1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расположение ящика с автоматами

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Kapelyush, 19.06.14.

  1. Kapelyush
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Kapelyush

    Участник

    Kapelyush

    Участник

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск
    Расположение ящика с автоматами
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли расположить щиток с автоматами и узо рядом с газовым котлом в котельной (расстояние между ними где-то см 20)
    При этом ящик со счетчиком находится на фасаде дома, на улице.
     
    Kapelyush , 19.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    По правилам нельзя на таком маленьком расстоянии...
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.

    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
     
    Иванов Костя , 19.06.14
    #2 + Цитировать