1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Поктирикуйте схему квартирного щитка для двушки в новостройке

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexborovskiy, 19.06.14.

  1. alexborovskiy
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    alexborovskiy

    Новичок

    alexborovskiy

    Новичок

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Балашиха
    Поктирикуйте схему квартирного щитка для двушки в новостройке
    Здравствуйте!
    Хочу переделать электроразводку в новостройке.
    Судя по обещаниям поставят вводной автомат 63А на квартиру.
    Квартира с электроплитой.
    Планируем ставить варочную панель и духовой шкаф с микроволновкой.
    В ванну хотел проточный нагреватель поставить, но по мощности вряд ли пройду, поэтому поменял хотелки на обычный накопительный бойлер.
    В приложении файл pdf со схемой, а в вайле xls прикидывал потребляемую мощность электроприборов, подбирал автоматы и УЗО, ну и на отдельном листе начал прикидывать спецификацию.
    Хочу поставить автоматы и УЗО ABB. Дороговато, но качественно.
    Стоит ли свет вешать на УЗО? Может его напрямую через автоматы сделать?
     

    Вложения:

    alexborovskiy , 19.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.697
    Благодарности:
    11.763

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.697
    Благодарности:
    11.763
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потешно, но расточительно! УЗОшек можно вдвое, как минимум, сэкономить.
    Вот, осознайте иной подход:

    [​IMG]
     
    Avs7153 , 20.06.14
    #2 + Цитировать
  3. alexborovskiy
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    alexborovskiy

    Новичок

    alexborovskiy

    Новичок

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Балашиха
    Avs7153 спасибо за совет!
    Схему переделал. Вот что получилось:
    upload_2014-6-22_22-57-5.png
     
    alexborovskiy , 22.06.14
    #3 + Цитировать
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    На кондиционер стоит последовательно 2 УЗО?
     
    Иванов Костя , 22.06.14
    #4 + Цитировать
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    На варочную панель кабель 3х6 через автомат 32А и УЗО 40\30...
    На духовку кабель 3х4 через автомат 25А и УЗО 40\30...
    Микроволновку к обычной розеточной линии.

    Варочную и духовку можно объединить под одно УЗО.
     
    Иванов Костя , 22.06.14
    #5 + Цитировать
  6. alexborovskiy
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    alexborovskiy

    Новичок

    alexborovskiy

    Новичок

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Балашиха
    Да.
    Не знаю правильно это или нет.
    Я отнёс кондиционер к "мокрым" устройствам. Наружный блок сплит системы стоит на улице... Дождь, снег и т. п. Или у кондиционеров для этого случая своя внутренняя защита какая-то есть?
     
    alexborovskiy , 22.06.14
    #6 + Цитировать
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    Мокрые - это когда подключаются к водопроводу.
    Вы можете оставить для кондера УЗО 10 мА, но тогда лучше вынести его из-под УЗО 30 мА. Пустить отдельной линией от вводного автомата. Аналогично для всех линий, на которых сейчас по 2 УЗО.
     
    Иванов Костя , 22.06.14
    #7 + Цитировать