1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Делаю отмостку, откопал фундамент, появилась вода

Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Andy_78, 24.06.14.

  1. Andy_78
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andy_78

    Участник

    Andy_78

    Участник

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Делаю отмостку, откопал фундамент, появилась вода
    Добрый день, нужен срочный совет, т. к. работа кипит и не могу принять решения.

    Дому 30 лет. Начали делать утепленную отмостку.

    Сняли 30 см. грунта, пошла глина.
    Решил проверить сколько еще до основания фундамента с мыслей утеплить его снаружи от основания до верха отмостки пенополистеролом.

    Оказалось еще 20 см до основания, в образовавшейся ямке минут через 5 появилась вода.

    Сейчас в раздумиях, стоит ли откапывать фундамент до основания, чтобы приклеить на него пенополистерол от основания? Боюсь не вымоет ли при этом действии из под него подушку. Или оставить как есть 20 см. в грунте, потом 30 см. утеплить пенополистеролом (на высоту отмостки) и сделать отмостку (тромбованный песок + щебень 10 см, пенополистерол 5 см, армированный бетон толщиной 10-15 см.)
     
    Andy_78 , 24.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Дожди только сегодня утром были.
     
    Почти профи , 24.06.14
    #2 + Цитировать
  3. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.754
    Благодарности:
    2.518

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.754
    Благодарности:
    2.518
    Адрес:
    Москва
    Хорошее замечание. :super:

    @Andy_78 - в грунтах нет статики, там идут процессы.

    Возможно вода пришла по рельефу в котлован, возможно по верхним метрам в качестве верховодки, возможно у Вас УГВ такой - с этим нужно разбираться.
     
    urok , 27.06.14
    #3 + Цитировать