1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Непонятное в системе отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alien88, 13.06.14.

  1. alien88
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    alien88

    Участник

    alien88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Непонятное в системе отопления
    Итак имеем системы отопления с газовым котлом Гепард 23МТВ. Система коллекторная (досталась по наследству, предыдущие хозяева хотели теплые полы). Подвод к коллектору ПП труда 32. Отводы сшитый полиэтилен 16. Ситуация следующая: котел зажигается. Нагревает до установленной температуры и гаснет. На нагрев уходит примерно 15сек. Потом котел гоняет воду до остывания. Общее время на так примерно 1-1.5 минуты. Насос встроенный и работает постоянно. Радиаторы сверху теплые, низ вообще холодный. Меня очень смущает слишком частое тактование котла и очень большая разница в температуре подачи и обратки. В чем может быть проблема?
    Фильтр на выходе прочищал. Пробовал закрыть несколько контуров - эффекта никакого.
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Система в данным момент имеет слишком большое гидросопротивление. Где-то или засор или заплав прохода. Если конечно, система изначально работала хорошо, то засор, а не заплав.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Померяйте мультиметром с термодатчиком. Тут цифры нужны, а не "больше-меньше".
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    И обязательно схема
     
  5. alien88
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    alien88

    Участник

    alien88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Собственно схема принципиальная:
    [​IMG]

    Как это проложено по дому:

    [​IMG]

    Температуры следующие:

    При нагревании котел греет до 65. На горячем коллекторе 57, на холодном 38.
    После отключения нагревания котел гоняет теплоноситель до 38. Оба коллектора при этом 38
    При нагревании верх радиаторов 40, низ 30. При отключении верх 32, низ 27.
     
  6. alien88
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    alien88

    Участник

    alien88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Да, забыл отметить. В системе пропиленгликоль. Дом из керамзитного кирпича. (на улице+28, в доме от силы
    +20).
     
  7. alien88
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    alien88

    Участник

    alien88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    И еще. Перекрывал по очереди все кольца, оставлял одно, два, три. Ничего не изменяется. Объем системы 80 литров
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.207
    Благодарности:
    17.744

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.207
    Благодарности:
    17.744
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Очень странно:ogo:
    Куда теряются 8град по пути от котла до горячего коллектора?
    Куда теряются 17(!)град по пути от горячего коллектора до верха радиатора?
    Вы уверены, что насос работает и нормально гоняет тепоноситель!
     
  9. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    6.459

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    6.459
    Адрес:
    Хотьково
    Нет циркуляции. Причины 2. Или засор в коллекторах или плохо гонит насос. Причем если засор, то искать нужно между коллектором и котлом или в самом котле. Скорее всего насос. ИМХО
     
  10. alien88
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    alien88

    Участник

    alien88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Как это проверить? котел новый. Насос вроде работает (ну по звуку). И еще, а разве система вообще прогрелась бы хоть немного, если бы не работал насос. Разводка нижняя, диагональное подключение.

    Да, и еще, трубы лежат без уклона, ну то есть как получилось. Проложить с уклоном нет возможности.

    Может кто-то посоветует другую схему (в нескольких местах в стыках подтекает) и я думаю поменять все.

    Есть ли смысл оставлять коллекторную систему или сделать стандартную двухтрубку (развести 2 кольца - 1е по дальним от котла комнатам и 2 этаж, 2я - зал и санузел).?
     
  11. alien88
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    alien88

    Участник

    alien88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Я же мерил сверху коллектора, внутри теплоноситель будет горячее. Кроме того термопара китайского тестера вполне может на 3-4 градуса врать. Так что тут я не вижу проблемы. А вот почему верх радиатора настолько холоднее - я хз. Может действительно нет циркуляции. Но тогда где ее искать.

    Да. Кольцо на 2й этаж делалось только этой весной, так что засор можно смело исключить. Однако и там температуры такие же...
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    @alien88, При использовании незамерзайки нужно увеличивать размер радиатора, трубы, параметры насоса.
    Проверьте Вашу СО на соответствие для работы с незамерзайкой
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Как и говорил, это слишком высокое гидросопротивление системы. Также, возможно, не учли, что у пропиленгликоля вязкость намного выше, чем у воды, и насос должен иметь достаточную мощность, чтобы качатать пропиленгликоль. Или система должна иметь меньшее сопротивление с пропиленгликолем, чем на воде.
     
  14. alien88
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    alien88

    Участник

    alien88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Произошло чудо. Короче открыл сегодня (я его чистил месяц назад) фильтр на обратке, а там кусок какого-то г... прилип. В общем сейчас картина такая:
    Уставка 55грд. Котел нагревается до 59 (на коллекторе 54) примерно 5 минут., обратка 45
    далее котел останавливается и остывает до 45 (обратка 45! - почему?) примерно 10 минут.
    Итого на 1 такт 15 минут. Это нормально ?

    Далее скачал я себе программку Valtek, так вот она мне насчитала потерь в моем доме 40кВт. Откуда? Я читал, что 1 кв. м необходимо примерно 1 секцию батареи. Если у меня высота потолков 5м, то надо 2 секции.

    И еще вопрос. Во многих местах соединения сшитого полиэтилена (углы, подсоединения) начали течь. Есть ли смысл переделывать систему на большую трубу (сейчас на каждое кольцо 16 труба), например на 25ю или купить паяльник и просто переделать проблемные участки?
     
  15. alien88
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    alien88

    Участник

    alien88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Да, еще один момент. Вся система собрана из обычного полиэтилена, а я читал, что для горячей воды требуется с алюминиевой фольгой? Или это не так критично.
    ЗЫ: от старых хозяев осталась приспособа для растягивания трубы, а вот пресс они забрали