1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Насколько удачно последовательное подключение теплоаккумулятора к СО

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arionlos, 05.06.14.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    Это и будет радиатор. Большой радиатор. Если его не утеплять, то от него хоть польза будет.
     
  2. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А если утеплить? Тогда он будет работать как ТА - отдавать тепло после остановки котла.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    Это будет большой радиатор с утеплением.
    Он никогда не будет.
     
  4. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если добавить в систему насос, то будет. Но это еще один недостаток такого подключения ТА:
    - ТА разряжается только в режиме ПЦ.
     
  5. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    109

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Семенов
    Ну вот-же в посте: #118
     
  6. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    109

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Семенов
    собирать тепло обратки глупо.
     
  7. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Это только рассуждения. Чтобы кто-то реально на такое согласился... пока не встречал:no:
    Не глупо, просто менее производительно.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    Он не зарядится никогда на обратке. Отдавать ему нечего.
     
  9. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    ну например:
    при работе котла: Тподачи 95*, обратки - 70*.
    при разрядке ТА: Тподачи - 70*, обратки - 50*
    PS. То что получили неэффективную СО - дело второе, просто расширяем список недостатков :|:
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    @Вармер, Так мы зазря толчем воду.
    Это низ ТА, там уже не будет 70*. Осадок вниз, пена вверх. Природа! Мать наша.
     
  11. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Хорошо, :hndshk::pioner:
    Предлагаю рассмотреть на обратке СО вместо ТА ...БКН :close:
    Думаю, для ГВС 50* вполне хватит, и экономим 3хх для подмеса на выходе. Но недостаток тоже есть - понижение Т в БКН уменьшает запас накопленной воды для ГВС.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    Доллар прет. Зараза. smile282.gif .
     
  13. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    У нас в глубинке всё в рублях, и с весны вроде как цены на отопление не растут.
    PS Флуд пошел, прекраща...:close:
     
  14. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    109

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Семенов
    Тогда уж теплый пол, ему как раз нужны низкие температуры.
     
  15. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Одно другому не мешает! :victory: