    Ремонт дымохода
    Начал осыпаться дымоход после двух зим, дом при этом не топился, принял решение облицевать его плиткой. Плитка нарезана из облицовочного кирпича, клей плитонит каминный. Есть мнение по поводу надежности данного ремонта.

    ForumRunner_20140707_001323.png
     
    Andreich1 , 07.07.14
    #1 + Цитировать
  2. Andreich1
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    18

    Andreich1

    Участник

    Andreich1

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Всеволожск
    Извиняюсь, с тлф не получается по человечески повернуть.
     
    Andreich1 , 07.07.14
    #2 + Цитировать
  3. Дмитрий ДАР
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    47

    Дмитрий ДАР

    Живу здесь

    Дмитрий ДАР

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Запорожье
    Под облицовку желательно было бы обтянуть сеткой и оштукатурить и не ясно в каком состоянии дымовой канал . P1050056.jpg
     
    Дмитрий ДАР , 07.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Andreich1
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    18

    Andreich1

    Участник

    Andreich1

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Всеволожск
    Канал еще не использовался по прямому назначению. В дальнейшем буду ставить сэндвич. По сетке и штукатурке спасибо, но уже поздняк метаться)
     
    Andreich1 , 07.07.14
    #4 + Цитировать
  5. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.621
    Благодарности:
    957

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.621
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Днепропетровск
    Дубль.
     
    Последнее редактирование: 09.07.14
    Влади Мир , 08.07.14
    #5 + Цитировать
  6. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.621
    Благодарности:
    957

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.621
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Днепропетровск
    Считаю, что дымоход, который сделан из такого материала эксплуатировать нельзя. Есть риск, что завалит отверстие дымового канала и угорите. Я б предложил два варианта того, что делать нужно в первую очередь:
    1) Футировать внутренний канал дымохода.
    2) Демонтировать и заменить жетяной трубой, обернутой базальтовой минватой в 2 слоя по 50 мм, швы в разбежку и стянуть рабицей поверх. В качестве декора над кровлей снаружи можно любой негорючий материал или короб из оцинковки или крашенной жести. Это если нет денег на сэндвич в данный момент. На 1-2 сезона хватит. Дальше обязательно тоже менять из-за риска прогара жести.
     
    Последнее редактирование: 09.07.14
    Влади Мир , 08.07.14
    #6 + Цитировать
  7. Andreich1
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    18

    Andreich1

    Участник

    Andreich1

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Всеволожск
    Спасибо Влади Мир, но я же написал что буду ставить сэндвич внутри трубы. Да, кстати эта труба используется только под вентиляцию, трубы с каналом под камин и котел имеют сечение 250*250, вот их и буду гильзовать сэндвичем, а в вентилляционные шахты пластиковую трубу поставлю.
     
    Andreich1 , 09.07.14
    #7 + Цитировать
  8. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.621
    Благодарности:
    957

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.621
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Днепропетровск
    Дубль.
     
    Последнее редактирование: 09.07.14
    Влади Мир , 09.07.14
    #8 + Цитировать
  9. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.621
    Благодарности:
    957

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.621
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Днепропетровск
    Не видел. Написано - будете ставить сэндвич. Я понял, что со временем вместо осыпающегося кирпичного дымохода планируется установка сэндвич-дымохода. А сейчас временно Вам тербуется облагородить имеющееся безобразие.
     
    Влади Мир , 09.07.14
    #9 + Цитировать
  10. Andreich1
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    18

    Andreich1

    Участник

    Andreich1

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Всеволожск
    Вас понял, действительно двояко читается. Да вы правы, облагородить это безобразие, а первостепенно это защитить от дальнейшего разрушения, исключив возможность попадания влаги на трубы. Надеюсь, поможет.
     
    Andreich1 , 09.07.14
    #10 + Цитировать