1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8

Хочу собрать воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Van4o, 03.07.14.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    10 бар мало, нужно хотя бы 25, а лучше 30
     
  2. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Фреоновый контур не мение 30 бар.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    уточните, для какого фреона
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
  5. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Всем привет. Отчитаюсь по расходу своего ТН за прошедший год.
    Сентябрь-214 кВтч
    Октябрь-416
    Ноябрь-799
    Декабрь-724
    Январь-966
    Февраль-1021
    Март-904
    Апрель-283
    Май-114
    Июнь-173
    Июль-245
    Август-170 кВтч
    Таким образом за отопительный сезон с сентября по апрель ТН потребил 5327 кВтч. С мая ТН работает на обогрев ТП в СУ и тамбуре. Так же в июне к свободному порту подключил внутренний 18-й кассетный блок LG который успешно справлялся с охлаждением всего дома.
     
  6. sharka
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    sharka

    Новичок

    sharka

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!

    Прошу помочь с советом.
    Дано:
    Подвальное помещение (~36 м. куб.), утепленное (температура доходит до +27) с некоей апаратурой, которая и генерирует тепло, заодно используется в качестве мастерской. Там же размещены и комуникации (бойлер ГВС, електрокотел).
    Кондиционер б/у (достался за долги) :) Samsung AQ24TSB не инверторный.
    Котел уже несколько лет не используется, так как хватает инвертора LG который стоит в квартире (немного не комфортно, но справляется с отапливаемым обьемом в 130 м. куб)

    Хочется: Отобрать излишки тепла из подвального помещения и отдать в квартиру, для чего планирую использовать вышеуказанный Samsung.

    В результате чтения форума пока план работы набросал следующий:
    Внешний блок поставить в подвал в районе источника тепла. Снять или заменить на менее мощный вентилятор.
    Делать ТО методом утопления внутреннего блока не вижу смысла (бочки, кубы, как вывести датчики) уж слишком геморно, полностью убрать - не хватает пока сил/знаний, думаю перед входом поставить пластинчастый ТО, так на первых порах будет проще.
    В качестве циркуляции использовать родной циркуляционный насос котла, благо он умеет работать в постоянном режиме и без включения котла на обогрев.
    Наверное нужно будет обмануть (пока с електроникой не разобрался) контроль вентиляторов - как уже писал внешнего блока хочу заменить на маломощный, внутреннего - демонтировать.
    В таком режиме и с оттайкой бороться возможно не нужно, так как диапазон температур в подвале планируется поддерживать в районе +18-+20.

    Хотелось бы услышать мнение/критику знающих людей, возможно что-то упустил важное.
     
  7. Samexlab
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Samexlab

    Участник

    Samexlab

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ангарск
    Тоже думаю в этом направлении (переделка ТН из воздух-воздух в воздух-вода), для отопления. Но тут сразу надо понимать, что ТН не нагреет жидкость до высокой температуры и поэтому надо использовать низкопотенциальные системы отопления типа тёплых полов. По поводу переделки кондиционера, думаю, что внутренний блок можно вообще убрать, а вместо него использовать теплообменник фреон-вода.
     
  8. Mobik
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    159

    Mobik

    Живу здесь

    Mobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Щелково
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Отправная точка,
    И для этого городить такой огород и корячить нормальный сплит?
    Вам нужно просто, поставить в подвале внешний блок, в доме внутренний.
    И включить его на тепло. Только выключать его по температуре в подвале.
    То есть было в подвале 27С, стало 20С и кондей встал.

    Все остальное избыточно, не наберете вы в своем подвале много тепла.
    Или его придется морозить до-5С
     
  10. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    В общем история такая. Выше писал, что летом подключил кассету. Ну и пришлось дозаправить, а фреон был у напарника в соседнем городе. Ехать было лень, подтащил наружку от кассеты и с неё дозаправил. Лето, осень отработал без проблем, но как начались минуса стал подозревать, что что-то не так. Мощность стал выдавать не ту, да и за ноябрь накрутил более 1000кВтч, хотя морозов не было особых. Короче слил я бодягу которую сам намешал, отвакуумировал, залил по весам. Теперь шпарит на все деньги.
    Кстати кассету на тепло тоже гоняю. У меня на втором радиаторы 400х1500 22 тип. Подача в них как в полы, так вот ниже -10С на улице теплоотдачи не хватает от них, темп на верху начинает проседать, разница с первым может до 5С доходить. Раньше я зажимал полы поднимал конденсацию чтобы в радиаторы погорячее воду загнать. Теперь просто включаю кассету и дотапливаю.
    Ещё фишка в том, что т к наружка мультик у неё ограничение на выдаваемую мощность в зависимости от работающих внутрянок. ППТО у меня висит на двух портах, соответственно при работе на СО он выше 9А не раскручивается. С кассетой уже до 12,5А разгоняется.
     
  11. DrDDR
    Регистрация:
    14.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    DrDDR

    Новичок

    DrDDR

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    А почему бы не поставить внешний блок в доме а внутренний в подвале ? и задавать температуру в подвале пультом? Будет себе включаться и выключаться ну дважды в сутки на пол часа например и ладно. главное никакого колхоза. Внешний блок в доме ну спрятать гдето в шкафу с дырками, и сделать там даунгрейд оборотам вентилятора чтоб не гудел так сильно.
     
  12. DrDDR
    Регистрация:
    14.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    DrDDR

    Новичок

    DrDDR

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    У человека наверное майнинг ферма в подвале, и получается жара. тогда лучше сделать водяное охлаждение вашим майнинг фермам, и воду с них гнать в систему теплый пол.
     
  13. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.614
    Благодарности:
    318

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.614
    Благодарности:
    318
  14. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.614
    Благодарности:
    318

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.614
    Благодарности:
    318
  15. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.614
    Благодарности:
    318

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.614
    Благодарности:
    318
    Параметры-отличные-то что Надо..У некоторых на входе 95 и выход 40 и это экстрим-
    на грани и компрессор долго не протянет. 40 означает что теплообменник - Слаб.
    У вас должен служить Долго.
    Для расчёта мощности ссылку дал выше..Хотя теплообменник можно улучшать-хуже не будет наверное. Циркуляция совсем не помешает..даже скорее необходима.
    Думая-может в теплообменник засунуть радиатор от наружки..Хотя они все разные и по размерам и по рядности и по размеру и качеству трубок..Ясен пень что надо смотреть персонально -на один смотреть приятно а другой из редких тонюсеньких трубочек и однорядный.
     
    Последнее редактирование: 15.04.19