Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.

  1. Святозар
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    179

    Святозар

    Живу здесь

    Святозар

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    Не глючат, если sbA, мы ставили раз 20 со 100 литровыми. Грундфос правда, даже на своих технических семинарах не говорит, можно или нет. Однозначно говорят, что можно БЕЗ. :)

    Еще есть рабочая зона по давлению, смотрим график. Весь график завален влево, насос долго не проживет.

    tssu-8.jpg
     
  2. stason07
    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    stason07

    Участник

    stason07

    Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красногорск
    Добрый вечер!
    Подскажите, после почти 2-х лет использования насоса в летнем режиме, при включении насоса выключается автомат секунд через 5-10.
    Автомат под УЗО.
    Электрики советуют убрать УЗО, но как-то сомнительно, что 2 года работал, а тут УЗО вдруг стало виновато.
    Доставать насос и в сервис?
     
  3. stason07
    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    stason07

    Участник

    stason07

    Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красногорск
    Может кому пригодится, приезжал сегодня сервисмен, подняли, разобрали.
    Вода внутри корпуса, сгорели колодки и двигатель. Трещин на корпусе нет, резинки целы, как вода попала внутрь, неизвестно.
    Привезет новый, но решил купить проверенный spo и поставить его.

    C006A449-E207-4DEA-8107-3DC727E8223D.jpeg DC84FAF3-02DD-428B-A5A6-74FE7F62EA3F.jpeg A72BCAB2-22FA-4F29-BF8C-C4E3C82DB108.jpeg
     
  4. stason07
    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    stason07

    Участник

    stason07

    Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красногорск
    Так что если кому нужен новый sba 3-45, отдам с дисконтом
     
  5. Druza777
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Druza777

    Новичок

    Druza777

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите плиз! Планирую насос в колодец (6+1 наверху), вода всегда 5 колец, т. е. насос будет где-то на глубине 3.5-4м от зеркала. до ввода в дом магистраль будет длиной около 18-20 м и залегать на глубине 1.5 м. В доме (на первом этаже) - туалет, раковина, душкабина, стиральная машина+в кухне раковина. В потенциале через 2-3 года планируется к нему же подключать баню после ее постройки.
    Вопросы:
    - Лучше подойдет 3-35 или 3-45?
    - обчитался форум насчет ГА, но мнений 50/50. Думаю поставить маленький после входа (после фильтра?) на 10-15 л, если такие есть. стоит?
    - Магистраль от насоса/колодца до дома из ПНД лучше вести 25мм или 32мм?
    - провод рассчитан на длину 15м - его можно нарастить (с термоусадкой) и провести также в траншее с ПНД или лучше не стоит и вывести через улицу до ближайшей розетки?
    - планируется использоваться и в зимнее время редкими наездами (проложу греющий кабель). А может и не планируется - как в таких случаях сливать воду из системы?
    - если в дальнейшем подключать Баню к тому же насосу, то придется тройник в колодце ставить вместо уголка?
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    19.101

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    19.101
    Адрес:
    Москва
    Маленькие ГА есть, только ставить нужно до фильтра.
    32
    Можно нарастить и уложить в траншею, только предварительно протяните через трубу ПНД 25. Труба защитит кабель от нагрузок земли.
    На форуме есть множество вариантов/схем слива воды.
    Да.
     
  7. andrei4-09
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    andrei4-09

    Участник

    andrei4-09

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Всем добрый день!
    Прошу помощи знатоков насоса SBA.
    Вчера, после окончания работ по разводки труб в котельной, в доме запустил насос 3-45aw.
    Манометр ещё не установил, но, субъективно, давление не меньше 3-4 атм, что очень обрадовало.
    Открывал/закрывал краны-все работает как часы.
    Есть одно НО, которое беспокоит. Насос в колодце постоянно жужжит в такт -10 сек шум, 3 тишина, 10 шум и тд. Это происходит, даже если водоразбора нет.
    Колодец 6 колец, насос стоит почти в центре, 0,5 метра от дна. Сейчас уровень воды 4 кольца. До дома 10 метров в трубе 32 мм. В доме переход на 25, и после коллекторов на 20. Дом 1 эт.
    Буду признателен за ответы.

    Может он так текущее давление в водопроводе замеряет?
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    19.101

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    19.101
    Адрес:
    Москва
    Вы смотрели, амплитуды для всасывающего патрубка достаточно?
    Установите манометр, проверьте, не падает ли давление.
     
    Последнее редактирование: 02.06.19
  9. andrei4-09
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    andrei4-09

    Участник

    andrei4-09

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Манометр конечно поставлю. Были подозрения на утечку, но, как по мне, маловероятно, что давление с 4 до 2 атм падает за 3 сек. Хотя пока ничего не исключаю.
    Правильно я понимаю, насос во время отключения вообще не должен издавать звуков, шумов?
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    19.101

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    19.101
    Адрес:
    Москва
    Да, щелканье реле не слышно.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.098

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.098
    Адрес:
    Орел
    Если нет гидробака, компенсирующего капельные утечки, то буквально несколько ушедших капель воды способны "уронить" давление вообще в ноль.
    Кран на вводной трубе есть? Что бы перекрыть сразу всю воду на входе в дом? Перекройте и посмотрите поведение насоса. Продолжит включаться - утечки от крана до насоса (не герметичные резьбовые соединения, не держит встроенный обратный клапан, повреждение трубопровода). Перестанет включаться - ищите причину во внутренней разводке (обычно это клапан унитаза).
     
  12. andrei4-09
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    andrei4-09

    Участник

    andrei4-09

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Да, кран стоит на входе, сразу на 32 трубе.
    Помимо штатного обратного клапана поставил латунный сразу на насос.
    Если несколько капель способны повлиять на давление, видимо утечка на фитингах в колодце.
    С самого начала опасался пластиковых фитингов-латунный поставил только на входе в доме, а надо значит на всём участке до насоса.
    Спасибо за информацию!
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.098

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.098
    Адрес:
    Орел
    Перекрыли и узнали где проблема.
    Резьбовые соединения (не герметичность уплотнения), сами соединения в фитингах (например замяло резинку), труба (трещины, раковины и соот-но свищи).
    Вообще ни разу не показатель надежности. Сколько уже смонтировано на пластиковых - проблем не было, ес-сно при условии правильного монтажа.
     
  14. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    19.101

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    19.101
    Адрес:
    Москва
    У меня один раз было. Купили все в одном магазине, по совету заказчика. Все фитинги ПНД потекли. Перебирал, смазывал резинку и т. д., в итоге капали. Был вечер и магазины уже закрылись. Сосед что-то принес, кое-что у нас было, короткие куски труб ПНД поменяли на ПП. Запустили, но через пару дней приехали и заменили все фитинги на нормальные. Единичный случай за многолетнюю практику, но все же...
     
  15. Rexther
    Регистрация:
    29.07.07
    Сообщения:
    1.903
    Благодарности:
    1.462

    Rexther

    прохожий

    Rexther

    прохожий

    Регистрация:
    29.07.07
    Сообщения:
    1.903
    Благодарности:
    1.462
    Адрес:
    Восток Москвы и МО
    Можно ли как-то перенастроить этот насос (у меня SBA 3-45) на меньшее давление? У меня он держит 4,5 бара и что-то мне думается это многоватисто для одноэтажного домика с мансардой.
    И ежели на самом насос никак - как он переживёт установку редуктора? Не будет конфликта никакого?