    Решит ли закрытие атмосферной системы проблему щелчков труб
    Добрый день! Имеется дом 250м, система отопления атмосферная с верхним розливом и расширителем на чердаке. Трубы сталь, радиаторы чугун. Котел бакси слим 1300 с насосом на обратке и комнатным терморегулятором. Система хорошо отбалансирована, батареи прогреваются равномерно.
    Проблема следующая: при тактовании котла при нагреве и остывании теплоносителя раздаются щелчки. Как я понимаю это происходит из-за температурного расширения и сужения труб при нагреве и остывании. К тому же стояки насмерть заштукатурены в перекрытиях. У моего соседа была такая же проблема, ему срезали расширитель, поставили группу безопасности, расширитель в подвале и воздухоотводчики. С его слов щелчки пропали. Я не очень понимаю почему. Имеет ли смысл мне тоже закрыть систему от атмосферы для устранения щелчков при нагревании и остывании теплоносителя или подскажите еще какие-нибудь способы решения.
     
    Ilias44 , 02.07.14
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    @Ilias44, закрытая система работает с давлением 1,5-2,5 Бара. Трубопроводы Вашей системы могут не выдержать такого давления и в массовом количестве потечь в сварных соединениях. Такое случалось у меня в 50% случаев, когда менял в атмосферной системе котел типа АОГВ на настеный и превращал систему в закрытую, о возможности чего заранее предупредждал заказчика.
     
    Inchin , 02.07.14
    #2 + Цитировать
  3. Ilias44
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Ilias44

    Участник

    Ilias44

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    @Inchin, Это всё понятно. Решит ли закрытие системы проблему щелчков батарей?
     
    Ilias44 , 03.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Не экстрасенс.
     
    Inchin , 03.07.14
    #4 + Цитировать
  5. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    351

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Смоленск
    Смотря что щелкает- трубы в проемах стен, на подвесах и тд, - это щелчки теплового расширения, устраняются подкладками, гильзами...

    или же вызваны движением теплоносителя внутри системы - (не могу объяснить, но у меня такое бывает при перегреве системы когда котел готов кипеть появляются щелчки в подающей трубе - просто снижаю температуру.
     
    StehUSSR , 03.07.14
    #5 + Цитировать
  6. Ilias44
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Ilias44

    Участник

    Ilias44

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    @StehUSSR, Щелкает как в стояках так и в радиаторах. в девятиэтажных домах нет никаких гильз и трубы тоже заделаны, но ничего не щелкает. Температура в системе максимум 65 градусов.
    @Inchin, Имеет ли вообще смысл переделки нормальной гравитационной системы в закрытую. Не станет ли хуже. (не считая возможных утечек теплоносителя)
     
    Ilias44 , 03.07.14
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Из-за щелчков - однозначно не имеет смысл. Не знаю задачи, которые Вы переде собой ставите - не могу назвать какой-либо целесообразности перехода на закрытую систему. Тем более, что уже говорил, что при переходе на систему с давлением, могут множественно потечь сварные соединения и межсекционные соединения в чугунных радиаторах. Это уж зависит от качества сварный швов. Если варили электросваркой много лет назад систему - бОльшая вероятность. Газосваркой - меньшая вероятность.
     
    Последнее редактирование: 03.07.14
    Inchin , 03.07.14
    #7 + Цитировать
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.293
    Благодарности:
    6.125

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.293
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Касимов
    Котел без гидрострелки и без группы подмеса?
     
    касимов 2 , 03.07.14
    #8 + Цитировать
  9. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.174

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.174
    Адрес:
    Брест
    Для начала, определитесь что щелкает, тоесть нодо сидеть возле котла и слушать, звук по металлу и воде распостраняется сильно, может это дымоход щелкает, может в котле, у соседа труба об кирпич щелкала, пока не подложил деревяшку,
     
    олег брест , 03.07.14
    #9 + Цитировать
  10. Ilias44
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Ilias44

    Участник

    Ilias44

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    Щелчки не от котла а в трубах и радиаторах в доме. Гидрострелки и группы подмеса нет.
     
    Ilias44 , 04.07.14
    #10 + Цитировать
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.293
    Благодарности:
    6.125

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.293
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Касимов
    Ломать СО точно не стоит. Нужно заставить котел работать равномерно. У Бакси есть схемы подключений котлов. Он чугунный и не любит работать без подмеса. И определиться что будет управлять автоматикой котла (как сейчас настроено: по температуре СО?,по датчику в комнате?) Щелчки от резкого нагрева теплоносителя (такой напольник это может).+ неподвижный монтаж труб. Закрыть, лучше не будет, только котел может в один прекрасный момент треснуть, при подпитке холодной .
     
    касимов 2 , 04.07.14
    #11 + Цитировать
  12. Ilias44
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Ilias44

    Участник

    Ilias44

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    @касимов 2, Котел выставлен на 60-65 градусов, + терморегулятор в комнате на 23 градуса. Зимой доливал предварительно дав котлу остыть раза 3-4, попутно прочищая фильтры насоса. Про подмес нужно подумать. Насколько я вас понял, закрывать систему не стоит?
     
    Ilias44 , 04.07.14
    #12 + Цитировать
  13. Ilias44
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Ilias44

    Участник

    Ilias44

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    @касимов 2, Кстати обратка котла всегда горячая.
     
    Ilias44 , 04.07.14
    #13 + Цитировать
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.293
    Благодарности:
    6.125

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.293
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Касимов
    Нет. Нужно искать причину. И пытаться устранить.
    Если бы не была таковой, Вы бы открыли тему совсем с другим названием.
    Не отвлекаясь.
    Ловим на живца. Ставим термометры на входе и выходе котла. И контролируем процесс. Трубы не щелкают постоянно. только при нагреве и остывании. Находим это *межсезонье* и пытаемся разобраться. Как то так.
     
    касимов 2 , 04.07.14
    #14 + Цитировать
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Изюм
    Не нужно смешивать всё в кучу. Тактование, т. е. беспрерывное включение и выключение котла, вызвано слишком большой мощностью котла. "Щелчки" возникают при не грамотно выполненном монтаже, т. е. не предусмотрено расширение труб, неправильно выполнены врезки, неправильно выполнены проходы в перекрытиях (нет гильз), а поскольку есть тактование. то нужно добавить слишком мощный котёл (перегрев) и насос (слишком большая производительность). Почти всё верно и для закрытой и для открытой СО.
     
    Сергей192 , 04.07.14
    #15 + Цитировать