1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ориентация батарей на восток+запад

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Redline48, 07.07.14.

  1. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.315
    Благодарности:
    5.567

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.315
    Благодарности:
    5.567
    1. Как при покупке любой вещи, обычно смотрят нет ли брака, чтобы вернуть продавцу

    Когда сам же торгуешь и монтируешь, то понятно стимула особо нет, на авось
     
  2. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.696
    Благодарности:
    1.805

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.696
    Благодарности:
    1.805
    Адрес:
    Москва
    Интересно, что ответят.

    Что была ночь, или пасмурно, или плясала освещённость и "толку проверять на КЗ" не было ... а сроки поджимали, и т. п.
     
  3. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.315
    Благодарности:
    5.567

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.315
    Благодарности:
    5.567
    Мелькнула мысль, когда делали перемычки случаем не поставили на перемычку две мамы, что привело к встречному включению.
    Конечно бред полный, но если руки золотые, то все может быть
     
  4. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902
    Адрес:
    Пенза
    Ответили. Проверили первые несколько штук на напряжение ХХ и всё. :mad: Когда так отвечают, то скорее всего проверили только одну, максимум две. На вопрос - Какого? - Ответили - Нам похер, если вам надо приезжайте и измеряйте. :mad: Так что всё может быть :ogo::flag:
    Не, это точно нет. Разъёмы Г, но поставили правильно. :nono:
    А тут свеженькая фоточка с напряжениями подоспела. Сегодня весь день было пасмурно и иногда моросил дождь. Доделали ещё два трека. По картинке видно что один трек PV2 так и остался самый косячный, а вот PV3 претендует на идеальность. :nono:
    Предложил для начала поменять местами подключение на самой дее, а потом ещё поменять местами подключение к панелям. Может на колхозили с этими длинными проводами? Длина получилась от панелей до деи 50 и 60метров.
    А у меня и на это фоточка есть. Не угадал с током. :hndshk:
    Попытаюсь склонить ... Хотя иногда думаю что и мне нужно. :um:

    Знаю. В своё время за это освобождение от экзамена получил. Только у меня постановка задачи была более сложная, поэтому было два ответа и объяснение почему так.
    Мысль интересная, но затратная - нужно будет два дополнительных хвоста по 16метров сделать.

    Вопрос. Сегодня в голову прилетел - а никто МС4 смазкой токопроводящей не заполняет?
    И вообще - а случайно нет у кого технологической карты по аналогии со строительными работами "Монтаж СП"? :faq:
     

    Вложения:

    • Напряжения 28.jpg
    • СП390.jpg
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.653
    Благодарности:
    7.885

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.653
    Благодарности:
    7.885
    Адрес:
    Калининград
    @Serj, "Не угадал с током. :hndshk:"
    Вы издеваетесь?
    я сказал 10-15 ампер, на мутном фото 8,9-9,4А.
    Вы душнила или математик?
    я дам Вам для оценки какой-нить пар-р какой-нибудь моей системы.
    любой
    какую выберу
    о какой Вы НИЧЕГО не знаете
    и которая Вам нафиг неинтересна
    и не сомневаюсь что расшипётесь но ПОПЫтаетесь угадать значение.
    а мне реально неинтересно каковы ТТХ этой системы. тысячевольтовость удивила, а соотношение технического уровня задаваемых вопросов и предлагаемых к решению проблем и подкованности со стороны ООО РиК (©моё!) фрустрацию вызвало небывалую...
    эх, после Махатмы и поговорить не с кем!©
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.653
    Благодарности:
    7.885

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.653
    Благодарности:
    7.885
    Адрес:
    Калининград
    при токах о, чА реально дело не в токах и дефектах соединителей!
    а в тупости скольки-то СП при низкой и ОЧЕНЬ низкой инсоляции!
     
  7. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902
    Адрес:
    Пенза
    Скорее математик.
    Слушай, если я тебя выбешиваю, ну поставь меня в Игнор и всего делов то. :flag: Мне конечно обидно будет потому что от тебя что-то реальное исходит, а оказывается мы друг друга не понимаем. Бывает. Извини.
    Я сразу сказал, что занимаюсь вопросом инсталяции СП и инверторов первый год. Это естественно что мало знаю и опыта нет. Поэтому и спрашиваю. Спасибо тем кто пытается вникнуть и что-то советует. Не хочешь вникать - я тебя понимаю, претензий не имею, спасибо за то что уже сказал. :hndshk:

    Второй раз это со мной происходит за 16 лет здесь - прошу совет или ссылочки где почитать, а мне в ответ что я нихрена не знаю и вообще я что-то нарушаю. :mad: А я и не скрываю что не знаю, и не умничаю, а вопросы задаю. Первый раз было в вентиляции и вот теперь здесь. :flag::faq:
     
  8. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    638

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Калининград
    Тьфу ты hevel... от них можно ждать чего угодно. Младшие модели как правило были отбраковка. Начните с проверки СП.
    Солнечная батарея HVL-390.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.10.25
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.653
    Благодарности:
    7.885

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.653
    Благодарности:
    7.885
    Адрес:
    Калининград
    @Serj Bbl onять не поняли.
    еслип было неинтересно, проигнорил б.
    если бы просто дикое невежество и ленность поколения ютуба, егэ и алисы (типа "накидайте мне тут по-бырому что мне надо, мне читать лень и некогда!")- минусанул б раз и дело с концом. если бы воинствующее это всё было- "в сад!"©
    а так и помочь хочется, и интересно слегка на фоне оторванности моей от возможности делать себе рУками или людЯм помочь...
    но пока Вы то обижаетесь, то пирометр купить жалко... при много-деци-миллионной стоимости системы...
    сможете вскрыть комм. коробки панелей- ЭЛЕМЕНТАРНО при стабильной инсоляции промерите все сп!
    напряжение хх это БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
    И
    СФЕРИЧЕСКИЙ КОНЬ В ВАКУУМЕ!
    этот пар-р вообще НИЧЕГО не говорит о ТТХ сп...
     
  10. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.696
    Благодарности:
    1.805

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.696
    Благодарности:
    1.805
    Адрес:
    Москва
    Какие добрые люди, но ведь не соврали в этот раз.

    Расскажете потом, что в итоге перемены вышло?
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.442

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Пенза
    Так ночью можно, пока панели не работают:)
     
  12. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Владимир
    А молния ночью сверкнет? :)
    Оно на сайтах производителей СП в статьях, можно сказать мимоходом, пишут как правильно с панелями работать...
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.442

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Пенза
    Или яркая луна выйдет:)]
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.315
    Благодарности:
    5.567

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.315
    Благодарности:
    5.567
    Одна беда в темноте можно и недожать гильзу и укоротить термоусадку
     
  15. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902
    Адрес:
    Пенза
    Очевидно устоявшиеся связи поставок. Практически на всех объектах такие. Но я смотрю, дата выпуска у них древняя, распродают складское хранение что-ли? :flag: Я вообще подключаюсь когда всё уже закуплено.
    А что лучше покупать если вдруг у меня спросят? Я конечно и сам почитаю, но если не сложно, то подскажите. :hndshk:

    Спасибо за понимание и внимание :hndshk:. Мне можно и на ты и на вы, главное продолжать разговор! :nono::pioner::hndshk:
    У этой дуры деи 4трека по 3пары разъёмов. Получается что при первые два поля подсоединили на PV1 и PV2 на первые из трёх пар. Сам я не ездил, дома хозяйствовал. Но задачу поменять разъёмы местами объяснил. Вообще-то я редко кому со слов верю, поэтому всё что дальше мне рассказали мне слегка удивительно.
    1. Сначала просто поменяли треки местами. На PV2 так и остались плохие показатели.
    2. И вот тут исполнитель проявил творческую инициативу - переключил провода на PV2 с первой пары на вторую - и о чудо! параметры стали "нормальными", ну т. е. сравнимо такими же как и на PV1.

    Размышления. Лезть внутрь деи мне не по окладу. :no: Есть "специально обученные" - сообщили поставщику, а дальше пусть там думают.