    Поискал гуглом, но отета не нашел. Пожалуйста, помогите понять.
    По границе участка между мной и соседом на высоте 1,7 м проходит подводящая газовая труба к дому.
    Есть желание сделать забор высотой 2 м.
    Можно ли закрыть газовую трубу с одной или двух сторон? Есть ли требования по "быстросъемности" листов? Можно ли использовать имеющиеся опоры или делать отдельные?
     
    Legicon , 27.05.14
    #1 + Цитировать
  2. xRom2
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    259

    xRom2

    Живу здесь

    xRom2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Ставрополь
    Имеющиеся точно нельзя, а закрыть можно с одной стороны.
     
    xRom2 , 27.05.14
    #2 + Цитировать
  3. Тарас174
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    615

    Тарас174

    Живу здесь

    Тарас174

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Челябинск
    Мне спроектировали подвод газовой трубы прямо по столбикам моего забора из профлиста.
     
    Тарас174 , 19.06.14
    #3 + Цитировать
  4. zerling
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    zerling

    Участник

    zerling

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Курган
    Можно и по сушествующим столбам, главное что бы они были забитонированы.
     
    zerling , 25.07.14
    #4 + Цитировать
  5. zayotsa
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    7

    zayotsa

    Живу здесь

    zayotsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Северо-Запад
    Для вновь построенного забора опоры свои, мин расстояние от забора до трубы 1Dтрубы. На счет легко съемных панелей в категории "надземные газопроводы" это не оговаривается, учтено только в категории "внутренние газопроводы" смотрите СП62.1333.2010. А по практике советую согласовать с эксплуатационной организацией чтоб они не вякали когда будут кап. рем делать (покраска).
     
    zayotsa , 07.08.14
    #5 + Цитировать
  6. zerling
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    zerling

    Участник

    zerling

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Курган
    Свою трубу проще самому красить и дешевле и качественнее получается, и наверняка покрасите, а не будете ждать "следующей зимы", а потом опять на покраску скидываться.
     
    zerling , 11.08.14
    #6 + Цитировать
  7. Kornet001
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    18

    Kornet001

    Живу здесь

    Kornet001

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Челябинск
    Закрывать полностью газовую трубу нельзя не в коем случае. Если Вы это сделаете и не посоветовавшись из газовой службой - тогда ждите проблем у виде штрафа. Газовая служба очень трепетно относиться к таким проблемам потому на слово знакомому газовику не советую верить, если все равно решитесь закрывать, то обязательно возьмите бумажное разрешения у начальника газовой. После того, как оно у Вас будет, тогда можно смело и не чего не опасаясь, делать все, что Вами - запланировано и согласовано у разрешении.
     