    Новая пойдёт с другой стороны, по другим опорам (будет стать коло пяти опор и новая КТП), видел схему из проекта. Что такое "обременение " для ЛЭП?

    Если уж совсем ни как на демонтаж, то может в СИП её перевести? Можно попробовать подключить административный ресурс.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не для ВЛ, а для Вашего участка. Если линия задевает участок, то это должно быть отражено в правоустанавливающих документах на него.
    Если новая линия будет по другим опорам, то старую могут демонтировать. Узнайте в РЭС этот момент.
     
  3. Алекс_А
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    3.538

    Алекс_А

    Живу здесь

    Алекс_А

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    3.538
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день, ситуация такая: рядом с нашим СНТ поле, разрабатывается под поселок.
    Собственник поля привез бытовку, и в течении буквально недели подключился в трансформатору, от которого питается наше СНТ.
    Посмотрите пожалуйста фотографии, могло ли ЛенЭнерго так подключить по временной схеме, или это все-таки нелегально?
    Правильно ли сделали вход в трансформатор?
    Может ли кабель в 3 жилы просто валяться по земле в канаве, и идти к бытовке?
    Может ли щит на бытовке быть не заземлен? Или это все нарушения и собственник поля подключился нелегально?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 4.jpg
    • 20200511_162054_resized.jpg
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    11.596

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    11.596
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Тот, кому больше всех надо обнаружен
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    @Алекс_А, а Вам какое дело до этого?
     
  6. Алекс_А
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    3.538

    Алекс_А

    Живу здесь

    Алекс_А

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    3.538
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а что хамить сразу то?
    ну хотя бы кабель под напряжением валяется у дороги в канаве, детей полно в снт, мало ли что может случиться
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Это не кабель, а провод, предназначенный исключительно для подвески на высоте, недоступной для прикосновения человека.
    К канаве лучше не подходить, наступать на провод смертельно опасно.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.321
    Благодарности:
    38.825

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.321
    Благодарности:
    38.825
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    При чём тут легально или нет? :faq:
    Это опасно! Для жизни опасно! Нельзя так делать!
    Именно так!
    Не играйте в рулетку со смертью- жизнь одна.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, не глумись!
    Коллег надо периодически вводить в меридиан.
    У меня тут в соседнем районе работу увели умельцы из СО. Щит на 150 кВА за 30000 р. С монтажом.
    У меня только на железо уходит 32.
     
    Последнее редактирование: 12.05.20
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Технически неверно и через задницу всё.
    А про законность:
    1. Чья подстанция, СНТ или сетей?
    2. Район сетей и номер подстанции?
     
  11. Алекс_А
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    3.538

    Алекс_А

    Живу здесь

    Алекс_А

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    3.538
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что нам предложить собственнику поля - подвесить кабель? Этого будет достаточно для безопасности гуляющих детей, людей, животных?
    Хотя вряд ли собственник сможет подвесить этот кабель, по канаве идут столбы Ленэнерго, по ним наверное нельзя тянуть...
     
  12. Алекс_А
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    3.538

    Алекс_А

    Живу здесь

    Алекс_А

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    3.538
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. Ленэнерго не могло приехать и подключить (говорят, что подключение временное) такой кабель и щиток без заземления?
    Подстанция сетей, мощность трансформатора равна подключенной мощности нашего СНТ.
    Район Выборгский, номер подстанции зачем?(не хотелось бы афишировать)
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, на высоте не менее 2,5 м.

    Второй вариант - зарыть бронированный кабель на глубину 0,7 метра.

    Собственник поля имеет полное право договориться с Ленэнерго. Если не может - его личные проблемы.
     
  14. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    1.105

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    1.105
    Адрес:
    Чебоксары
    Как электросети относятся к УЗИПам со сменными модулями, ведь технически эти вставки можно вытащить и подключиться в обход счетчика?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Не парьтесь вопросами заземления, оно тут ни при чём, и на безопасность почти не влияет.
    2. Раз подстанция не ваша, то ЛЭ в своём праве.
    3. Известные беспредельщики. Напишите телегу начальнику Выборгских сетей ЛЭ с фотками. Со ссылками на ПУЭ, раздел 2, и припиской о копии в прокуратуру.
    Тезис о временном присоединении не катит, он не позволяет нарушать ПУЭ.
     