1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ссора котла термет виндсор 30 и бойлера

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Шева78, 10.06.14.

  1. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.408

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Брест
    Он на хомутах должен быть, но пока никуда не лезем, разбираем, выбрасываем клапана, теплообменник желательно помыть, там дело не хитрое, пока теплообменник в уксусе киснет, занимаемся клапаном,
     
  2. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Теплообменник я так понял у меня в пластиковом кожухе? и в него входят 2 медные трубы на одной датчик протока на другой Ограничитель температуры как защита от превышения верхней, предельной температуры отопительной воды. там куча саморезов и 2 болта. все это разбирать?
     
  3. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Подскажите пожалуйста как добраться и снять теплообменник?
     

    Вложения:

    • IMG01320-20140612-1129[1].jpg
    • IMG01321-20140612-1234[1].jpg
    • IMG01322-20140612-1234[1].jpg
    • IMG01323-20140612-1234[1].jpg
  4. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.408

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Брест
    Ну а кому сейчас с конденсатником легко, это на обычном две гайки открутить, пока не трогайте, разберитесь с клапанами, далее открутите морду насосу, если сильно не забит, пока дальше не лезим. снимаем и чистим датчик потока, а вот теплообменник потом лучше сервис промоет, ибо тут кто последний тот и папа, сломать легко, а стоит дорого
     
  5. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
  6. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.408

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Брест
    У вас в котле насос стоит?, если стоит то снимаем только морду, там два или четыре шестигранника, р смотрим, чистим крыльчатку,
     
  7. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
  8. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Накипи на крыльчатке не много. теперь новый косяк. при включении в режим лето при повороте переключателя температуры воды показания не меняются только работает на выключение. это что уже и мозгу пипец приходит? или все таки датчик протока воды попытаться снять и промыть?
     
  9. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Снял датчик протока промыл. налет какой-то серо-черный. еще не включал, т. к. вода чуть-чуть протекла жду когда просохнет.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Фен жены помогает неплохо в этом случае. :):hello:
     
  11. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Спасибо. и феном дул и салфетками тыкал... но береженого бог бережет. завтра включу и проверю удалось чисткой избавиться от злобной ошибки Е26
     
  12. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Мастера. еще вопросик. а можно датчик протока отопительной воды убрать? выдает ошибку и все! пошевелишь рычажок исчезает эта Е26 но появляется капля воды из под рычажка.
    вопрос как его обхитрить ?
    полечить?
    заменить?
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Шева78, может действительно циркуляция не очень? Вот он и капризничает.
     
  14. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    И как ее определить?
     
  15. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    На отопление работает без проблем. на обогрев воды тоже уже хорошо но при одновременной работе выдает Е26. я так думаю что то срабатывает при переключении трехходового клапана.