1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрическая схема водоснабжения водопровода

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем vvladka, 20.06.14.

  1. vvladka
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    vvladka

    Участник

    vvladka

    Участник

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Topmo3 - стал слбирать схему и заткнулся на подключении поплавкового латчика верхнего уровня - там выход тремя проводами. Их по два на каждый! Как и откуда подключить третий?
     
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Обратите внимание ... у каждого датчика два провода. У обоих датчиков, один провод подключается к одной точке в ящике (к кнопке "Стоп"). У Вас два варианта ...
    первый - от каждого датчика тянуть двухжильный кабель к ящику и два провода подключать к кнопке;
    второй объединить по одному проводу на датчиках (около бака) и тянуть от датчиков трехжильный кабель к ящику, объединенный провод подключаете к кнопке, а два других к соответствующим по схеме точкам.
    Первый вариант имеет смысл при коротком расстоянии ящика от бака, но неудобен тем, что к клемме кнопки придется подключать много проводов.
    При достаточно большом расстоянии ящика управления, есть смысл съэкономить на кабеле.
    Я же просил Вас отписаться по расположению ... будут они компактно или разбросаны, пространственно.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    Последнее редактирование: 24.07.14
  3. vvladka
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    vvladka

    Участник

    vvladka

    Участник

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Собрал схему на образцовой моделе. Запустил - клапан открывается и вода идет до уровня нижнего клапана и потом останавливается. Первая проблема. Пытаюсь нажать на старт - открывается клапан, но надо держать кнопку. Если отпустить конпку, то все останавливается.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вы постарайтесь писать так, чтобы было понятно "далекому" собеседнику.
    Отлично!
    Что значит "запустил"? Предполагаю тут два варианта:
    1. Вы подключили питание - схема автоматически начала заполнять емкость (в Вашем случае только до мин_уровня).
    2. Вы подключили питание - схема "ждет". Нажали на кнопку "старт" - началось заполнение (в Вашем случае только до мин_уровня).
    Имхо. возможно ...
    а). датчик верхнего уровня установлен не правильно;
    б). Вы собрали по вчерашней схеме (пост #62), а там датчики как бы "поменены местами" ... верхний на рисунке - это мин_уровень, а нижний по рисунку - Макс_ уровень!
    З. ы. Я Вам раньше задавал вопрос - "Вы понимаете работу схемы?" ... ответа не было. :no:
     
  5. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Пишу с разных компов (или из дома, или с огорода), поэтому получаются различные (с виду), но одинаковые по функциям схемы ... извините, если запутал. :|:
    Обратите внимание ... разные цепи нарисовал разными по цвету проводами
     

    Вложения:

    • 1.JPG
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Глянул на фото Вашего ящика ... мало что понятно по подключению ... имхо и на кнопках столько проводов не должно быть ... привожу точки, объедененные одним каким нить проводом.
    Фазовый провод (на схеме - красный): Автомат -> Контактор (1) -> Контактор (R3) -> Кнопка"Пуск"(1) -> Датчик нижн. уровня (1).
    Управляющий провод (на схеме - черный): Датчик нижн. уровня (2) -> Кнопка"Пуск"(2) -> Кнопка"Стоп"(2) -> Датчик верх. уровня (1).
    Провод включения реле (на схеме - темно-коричневый): Кнопка"Стоп"(1) -> Контактор (А1)
    Провод самоподхвата реле и клапана (на схеме - светло-коричневый): Клапан (2) -> Контактор (2) -> Датчик верх. уровня (2).
    Нулевой провод (на схеме - синий):Контактор (А2) -> Клапан (1) -> Розетка
    Питание насоса (на схеме - зеленый): Контактор (R4) -> Розетка
     

    Вложения:

    • 1.JPG
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Владимир
    В этой схеме нет самоподхвата реле.
     
  8. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вы ошибаетесь.
    Вот Вам выделил цепь самоподхвата (красная, жирная линия)... не забывайте датчик "мах" замкнут (разомкнется при полном баке).
     

    Вложения:

    • 2.jpg
  9. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Владимир
    Это не цепь самоподхвата реле - самоподхват должен идти через НО контакт реле.
    Датчик макс. уровня должен сбрасывать самоподхват.
    Да и кнопка "Стоп" свою функцию не выполняет пока датчик "Макс" не сработает.
     
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Владимир
    Здесь нужно дополнительно бистабильное импульсное реле (применяется для кнопочного управления освещением), типа РИО-1от Меандра.
     
    Последнее редактирование: 26.07.14
  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Владимир
    Описание работы схемы с РИО-1:
    1. Датчик мин. уровня - НЗ, параллельно датчику НО кнопка "Пуск заполнения". Кнопка нужна дя ручного пуска когда уровень воды в баке между мин и макс уровнем. Сборка подключена к входу "Вкл" РИО-1.
    2. Датчик макс. уровня -НО. Параллельно датчику НО кнопка "Стоп". Подключен к входу "Выкл" реле РИО-1.
    3. Контакты РИО-1 управляют клапаном.
    4. Можно параллельно клапану подключить катушку контактора для управления насосом. Недостатки такого включения - насос будет включаться сразу после закрытия клапана, т. е. полив холодной водой.
    5. Для включения насоса полива от кнопки "Пуск полива" использовать имеющийся контактор по схеме самоподхвата выход на клапан реле РИО-1 через НО кнопку "Пуск полива" подключить катушку пускателя, НО контакты пускателя подключить между катушкой пускателя и фазой.
     
    Последнее редактирование: 26.07.14
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Вот типичный случай, когда схема должна быть собрана по запросу потребителя в соотв. с местными условиями.

    Человеку доступно реле PZ-829
    с датчики опускаемыми сверху, без необходимости отверстий в стенах емкости.
    +контактор ампер на 40.
    2-3 кнопки с фиксированными положения "вкл" и "выкл."

    Нет, понесло в дебри.
     
  13. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Не пишите ерунды, пожалуйста.
    А как называются контакты контактора (1) и (2) ... разве не НО?
    Именно это датчик и делает.
    Кнопка "Стоп" подключена непосредственно к выводу катушки контактора, т. е. отключит при нажатии, ЛЮБОЙ сигнал включения. Не тупите ... сэр!
    Чего Вы добиваетесь?
    Вы это кому адресуете свое описание?
    Если автору темы ... так ему и нарисованное сложно повторить.
    Если мне ... нарисуйте схему, тогда и обсудим, мне рисовать по описанию не охота.
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Владимир
    Проанализируйте работу Вашей схемы при разных уровнях воды в баке.
     
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.938
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Владимир

    Это НЗ датчик.