1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Столбчатый фундамент с разным уровнем заглубления столбов?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rotkiv01, 01.07.14.

  1. rotkiv01
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rotkiv01

    Участник

    rotkiv01

    Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Столбчатый фундамент с разным уровнем заглубления столбов?
    Ситуация такова:

    Под желаемым пятном застройки перепад высот около метра и толщина насыпного грунта от 1,3 до 3,4 метра, причем около 90% пятна в зоне, где 1,3-2 м, а один угол заходит в место с толстым насыпным слоем.

    При перемещении пятна застройки в другую часть участка геология и многие другие условия становятся только хуже.

    После насыпного грунта идут (в порядке заглубления): слой мелкого песка несущей способности 2,2 кгс/см2, толщиной 2,3 - 3,3 м.

    Потом супеси и суглинки 1-2 м с несущей способностью 1,8 и дальше твердая бурая глина.

    При бурении грунтовые воды до 20 м не обнаружены. На расстоянии 10 м овраг (скорее балка) глубиной около 20 метров с песчаным дном и рассчитывать на высокий УГВ не приходится.

    Так как подвал нам не нужен хотелось бы обойтись без закапывания ленты на 3-4 метра в землю и сэкономить на 100500 более нужных вещей.

    Как вариант рассматриваем монолитный столбчатый фундамент из круглых столбов с уширением пятки до диаметра 1-1,2 м с ростверком под несущие стены и монолитным перекрытием под первый этаж.

    Приблизительная оценка хотелок по дому показывает, что весить он будет 350-360 тонн (ок 10Х12 м, два этажа, кирпичные стены в 1,5 кирпича, плоская эксплуатируемая кровля и перекрытия из пустотных плит).

    Мой дилетантский расчет показывает, что понадобится чуть более 20 столбов с диаметром основания 1 м.

    В связи с этим буду благодарен за авторитетное мнение по следующим вопросам:

    1. Возможен ли столбчатый фундамент с ростверком с заглублением столбов на разную глубину? Если да то какие ограничения/ньюансы и где это можно посмотреть в нормативных документах или технической литературе?

    2. Есть ли у кого опыт строительства/проживания в каменном/кирпичном доме на столбчатом фундаменте?

    3. Есть ли у кого опыт проектирования/строительства/проживания в доме со столбчатым фундаментом, в котором столбы заглублены на разную глубину?

    4. Посоветуйте конструктора, который имеет опыт проектирования столбчатых фундаментов и может рассчитать конструктив для наших условий. Если Вы такой конструктор, и Вам интересно взяться за такую работу - жду в личке с распростертыми объятиями!

    З. Ы. Поиском ничего не нашел, но буду благодарен, если кто покажет где ранее обсуждалось.
     
  2. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Новгород
    Ленту необязательно надо зарывать на -100500 метров есть малозаглубленная лента подститайте расход бетона на нее и на ваши столбики
    При опоре столба 1 метр, земляные работы сравнимы с устройством траншей под ленту, тда и армировка тоже будет присуща ему.
    А в столбчатом фундаменте все столбы на разном уровне по факту :), никто не бреет участок под ноль чтоб он был ровно в 0 по горизонту, достаточно основание опустить ниже глубин промерзания либо до более плотного основания, это примерно 2 и более метра
     
  3. rotkiv01
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rotkiv01

    Участник

    rotkiv01

    Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Верхний слой - неоднородный насыпной грунт (строймусор) толщиной от 1,3 до 3,4 м. Опираться по заключению геологов - категорически нельзя. Плюс уклон почти метр и нижняя часть как раз там где 3,4 м насыпного грунта. Так что с МАЛОзаглубленной лентой никак... во всяком случае я не представляю как.

    Земляные роботы 1,5-2 смены работы экскаватора или ямобура. В сравнении с расходами по материалам на полноценную ленту - копейки.

    Про столбчатые фундаменты в нескольких "популярных" статьях мутно упоминаются возможные проблемы связанные с разной глубиной заглубления (масло масляное) столбов. Подозреваю, что это может быть связано с попаданием подошвы столба в разный по несущей способности грунт, но душа просит авторитетных подтверждений.
     
  4. rotkiv01
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rotkiv01

    Участник

    rotkiv01

    Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Картинка того, что я имею ввиду под столбами с заглублением на разную глубину (ростверк горизонтально, основания столбов заглублены по разному в зависимости от толщины слоя насыпного грунта):

    Столбы в разных уровнях.jpg
     
  5. Андрей1975Л
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    61

    Андрей1975Л

    Живу здесь

    Андрей1975Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делают "длинные" столбы даже без наличия грунта.
    высокий 01.jpg высокий 02.jpg высокий 03.jpg высокий 04.jpg

    А ещё рассмотрите вариант плитного фундамента. Возможно у него получится ничтожно малая нагрузка на грунт (исходя из веса вашего дома). Тогда надо только предпринять меры (если надо) от возможного сползания насыпного грунта, вы вроде писали про рядом расположенную балку. Просто не очень понял топографию вашего участка :|:
     
    Последнее редактирование: 01.07.14
  6. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    От этого и пляшите при сравнении нескольких типов фундаментов. Это для подошвы столба.
    При диаметре столба 1 метр площадь составит 7850 см2.
    При коэффициенте запаса 1,4 один столб понесёт 7850*2,2/1,4=12, 3 тн
    Чтобы передать 360 тонн нужно 30 столбов. А на самом деле на 1/3 больше. Ввиду того что вы равномерно их не нагрузите, а перекос нагрузок сами знаете чем чреват.
    Я при грунте 5 кг/см2 больше 40 столбов ставлю. При этом стены газоблок или поризованная керамика.
    А вы кирпич. Он в 2-3 раза больше весит. Считайте точнее.
    Быть может остальные вопросы отпадут после ответа на этот.
     
  7. rotkiv01
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rotkiv01

    Участник

    rotkiv01

    Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    @Андрей1975Л,

    Участок 10 соток. По краю участка идет овраг глубиной чуть больше 20 м. Как не крутили "пятно" и не меняли планировку - дальше 10 м. от края не сбежать и встречи с засыпанной ямой не избежать. Позже делал геологию и расчет устойчивости склона (на схеме новые скважины не показаны) - вроде ничего смертельного, но плита не рекомендована. Бур 1 - 1,3 м насыпных, бур 3 - 1,6 м насыпных, бур 2 - больше 5 м насыпных. Посредине между ними, там где сейчас верхний угол пятна - 3,4 м насыпано.
    Верхний метр строймусор с кусками бетона и всяким разным, ниже смесь песка, глины суглинков... по нескольким скважинам трудно судить. Завтра роем траншею для прояснения ситуации.
    схема.jpg
    @LeBuTo,
    При таком раскладе стоимость стремительно приближается к ленте или сваям...
    Если сделать основание больше? Диаметром 1,2 метра? Или даже прямоугольной формы 1,2Х1,2?
    Площадь опоры удвоится и один столб понесет уже больше 20 тонн.
    Правда это уже больше похоже на закапывание подушки под ленту и "подъем" столбами до уровня земли.

    Есть тут какие то подводные камни кроме объемов земляных работ и сомнительной экономической целесообразности?
     
  8. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Семимильными шагами. Я же тоже не на всех грунтах и стеновых материалах это пользую как вариант.
    У меня в запасе забивные сваи есть. Знаете что под остриём ЗАБИВНОЙ сваи грунт уплотняется до 10 раз. Был 2,2 кг/см2. Станет под 22. Плюс трение добавится. Посчитайте этот вариант.
     
  9. rotkiv01
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rotkiv01

    Участник

    rotkiv01

    Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Забивные пока не рассматривал. Вокруг соседи и старые дома/сараи, а я хочу жить с ними долго и дружно.
     
  10. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Старые дома, сараи из дерева не заметят.
    А так да, проблемка может быть.
     
  11. Андрей1975Л
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    61

    Андрей1975Л

    Живу здесь

    Андрей1975Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Rotkiv01 сказал:
    При таком раскладе стоимость стремительно приближается к ленте или сваям...


    Скорей всего ваш вариант - это сваи.
    Лента тем более не прокатит (если это не буросекущие сваи :)), вам даже плиту не рекомендовали. Буронабивные (буроинъекционные) висячие сваи - можно сделать без ухудшения отношений с соседями, ямобур не очень громко работает.
    Либо винтовые, их тоже на порядочную глубину могут завинчивать.