    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, квалифицированным советом. Электрики сделали горизонтальное штробление стен в панельном доме под проводку, в том числе несущих стен. Дом 1-515, 3 этаж, всего 9 этажей.
    Успели проштробить (3-х комнатная квартира) - все штробы по низу (связующая арматура везде целая кроме мест, где вырезали подрозетники):
    1) перегородка между кухней и маленькой комнатой - 130 см с одной стороны, 280 с другой (чуть выше). Штробы шириной 2 см, глубина доходит до 1,5
    2) маленькая комната под окном (несущая стена, я так понимаю) - по всей длине 230 см. Штробы 1,5 см х 1,5 см
    3) перегородка между маленькой комнатой и средней комнатой - 80 см с одной стороны, 40 с другой (чуть выше). Штробы 1,5 см х 1,5 см
    4) средняя комната под окном (тоже несущая, наверное) - по всей длине 270 см Штробы 1,5 см х 1,5 см
    5) прихожая (несущая стена) - 280 см Штробы 1,5 см х 1,5 см

    На фото - штроба в коридоре

    Вопрос - что делать? Все замазывать расширяющимся цемент и вести по потолку/полу? Оставить как есть и дальше никаких штроб? Насколько все критично?
     

    Вложения:

    • План квартиры.JPG
    • Коридор_thumb.jpg
    • Крупный план внешяя стена окно_thumb.jpg
    • Крупный план стена в коридоре_thumb.jpg
    • Средняя комната_thumb.jpg
    gleb bykov , 15.06.14
    #1 + Цитировать
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я думал, на Мастерсити уже все объяснили. Что то недопоняли? Так там же и спросите.
     
    GBS electrik , 15.06.14
    #2 + Цитировать
  3. gleb bykov
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    gleb bykov

    Участник

    gleb bykov

    Участник

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Извините, что много где спрашиваю. Действительно сильно переживаю и пытаюсь собрать мнения компетентных людей с разных сайтов, чтобы выправить/не усугублять ситуацию.
     
    gleb bykov , 15.06.14
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Так "поздняк" уже метатся когда всё уже сделано...
     
    olegaa2 , 15.06.14
    #4 + Цитировать
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Аналогично делал в квартирах архитекторов и инженеров. Им же задавал этот вопрос. Сказали, что такая штраба безопасна. Хреново, когда вырезают под трубы. А провода - мелочь.

    Единственная возможная проблема - московский надзор.
     
    Иванов Костя , 15.06.14
    #5 + Цитировать
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Ага, соответствующее Поставновление Правительства Москвы) прямо запрещает штробление в типовых панельных дома)
    Но... мне неизвестны случаи, чтобы за это кого наказали, при соответствующем обращении в этот "надзор")
    В ответе пишут "... производилась укладка ламината, на имеющийся линолиум, что не запрещено..." :)]
    Хотите верьте, хотите нет :)]
     
    SB3 , 16.06.14
    #6 + Цитировать
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Кароче... - пелим и режем как хотим! УРА товарищи!
     
    olegaa2 , 16.06.14
    #7 + Цитировать
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    У мужа Оли тоже вопрос: а где, собственно, был заказчик? И кто за него согласовывал с мастером-монтажником проект электрики, принцип и технологию прокладки трасс и т. п?
    И если заказчик вместо того, чтобы заниматься поиском грамотных специалистов, переговорами с ними и решением технических вопросов, водочку пил или спал сном богатырским - при чем здесь электрики?
    Как заказчик относится к работе, так ему и наделали - правило без исключений!
    :son:
     
    Olechka , 16.06.14
    #8 + Цитировать
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @Olechka, угумс. А если заказчик не хочет вникать во все тонкости ремонта, то он за доп плату нанимает грамотного и проверенного прораба.
     
    GBS electrik , 16.06.14
    #9 + Цитировать
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Вы можете загнать машину на сервис... стоять рядом... а в результате получить незакрученные гайки или лищние запчасти. И весь автофорум потом дружно скажет, что Вы не вникали, а бухали...

    Что делать? Нанимать контрольного слесаря?

    Каждый умен в своей сфере. А знать абсолютно все - невозможно.
     
    Иванов Костя , 16.06.14
    #10 + Цитировать
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Для этого существуют сайты с отзывами, форумы, где можно ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прочитать по правилам и нормам. Ну и еще раз скажу, что если нет желания и времени по вниканию во все аспекты ремонта (что понятно), то нужно нанять проверенного прораба или фирму.
     
    GBS electrik , 17.06.14
    #11 + Цитировать
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    В реальной жизни не получится. Вы правильно написали, но это утопия...
     
    Иванов Костя , 17.06.14
    #12 + Цитировать
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Почему? Никто из знакомых не делал ремонта? Не порекомендует мастеров? Невозможно почитать форумы? Что именно? Нет сайта с отзывами? Да, не встречал, т. к. мне не нужно и не искал. Если реально нет, вот вам и бизнес идея. Тыщщ за двадцать в месяц на ближайшие 10 лет уступлю. А там и пенсия подойдет.
     
    GBS electrik , 17.06.14
    #13 + Цитировать
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Все это есть. И очень противоречиво...
    Рекомендовать можно поклейщика обоев... Клеит ровно и красиво, через неделю не отвалилось... С электриком так не прокатит... А с прорабом - тем более.
     
    Иванов Костя , 17.06.14
    #14 + Цитировать
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    4.486
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вот меня рекомендуют. Хотя я не поклейщик обоев, а электрик. Почему нет? Люди годами живут и видят, что мои схемные решения облегчают им жизнь, что если я поставил защитный аппарат и он сработал, то были причины. Причем, не в монтаже.
     
    GBS electrik , 17.06.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также