1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите понять непонятное. Пожалуйста

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Vladimir615, 09.06.14.

  1. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Помогите понять непонятное. Пожалуйста
    Частный дом. Водоснабжение из колодца погружником, схема Володимира. Один ГА 40 л + маленький 5л. Все долго и хорошо работало. Тут в связи с засухой приспустил насос и хватанул водички с глиной. Насос поднял, систему помыл, а дальше начались чудеса! Все вентили закрыты, но вода за 15-20 мин полностью уходит в колодец (именно в колодец!). Заменил обратный клапан (брал в ОБИ с пластиком) - такая же история. Поехал купил нормальный латунный, заменил - опять уходит в колодец! Что за чудеса? На что думать? Есть ли какие идеи на этот счет?
     
    Vladimir615 , 09.06.14
    #1 + Цитировать
  2. lexanik85
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    1.371

    lexanik85

    Вечный студент

    lexanik85

    Вечный студент

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Екатеринбург
    А кран для слива системы (что возле малого ГА) перекрыт (работает исправно)? Сколько обратных клапанов в системе?
     
    lexanik85 , 09.06.14
    #2 + Цитировать
  3. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Кран проверил, и на всякий случай заглушил. ОК один.
     
    Vladimir615 , 09.06.14
    #3 + Цитировать
  4. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785
    Адрес:
    Москва
    Закон сохранения вещества ставить под сомнение не будем.

    Откуда знаете что в колодец? Шланги гибкие есть? Могут быть дырки под водой. На самом насосе есть обратный клапан?
    Как глубоко насос под водой в колодце? Можно накачать ГА и приподнять насос над поверхностью воды?
     
    КоляЛена , 09.06.14
    #4 + Цитировать
  5. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Уже делал. Приподняв из воды, видно как из насоса шурует вода. Насос обычный погружной типа Малыша.
     
    Vladimir615 , 09.06.14
    #5 + Цитировать
  6. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Даже если предположить, что и третий ОК бракованный, то почему такая скорость слива воды?
     
    Vladimir615 , 09.06.14
    #6 + Цитировать
  7. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785
    Адрес:
    Москва
    Вибрационный? Если память не изменяет, то согласно инструкции столб воды больше 10 метров должен закрыть обратный клапан находящийся в насосе. Может он съелся песком?
    Если "шурует" значит не закрыт. А где покупные клапана стоят ? Вы их установили правильной стороной?
     
    КоляЛена , 09.06.14
    #7 + Цитировать
  8. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Насос берет с глубины 7 м. Клапан стоит у маленького ГА. Стоят правильно, иначе бы 40 л не накачать.
     
    Vladimir615 , 09.06.14
    #8 + Цитировать
  9. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785
    Адрес:
    Москва
    Т. е. до ГА, между насосом и ГА?
    Значит стекает вода из шланга от клапана и до насоса. Не закрывается обратный клапан в насосе. Посмотрите в инструкции где расположен обратный клапан в насосе. В комплект к насосу он прилагается (у меня прилагался).
    Чтобы убедиться в правильности решения (перед разборкой), при возможности, поставьте проточный обратный клапан ещё и у насоса в колодце. У вас ведь есть лишний?
     
    КоляЛена , 09.06.14
    #9 + Цитировать
  10. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Хм, с таким же успехом можно поставить все три ОК в ряд. :) Смысл то собирать схему Володимира в том то и был, дабы не держать воду в шланге, а ОК в колодце.
     
    Vladimir615 , 09.06.14
    #10 + Цитировать
  11. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785
    Адрес:
    Москва
    Извините запутался...
    При сухом вводе вода и должна уходить в колодец...
     
    КоляЛена , 09.06.14
    #11 + Цитировать
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.560
    Благодарности:
    9.180

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.560
    Благодарности:
    9.180
    Адрес:
    Орел
    @Vladimir615, а поставить кран на основную ветку (на байпасе уже стоит и так), после выключения насоса перекрыть его, отсоединить основную магистраль от крана (к насосу), открыть кран и посмотреть глазками - держит основной ОК или нет - это сложно? И также проверить байпасный кран, может он просто не закрывается несмотря на положение ручки.
    В системе два элемента под подозрение - обратный клапан и байпасный кран. Проверить их, ну, полчаса, с питьем кофе и перекурами. Или Вы думаете что кто-то предложит вариант с телепортацией воды минуя запорные элементы:)]?
     
    Protasevich , 09.06.14
    #12 + Цитировать
  13. lexanik85
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    1.371

    lexanik85

    Вечный студент

    lexanik85

    Вечный студент

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почему Вы думаете, что в колодец уходит вода именно из системы, а допустим не из шланга? Какое давление показывает манометр на основном ГА? Соглашусь с @Protasevich, что необходимо отсоединить предварительно наполненную водой систему в районе ОК, но чуть ниже крана для слива системы и посмотреть будет ли она сливаться, наблюдая за манометром.
     
    lexanik85 , 09.06.14
    #13 + Цитировать
  14. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Как уже писал, байпас заглушил первым делом. На основном ГА давление 0, воды фактически нет ни капли. Окрутил еще раз ОК - оказался в открытом состоянии из-за грязи. Думаю, причина - остатки грязи в малом ГА. Буду спускать воздух и промывать основательно.
     
    Vladimir615 , 09.06.14
    #14 + Цитировать
  15. lexanik85
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    1.371

    lexanik85

    Вечный студент

    lexanik85

    Вечный студент

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда конечно необходимо прежде чем установить ОК хорошенько промыть систему, а то он так будет постоянно забиваться. Рад за Вас, что удалось найти причину.
     
    lexanik85 , 10.06.14
    #15 + Цитировать