1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оптимальное перекрытие над гаражными воротами 3 метра

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем unborn77, 11.07.14.

  1. unborn77
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    42

    unborn77

    Живу здесь

    unborn77

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Уфа
    Оптимальное перекрытие над гаражными воротами 3 метра
    Доброго дня!
    Прошу помощи, а то в голове все перемешалось в результате поисков решения...
    Итак: Строится такой гараж+мансарда.
    Ворота шириной 3 метра. Стена - ГБ D500 400 мм+вентзазор+облицовка 120 мм. (стена между воротами полностью из кирпича толщиной 560 мм с облицовкой).

    Планирую залить перекрытия, совместив их с армпоясом поверху.
    Какая схема армирования? Как правильно установить уголок 100, на котором сверху продолжится облицовка?
     

    Вложения:

    • Проект гаража+мансарда (фасад).jpg
    • 20140709_192230.jpg
    unborn77 , 11.07.14
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @unborn77, над воротами не просто армопояс, а просчитанная балка!
     
    max68.2011 , 11.07.14
    #2 + Цитировать
  3. unborn77
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    42

    unborn77

    Живу здесь

    unborn77

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Уфа
    Именно :)
    Она же и армпоясом будет являться. И залита вместе с ним и армпояс будет продолжениями балки с двух сторон. Цельная конструкция.
    вот со схемой арм рования балки я и прошу помочь :)
     
    unborn77 , 11.07.14
    #3 + Цитировать
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @unborn77, я об этом же...:hndshk: Я считать не умею...:(, попробуйте зде сь что -нибудь подобрать (ссылки на форум прямые по номерам сообщений) :
     

    Вложения:

    max68.2011 , 11.07.14
    #4 + Цитировать
  5. sdf379
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    99

    sdf379

    Живу здесь

    sdf379

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    99
    1. Железобетонная балка над воротами заливаться в месте с армопоясом.
    2. Армокаркас балки соединятся с каркасом монолитного пояса.
    3. Опирание балки на стену не менее 350 мм.
    4. Армирование балки 3-4 стержнями арматуры 18 мм снизу, 3-4 стержнями арматуры 12 мм сверху и хомутами из проволоки 8 мм шагом 150 мм. При условии что длина перекрытия опираемого на балку не более 6 м.
    5. Уголок заливается вместе с балкой предварительно приварив к нему анкера из арматуры 12 мм длиной 400 мм шагом 200 мм. Анкера если не помещается в балку отогнуть в сторону.
     
    sdf379 , 11.07.14
    #5 + Цитировать
  6. sdf379
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    99

    sdf379

    Живу здесь

    sdf379

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    99
    Высота балки не менее 40 см. Ширина не менее 40 см.
     
    sdf379 , 11.07.14
    #6 + Цитировать
  7. unborn77
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    42

    unborn77

    Живу здесь

    unborn77

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Уфа
    @sdf379, Спасибо большое :)
     
    unborn77 , 14.07.14
    #7 + Цитировать
  8. unborn77
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    42

    unborn77

    Живу здесь

    unborn77

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Уфа
    Ширину выдержим (блок как раз 400 мм шириной), а высота 250 мм (иначе проем занижать). Такой высоты недостаточно будет?
    Пролет 3 метра.
     
    unborn77 , 14.07.14
    #8 + Цитировать
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @unborn77, на всякий случай, вот здесь Виндер считал мне балку на проём 2,80 м для моей монолитной стены 150 мм:
    ш150 мм х в 300 мм 2 нитки ф18 мм снизу, 2 - сверху, балка встроена в перекрытие, два ребра на ней, но сверху тоже проём, а у Вас стена...
    #427
     
    max68.2011 , 14.07.14
    #9 + Цитировать

Смотрите также