РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Отливаю ленточный монолитный фундамент с расширением такого плана Отмечены красненьким -перемычки такие Ненравится мне это, хочу заменить на монолит. Сейсмики никакой, просто ненравятся перемычки и все. Непрочненько как-то. Поправьте меня Братья Масоны, ежели не прав.
Рады Вас видеть в дружных МЗФЛ-рядах ! а то столбики какие-то были... как у избушки на куриньих ноженьках... по делу ничего сказать не могу, простите. но отказ от перемычег - одобряэ.
Ты хоть отметки смотрел? Низ подошвы МИНУС 3 метра. Это в Арктике чтоли считается мзфл? В вечной мерзлоте? А я думал мзфл от 0,5 до 1 метра заглубляют. Или Вы как всегда ошиблись или мзфл превращается велением времени в полноразмерную заглубленную ленту.
Перемычки разные бывают. У Вас пролёты небольшие. С 37 нагрузкой ставят узкие-обычное дело. Другое дело лучше одну широкую плитную поставить. Если над ними есть армопояс конечно. Если армопояса над перемычками нет, то вместо них однозначно монолит напрашивается.
@LeBuTo, трииииии меееетра ? Вы с ума сошли ? да дешевле будет копёр из челябинска пригнать вместе с Лебутиком и бандой его джашмутиков.
Вы читайте документы внимательнее. Правда документом считается бумага с наличием ПОДПИСИ и ДАТЫ. Сикер что-то не договаривает. Рисовал наверное брат или сват.
У меня уже сложилось мнение, что проект делал студент. Очень хочется повидаться и поговорить. С начала работ уже третье изменение в проекте. Появились окна в цоколе и изменена глубина котлована, добавилась в подвале перегородка в кирпич прямо по полам по грунту. Теперь под домом почти метр утрамбованной трамбовкой глины. И хочется фундамент попрочнее, а перемычки не внушают доверия. И вентиляцию я-б не кирпичами выкладывал, а пустил трубой в монолите. Все мне это не нравится, но бросить жалко. Хотя потом, может буду жалеть что сразу не бросил.
Вот стоны ваши непонятны. Есть тараканы в голове-пишите грамотное техзадание. Указывайте ваши хочучки и хотелки письменно в виде своих требований. Или просите согласовывать эскизы до окончательной проработки. На утрамбованной глине ставить ленточный фундамент это Тверской изыск?
Как конструктора проектировщика меня несколько общих моментов бросающихся сразу в глаза (как и вас не устроило) 1. в первую очередь использовать глину под основание фундаментов не вижу никаких причин (а только значительное ухудшение прочностных и эксплуатационных свойств фундамента и дома в целом). Основанием (если необходима подсыпка) лучшим считается песчано гравийная смесь ПГС - хорошо уплотняется. У глины есть хорошее свойство использованое еще нашими предками это хорошая паро-гидроизоляция но обычно исключают на неё нагрузку - например укладывали слой глины на чердаку в качестве пароизоляции, потом утеплитель (которому не принципиально прочность основания). 2. по вентиляции с вами согласен, такое решение в данном случае целесообразней, к тому-же вент каналы выполненые из кирпича необходимо швабровать (что обычно не только не делают но и не знают об этом) т. е. затирать раствором внутрению поверхность чтобы уменьшить возможность налипания на стенки вент канала мысора, образования "колтунов пыли" и т. д.