Помогите с конфигурацией системы

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем PasechnikEvg, 03.06.14.

  1. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Устроим битву мощностей или мощную битву.

    По поводу достаточности воды в магистрале. Глухой ночью манометр на входе что показывает? Те же 1,4 атм. Или давление повышается?
     
  2. PasechnikEvg
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    PasechnikEvg

    Участник

    PasechnikEvg

    Участник

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Что имею в виду под фразой "качает медленно": открываю кран, сразу же включается насос. Выключаю кран, насос качает еще 10 секунд.
    Ночью все теже 1,4.

    Таблицу сделаю сегодня после работы.
     
  3. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Фигово. Может правда, что в магистральной трубе мало воды...
    Но пока ещё не однозначно.
     
  4. PasechnikEvg
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    PasechnikEvg

    Участник

    PasechnikEvg

    Участник

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    У соседей такая же проблема. Давления в системе нет. Предыдущий хозяин сказал что питаемся от 1000, но в ней 1.5 атм. Не знаю на сколько это соответствует действительности. Но на моей линии не так много народу "сидит".
     
  5. PasechnikEvg
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    PasechnikEvg

    Участник

    PasechnikEvg

    Участник

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Произвел небольшие испытания:
    Количество потребителей/давление до НС/Давление после
    0/1,4/3,5
    1/1,4/3,5
    2/1,2/3
    3/1/2,7
    4/0,8/1,8

    Расход по литрам не считал, нет столько "обученных домашних", но напор падает заметно при включении уже 2-го прибора.

    Правильно ли я следал выводы, что мне надо накопительную емкость с поплавком, после нее НС, далее ГА для более редкого включения НС и будет мне щастье?
     
  6. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Внутренний диаметр ответвления от магистрали должен быть равен внутреннему диаметру патрубка на всасе. Так? Ну или больше. Но не меньше. Похоже воды в магистрале не хватает.
    А как у соседей? Или у них меньше потребителей?
     
  7. PasechnikEvg
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    PasechnikEvg

    Участник

    PasechnikEvg

    Участник

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    У меня на входе 68-я труба, потом переход на 25, потом счетчит 1/2" и потом НС.
    Счетчик дает самое сильное заужение, но сейчас его помнеять возможности нет. Переключал воду мимо счетчика по 25 трубе, результат такой же.
     
  8. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Интересно, в таких условиях счётчик может стоять до НС? Надо бы у кого-нибудь спросить или инструкцию почитать. Если водоканал не против, то наверно можно.

    Наверно я неправ. Водопроводчики опасаются воровства.
     
    Последнее редактирование: 09.06.14
  9. PasechnikEvg
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    PasechnikEvg

    Участник

    PasechnikEvg

    Участник

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    А какие варианты еще есть? Счетчик пломбируется, до него все резьбовые соединения тоже должны пломбироваться, не НС же опломбировать.
    Меня больше напрягает именно зауженгие перед НС, но с этим я пока что ничего поделать не могу:(
     
  10. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Сам счётчик с переходом с 25 на 1/2 и обратно, да ещё на всасе безусловно вещь неприятная. А при указанном падении давления может даже начинает кавитировать (хотя не факт).
    Сам цифрами оценить размер бедствия не могу, может стоит спросить у @Esc,

    Существуют ли бытовые счётчики на дюймовых трубах я не знаю. Если есть стоит поменять.
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Интересный у Вас четвертый кран, так резко просадил давление. Его ФИО пожалуйста.

    Не надо много "обученных", достаточно Вас одного. Откройте все 4 крана, по очереди пройдитесь по ним с мерной емкостью, зафиксируйте расход. Посмотрите на манометр и закройте все краны. А так на первый взгляд похоже, что центральная труба с хилым дебитом. Но без расхода по кранам будем токо гадать.

    А вот об этом пожалуйста поподробнее, окуда, как обошли полдюймовый счетчик.
    Что значит результат такой же. Открыли четыре крана и поимели результаты по красной строке в отчете, или на глаз определили.

    Да у меня такой стоит после MQ-хи. Правда "горводоканал" у меня личный колодец ...
     
    Последнее редактирование: 09.06.14
  12. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Счётчик для удовлетворения любопытства или для порядка?
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Первое. У меня же личный колодец.
     
  14. PasechnikEvg
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    PasechnikEvg

    Участник

    PasechnikEvg

    Участник

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Извиняюсь за долгое отсутствие, рождение 3-го ребенка наложило свой отпечаток. Только сегодня смог спокойно провести эксперимент. Выкладываю его результаты. Сегодня давление на входе было чуть больше обычного 1.6 вместо 1.4, ну смотрим:

     
    Последнее редактирование модератором: 27.07.14
  15. PasechnikEvg
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    PasechnikEvg

    Участник

    PasechnikEvg

    Участник

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    И еще такой вопросик у меня возник:
    У меня от насоса до верхней точки подачи около 10м., т. е. падение давления около 1Атм. Пусть мой MQ3-35 выдает заявленные 3,5Атм., но на верхней точке я получаю только 2.5 - и это идеальный расклад, елси никто больше водой не пользуется.
    Что-то мне кажется в любом случае это мало, хочется большего. А какие есть НС помощьнее, даже не так спрошу, какие самые мощные из бытовых?
    Сам нашел Джилекс Джамбо 70/50. Может еще что есть интересного на рынке?

    Заранее спасибо за ответ.