1.  Стать исполнителем

    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!

    Скрыть объявление
  2.  Создать заказ

    Вам нужен надежный фундамент? Закажите его на Бирже FORUMHOUSE – более 13 000 строителей ждут вашего заказа.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посоветуйте по свайно-ростверковому фундаменту

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Александр 0605, 30.06.14.

  1. Александр 0605
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    891

    Александр 0605

    Живу здесь

    Александр 0605

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Пермь
    Посоветуйте по свайно-ростверковому фундаменту
    Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, правильное ли расстояние я выбрал между буронабивными сваями? Первоначальный проект делал у проектировщика, но на выходе фундамент и сам дом по проекту получился для нас слишком дорогим. Пришлось "ужимать" в размерах площадь дома и соответственно фундамент. Мне пришлось уже самостоятельно, на базе готового проекта перерисовывать и пересчитывать фундамент. Дом будет одноэтажный с мансардой. Стены из газоблока 300мм с наружной отделкой кирпичем. Перекрытия на пол и потолочные - плиты ПК. Грунт - глина. Уровень грунтовых вод - низкий.
    На изображении не совсем четко читаются цифры.
    Фундамент 1000Х9400. Ширина ростверка 500мм. Высота 700мм. Расстояние между центрами свай в верхней и нижней части фундамента - 1580мм. Расстояние между центрами свай боковых частей и перемычки - 1480мм. Диаметр свай - 400мм. Глубина бурения под сваи - 2500мм.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 30.06.14
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Изображение вообще не читается.
    Вопрос такой. Почему свайный фундамент? не самый дешевый как бы он
     
  3. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    52

    ДМИТРИЙизТВЕРИ

    Живу здесь

    ДМИТРИЙизТВЕРИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Тверь
    @Rolandspb, Приветствую! Подскажите на данном примере, более дешевое решение, чем свайный фундамент.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ДМИТРИЙизТВЕРИ, а примера нет. Ведь о грунтах же ни слова. Я пытаюсь вытянуть из автора объяснение, почему он делает ленту со сваями вместо того, чтобы просто сделать ленту или плиту
     
  5. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    52

    ДМИТРИЙизТВЕРИ

    Живу здесь

    ДМИТРИЙизТВЕРИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Тверь
    @Rolandspb,Понятно, ждём автора.
     
  6. ЕвгенийРоссия
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийРоссия

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Примерно такаяже история и у меня хочу ростверк над землей заливать на подушку из пенопласта, не подскажите какую высоту ростверка лить мин и максиально (хочу 0.7м)
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ЕвгенийРоссия, зависит от шага свай, нагрузок от дома.
    сваи и ростверк это всегда расчет и проект. на пальцах не выйдет объяснить.
     
  8. ЕвгенийРоссия
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийРоссия

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Вот опишу как считал свая 350мм глубина 2м грунт твердая глина расчетная несущая масса 6 тонн умножаем на 36 шт по периметру и несущей стене шаг 1.5 по центрам, расчетная масса 216 тонн. вес дома 80тонн вес ростверка 0.7 м =60 тонн 216-140=86тонн запаса это нормально?
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    одноэтажный 6х6? или каркасник?
     
    Последнее редактирование: 15.07.14
  10. ЕвгенийРоссия
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийРоссия

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Одноэтажный 10х11 кирпичный может я вес приуменьшил тонн 100. будет
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Толщина стен, облицовка будет? кирпич керамический? перекрытие пола 1 этажа из чего? манасарда будет?
     
  12. ЕвгенийРоссия
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийРоссия

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Облицовка керамический кирпич. обычный (3.5 кг) мансарды не будет перекрытие деревянное крыша профнастил. толшина стены 1.5 кирпича. Незнаю только зачем вы это спрашиваете...
     
  13. ЕвгенийРоссия
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийРоссия

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Перекрытие пола хочу засыпать и сверху залить стяжкой. в ровень с ростверком
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188

    Rolandspb

    Модератор

    Rolandspb

    Модератор

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    8.199
    Благодарности:
    5.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    думаю, что 100 тонн маловато
     
  15. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Новокузнецк
    Сумма нагрузок тонн 250-300 вылезет .
     

Смотрите также: