    15 кВт, 3 фазы
    Ограничен в средствах, поэтому эконом вариант. Может где-то есть явные ошибки?
     

    Вложения:

    aleksy , 23.05.14
    #1 + Цитировать
  2. aleksy
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    aleksy

    Участник

    aleksy

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Немного перераспределил по нагрузке + повыше выключатели сделал.
     

    Вложения:

    aleksy , 23.05.14
    #2 + Цитировать
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @aleksy, на будущее: вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтоб можно было просмотреть без промежуточной загрузки - не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    max68.2011 , 23.05.14
    #3 + Цитировать
  4. aleksy
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    aleksy

    Участник

    aleksy

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Понял)
     
    aleksy , 23.05.14
    #4 + Цитировать
  5. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    160

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Ступино
    15 кВт - это автомат 25А, а у вас 32 на линию, и на кухне у вас все розетки и мощные потребители весят на одной фазе, да + гостинная, в праздник когда много готовки и гости она будет сильно загружена.
     
    sokoll , 23.05.14
    #5 + Цитировать
  6. aleksy
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    aleksy

    Участник

    aleksy

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    схема1.jpg
     
    Последнее редактирование: 23.05.14
    aleksy , 23.05.14
    #6 + Цитировать
  7. aleksy
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    aleksy

    Участник

    aleksy

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Микроволновка, посудомойка с розетками над рабочей зоной включаться одновременно практический не будут (мне так кажется) + вытяжку и свет поставил на другие фазы. Если будет вышибать, то можно и поменять в принципе. Автоматы поменял
     