

    • IMG-20181116-WA0000.jpg
  15. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Нужен размер "ломаного" стеклопакета, а не всего окна. Сами измерьте неоткрывающуюся "глухую" часть окна.
    Сделайте фото доков, специалист сам увидим искомую формулу стеклопакета.
    Фото окна желательно сделать без жалюзей и чтобы всё окно вместилось. Можно отдельно трещину поближе сфотографировать.