1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Связывать заглубленный монолитный цоколь с фундаментом или нет

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Duke10, 08.06.14.

  1. Duke10
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Duke10

    Участник

    Duke10

    Участник

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Связывать заглубленный монолитный цоколь с фундаментом или нет
    Добрый день. Подскажите нужно ли связать 30 сантиметровой толщины, заглубленный на 40 см цоколь с основным фундаментом (красные вертикальные линии на рисунке)?
    Не будет ли основной фундамент в своих деформациях тянуть цоколь?

    Если не связывать, то у меня фактически получатся два фундамента или фундамент с основанием.
    А если связывать, то в месте соприкосновения монолитов часть продольной арматуры избыточна, поскольку рабочей будут низ фундамента и верх цоколя. Расчет арматуры делал исходя из двух раздельных конструкций

    Газобетон 2-а этажа, 9*9м
     

    Вложения:

    • разрез фундаментп.jpg
    Duke10 , 08.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.548
    Благодарности:
    4.089

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.548
    Благодарности:
    4.089
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тогда без разницы. единственное, я бы делал связь чтобы избежать каких-то подвижек.
     
    Rolandspb , 28.07.14
    #2 + Цитировать

Смотрите также