1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор автономной канализации (баня + дом в перспективе)

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем erika1708, 06.06.14.

  1. erika1708
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    erika1708

    Участник

    erika1708

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Выбор автономной канализации (баня + дом в перспективе)
    Подскажите, пож-та, у нас, наверное, стандартная ситуация: сейчас планируем строить 2-этажную баню для периодических наездов, в т. ч. зимой, семья 5 человек, иногда гости. Позже (через 1-2 года) построим дом для постоянного проживания, баню оставим как гостевой домик.
    От бани до планируемого места установки септика - 26 метров. Баня на свайном фундаменте с туалетом, душем и 2 раковинами.
    Будущий дом в 9 метрах от планируемого места установки. Там всего много: два санузла, ванные, стиралка, посудомойка и т. п. Фундамент бетон.
    План участка с примерным расположением септика (красным). Дренажная канава по границе участка - синим. От септика до забора - 12 метров.
    [​IMG]

    Грунт: похоже плодородный слой 20-30 см, дальше глина с не крупными камешками на глубину до 12 метров (дальше песок).
    Фото (сосед копал колодец):
    [​IMG]
    и еще
    [​IMG]
    и еще
    [​IMG]

    Вопросы:
    1) Самый главный вопрос: какую модель септика (или ЛОС) порекомендуете для наших условий проживания, грунта и заглубления трубы от бани?
    2) Связанный с этим вопрос: куда девать стоки после септика (или ЛОС)?
    Мысли такие: если ЛОС и после нее сразу в поселковую канаву. В режиме периодических посещений ЛОС не выйдет на режим и сток в канаву будет сбрасывать нельзя. Строить фильтрующий колодец или траншею? Но тут глина, стоки не будут уходить в почву и щебень будет быстро заиливаться. И где его располагать в этом случае? Для септика также актуальна вторая часть вопроса (про фильтрацию).
    3) Сможет ли асс. машина откачать септик (ЛОС) при таком расположении, через забор с дороги, которая находится сразу за забором и канавой (без заезда на площадку перед домом, т. к. там еще дальше до септика)?
    4) Потребуются 2 фановых стояка выше крыш (1 в бане, 1 в доме) или можно по другому как-то сделать?

    5) Правильно ли мы планируем:
    а) На магистрали 26 метров 2 ревизионных колодца (или нужно 3 с учетом небольшого поворота трубы у бани)? На трубе от дома (9м) колодцев нет.
    б) На входе в септик тройник, объединяющий кан. трубы от бани и от дома. Колодец на соединении не нужен. Везде трубы 110 (даже общая канализация от дома, где много стоков).
    в) На выводе из бани труба заглублена на 40 см, далее с уклоном 2 см на метр (к септику подходит на глубине 40+26*2 = 92 см). Утепление поверх трубы как описано в этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/125311/page-3

    Ну и может мы что-то забыли, подскажите, пож-та.
     
    erika1708 , 06.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Москва
    Это не связанный, это самый главный вопрос.
     
    Евгений Фадеев , 06.06.14
    #2 + Цитировать
  3. erika1708
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    erika1708

    Участник

    erika1708

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Евгений, очень ждем от Вас и Вадима (spb) советов/рекомендаций. Постарались максимально детально все расписать.
     
    erika1708 , 06.06.14
    #3 + Цитировать
  4. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Москва
    Для начала надо ответить на главный вопрос
     
    Евгений Фадеев , 09.06.14
    #4 + Цитировать
  5. erika1708
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    erika1708

    Участник

    erika1708

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Хм, Евгений, будем очень благодарны, если сможете помочь в поске ответа на него. Мы вроде максимально подробно все расписали в первом сообщении. Если еще что-то нужно прояснить, скажите, пож-та.

    Сами мы не в состоянии ответить на главный вопрос, поэтому и обратились на форум, где можно получить совет от непредвзятых специалистов.
     
    erika1708 , 10.06.14
    #5 + Цитировать
  6. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Москва
    Вбиваете в поиск "определение поглощающей способности грунта" и внимательно изучаете результаты.
     
    Евгений Фадеев , 20.06.14
    #6 + Цитировать
  7. erika1708
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    erika1708

    Участник

    erika1708

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Спасибо, Евгений!
    Темы про определение впитывающей способности грунта прочитали. Остается вопрос, на какую глубину копать тестовую яму. В соответствующих темах пишут, что нужно копать на ту глубину, на которую планируется делать, например, фильтрующий колодец.

    Поговорил сегодня с администрацией поселка, они предлагают копать фильтрующий колодец на глубину 6-7 метров, когда вместо глины пойдет песок. Предлагается схема: АУ Топас, сброс от которого в фильтрующий колодец за ним (без дна), глубиной 6-7 метров из метровых бетонных колец. На дне колодца 30 см гравия.

    Начитавшись форума, что-то сомневаемся, что при не постоянном проживании на даче, АУ выйдет на режим. Т. е. кажется, что она только хуже работать будет, чем обычный септик, да и заИливать дно колодца будет.

    В связи с этим вопросы:
    1) Можно ли копать настолько глубокие фильтрующие колодцы? Или нужно заглубиться даже еще больше (7-8 метров), чтобы метр песка был по бокам нижнего кольца?
    2) Если да, то нужно ли делать перфорацию в стенках колец (там же на всей глубине глина - она впитывает плохо)?
    3) Чтобы узнать поглощающую способность песка диаметром 1 метр на глубине 7 метров, нужно обязательно выкопать этот 7 метровый колодец?
    4) Не лучше ли в нашем случае вместо АУ Топас поставить нормальный септик (Танк, например или любой другой)? Или все же АУ?
    5) Немного изменили схему расположения септика и колодца (чтобы он был ближе к забору). Посмотрите, все ли нормально в ней? Длина канализационной трубы от бани до септика получилась 40 метров (понятно, что придется делать ревизионные колодцы - 2 шт минимум, возможно третий там, где канализационная труба имеет небольшой изгиб - в 3-х метрах от бани):
    https://cloud.mail.ru/public/4b5ad3e00b93/Схема воды и канализации.jpg
     
    erika1708 , 21.06.14
    #7 + Цитировать
  8. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Москва
    На глубину дна планируемого фильтрующего сооружения.

    Без знания конкретики утверждать трудно, но скорее всего они предлагают фигню. И если вы не один, кому такое предлагают, я бы сильно напрягся на тему водоснабжения.

    Правильно сомневаетесь. 100% не выйдет.

    Дальше по пунктам:
    1. Нет
    2. Перфорация нужна в ФК ниже уровня подводящей трубы. Независимо от грунтов, глубины и т. п.
    3. Увы, да. Но не обязательно копать - можно буром пробурить (хотя 7 метров садовым буром - это фантастика, наверное)
    4. Лучше
    5. По схеме нормально, но изгиба у бани лучше избежать.
     
    Евгений Фадеев , 23.06.14
    #8 + Цитировать