1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Есть сомнения по поводу перемычек

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlbertAA, 05.07.14.

  1. AlbertAA
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    AlbertAA

    Участник

    AlbertAA

    Участник

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Есть сомнения по поводу перемычек
    Установлены перемычки Porotherm 120/65, на них сверху 1 ряд кирпича (пустотелый поризованный 2,1 НФ), далее 3 ряда полнотелого кирпича. Ширина проемов 2,5м.
    Есть сомнения выдержат ли эти перекрытия - сверху будет нагрузка в виде 1ого этажа кладки блоков Porotherm 51 и крыша соответственно.
     

    Вложения:

    • перемычки.JPG
    AlbertAA , 05.07.14
    #1 + Цитировать
  2. konung
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    120

    konung

    Живу здесь

    konung

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Заречный
    Залейте монолит над ней)
     
    konung , 05.07.14
    #2 + Цитировать
  3. Ilyadom
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Ilyadom

    Участник

    Ilyadom

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Возможно одного ряда камня 2.1 НФ для распределения нагрузки будет не достаточно. Есть точная зависимость количество рядов над перемычкой от её длинны. Если установить их по технологии, то ни каких проблем нет. Есть примеры и многоэтажных жилых домов с перемычками 2.5 м, ни каких проблем, государственная экспертиза пройдена. Не было ещё ни одного случая, что бы были вопросы по ним. А так некоторые ещё подстраховываются и устанавливают уголки.
     
    Ilyadom , 05.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Ilyadom
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Ilyadom

    Участник

    Ilyadom

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    В вашем варианте всё хорошо.
     
    Ilyadom , 05.07.14
    #4 + Цитировать
  5. AlbertAA
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    AlbertAA

    Участник

    AlbertAA

    Участник

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Скорее всего оставлю так как есть, тем более что 2ой этаж будет с такими же окнами.
    (надо было делать как планировалось изначально, заливать перемычки - сейчас бы голова не болела)
     
    AlbertAA , 05.07.14
    #5 + Цитировать
  6. evgny
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    17

    evgny

    Живу здесь

    evgny

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Мытищи
    Перемычка лежит плашмя?
    Во всех каталогах перемычки ставят на ребро. Перемычка - это балка, которая работает на изгиб, чтобы сопротивляться моменту нужна высота балки.
     
    evgny , 07.07.14
    #6 + Цитировать
  7. Ilyadom
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Ilyadom

    Участник

    Ilyadom

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    wb-пермычка.jpg перемычка.jpg
     
    Ilyadom , 07.07.14
    #7 + Цитировать
  8. evgny
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    17

    evgny

    Живу здесь

    evgny

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Мытищи
    Wall.jpg
     
    evgny , 07.07.14
    #8 + Цитировать
  9. Ilyadom
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Ilyadom

    Участник

    Ilyadom

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    что такое перемычка Porotherm 23,8. Сейчас на заводе Wienerberger в Кипрево есть перемычки 120/65 длинна от 1м. до 3,25м. И их кладут все так, как показано в официальном каталоге, из которого я вам и вырезал фотографии.
     
    Ilyadom , 07.07.14
    #9 + Цитировать
  10. AlbertAA
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    AlbertAA

    Участник

    AlbertAA

    Участник

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Перемычки 120/65 ложаться плашмя, Porotherm 23,8 на ребро - они и нужны были. У Wienerberger нестыковки в предоставляемой информации. В каталоге написано, что перемычки 120/65 предназначены для самонесущих и ненесущих стен, а в альбоомах показана методика установки в том числе и в несущие стены (по крайней мере я так понял)
     