1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Поставить УЗО в 40-летнюю квартиру в 9-этажке

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем andrfire, 09.06.14.

  1. andrfire
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    andrfire

    Живу здесь

    andrfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    Поставить УЗО в 40-летнюю квартиру в 9-этажке
    Дано: вводной сдвоенный (фаза и ноль) АВ 40А, от него фаза расходится на АВ 32А (плита+водогрей+холодильник) и на два АВ по 16А (свет и розетки). Достаточно ли будет поставить одно УЗО 30mA после вводного АВ? На водогрее есть свое 30mA.
     
    Последнее редактирование: 09.06.14
    andrfire , 09.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    К автомату 32А нельзя подключать водогрей и холодильник с розетками/вилками на 16А.
    Аналогично, освещение с арматурой на 6А нельзя подключать к автомату на 16А.
    [​IMG]
     
    Avs7153 , 09.06.14
    #2 + Цитировать
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Для аварийного отключения достаточно. Проблемы могут возникнуть при поиске причины отключения. Для определения аварийной линии надо будет лезть в щиток и отключать по-порядку нулевые провода. А это требует времени...
     
    Иванов Костя , 09.06.14
    #3 + Цитировать
  4. andrfire
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    andrfire

    Живу здесь

    andrfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    В инете прочел о том, что при наличии УЗО, если есть в сети нормальное заземление, то при пробое фазы на корпус она (фаза) сразу в землю уходит. А если заземление отсутствует, то если прикоснется человек к корпусу, на котором фаза - то тогда УЗО защищит его. Как-то непонятно.
     
    andrfire , 10.06.14
    #4 + Цитировать
  5. andrfire
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    andrfire

    Живу здесь

    andrfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    В отношении того, что через АВ 16А нельзя освещение подключать, - так изначально было - 2 группы (помимо эл. плиты), на которых розетки и лампочки вперемешку.
     
    andrfire , 10.06.14
    #5 + Цитировать
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В очередной раз напомню, что электрический водогрей без заземления смертельно опасен при любом количестве УЗО.
    Ток утечки исправного или почти исправного ТЭНа в диапазоне 2-10 мА может быть достаточен для остановки сердца при длительном протекании через тело, но не заставит сработать никакую дифзащиту.
     
    AlexeyL , 10.06.14
    #6 + Цитировать
  7. andrfire
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    andrfire

    Живу здесь

    andrfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    Что можно предпринять для проверки "качества" заземления (того, что приходит в щиток - он в квартире и на эл. плиту)? Замерить мультимером сопротивление между рабочим нулем и заземлением?
     
    andrfire , 10.06.14
    #7 + Цитировать
  8. andrfire
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    andrfire

    Живу здесь

    andrfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    Или мегомметром?..
     
    andrfire , 10.06.14
    #8 + Цитировать
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А нечего мерять: на электроплите в доме сорокалетней давности это один и тот же провод, если не было реконструкции домовой сети на TN-C-S.
    На форуме много написано про проблемы заземления в старых домах. Ищите.
     
    AlexeyL , 10.06.14
    #9 + Цитировать
  10. andrfire
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    andrfire

    Живу здесь

    andrfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    Но в любом случае, от установки УЗО хуже не станет, верно?
     
    andrfire , 10.06.14
    #10 + Цитировать
  11. andrfire
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    andrfire

    Живу здесь

    andrfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    В инете преобладающее мнение про заземление в старых домах - что вполне можно и без него, в т. ч. и обеспечить электробезопасность во влажных помещениях. А если, мол, подключить землю к шахте лифта (напр.), то получится, что этой "землей" в случае КЗ или отгоревшего нуля воспользуются все потребители твоего подъезда (вероятно, подключенные к "твоей" фазе).
     
    andrfire , 10.06.14
    #11 + Цитировать
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Хуже не станет. Но пользоваться водогреем всё равно нельзя.

    Можно, если не пользоваться современной техникой класса защиты "1". Которая спроектирована строго в расчёте на заземление, на наличие пути для утечки тока. Простой критерий - земляные контакты на вилке техники.

    Это как?
     
    AlexeyL , 10.06.14
    #12 + Цитировать
  13. andrfire
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    andrfire

    Живу здесь

    andrfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
     
    andrfire , 10.06.14
    #13 + Цитировать
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Это не евровилка. Евровилки ставят на маломощную технику без заземления: http://ru.wikipedia.org/wiki/Europlug

    2. Результат зависит от конструкции прибора и от личного везения. Обычно просто "щипет", убивает реже. Хотите проверять на себе?

    3. Да, электрочайник так включать можно. Особенно пластиковый.
     
    AlexeyL , 10.06.14
    #14 + Цитировать
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Если есть заземление, то при пробое фазы на корпус УЗО выбьет сразу. Даже если дома ни кого нет.
    Если заземления нет, то при пробое фазы на корпус УЗО не выбьет до тех пор, пока через человека не пойдет достаточный для отключения ток.

    Таким образом, заземление "подставляется" вместо человека.
    Проблема старых многоэтажек в том, что заземление там имеется (оно совмещено с нулевым проводником), но пользоваться им опасно. Просто из-за ветхости и хренового обслуживания.

    Подключиться к шахте лифта технически возможно, но лучше этого не делать. Например, Ваша микроволновка пробила на корпус... и на металлические элементы лифта пошла Ваша фаза... Ваш автомат при этом не отключится... УЗО тоже может подвести... лифтеру каюк...
     
    Иванов Костя , 10.06.14
    #15 + Цитировать