Проблема конденсата - крыша Шинглас

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Ssergey73, 22.05.14.

  1. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053
    Адрес:
    Москва
    Ssergey73

    Есть на форуме Почти профи, он из Питера.
     
  2. Ssergey73
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ssergey73

    Участник

    Ssergey73

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как и обещал, выкладываю снимки конька (вернее того, что под ним) после пропила и удаления подкладочного ковра. Тут же видна вскрытая гидроизоляция (строители сказали что это мембрана). И теперь у меня голова пухнет от ряда вопросов:
    1 Насколько сейчас правильно сделан пропил по коньку (его размер 5-7 см)?
    2. Строители сказали, что в некоторых местах под планкой конька недостаточно мин ваты - нужно добавлять вату, чтобы не было конденсата - нужно ли?
    3 Самый главный вопрос, мучающий меня, а нужно ли было резать гидроизоляцию для вентиляции, и если - нет, - то как исправить данное положение?
     
  3. Ssergey73
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ssergey73

    Участник

    Ssergey73

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как и обещал, выкладываю снимки конька, (вернее того, что под ним) после пропила и удаления подкладочного ковра. Тут же видна вскрытая гидроизоляция (строители сказали, что это мембрана). И теперь у меня голова пухнет от ряда вопросов:
    1. Насколько сейчас правильно сделан пропил по коньку (его ширина - 4-6 см)?
    2. Строители сказали, что в некоторых местах между венцом и планкой конька недостаточно мин ваты - нужно добавлять вату, чтобы не было конденсата - нужно ли?
    3 Самый главный вопрос, мучающий меня, а нужно ли было резать гидроизоляцию для вентиляции и не будет ли теперь мокнуть утеплитель, и если разрезать мин вату было не правильно, - то как исправить данное положение?
    Буду очень признателен за аргументированные ответы знатоков форума.
     

    Вложения:

    • фотография (4).JPG
    • фотография (3).JPG
    • фотография (2).JPG
    • фотография (1).JPG
  4. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053
    Адрес:
    Москва
    Это металлический конек что ли у Вас?
    А под доской то что? Есть брусок по стропилам, на пленке? Там вентзазор должен быть, а видно только щель вглубь.
    Утеплителя какой слой?
    Черепица прибита прямо на доску, ОСБ не видно.
     
  5. Ssergey73
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ssergey73

    Участник

    Ssergey73

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, конек металлический с вентзазорами. Брусок по стропилам есть, виден на фотографии. Про слой утеплителя ничего сказать не могу, вижу, что он есть, но местами не достаточно. Обрешетка сплошная из доски без ОСП. Вопрос остался прежним, что делать с мембраной: оставить так как есть и закрыть коньком или что- то придумывать с устранением разрыва (пускать куски мембраны сверху внахлест, соединить степлером, скотчем), добавлять ли утеплтель?
     
  6. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053
    Адрес:
    Москва
    1. Утеплитель добавлять до 150 мм минимум.
    2. Конек поменять на Ридж мастер
    3. Мембрана пусть так и остается.
    4. По всему карнизу оставить не закрываемую щель вент зазора под капельником, капельник не прижимать к щели, воздух должен свободно входить там, а в коньке свободно выходить.
     
  7. Ssergey73
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ssergey73

    Участник

    Ssergey73

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про утеплитель понял. С коньком Ваше мнение понял, хотя строители не советуют его менять. Про щель в карнизе тоже все понял - она сейчас отсутствует - нет притока воздуха. Строители советуют на сверлить отверстия в карнизной части над водостоком, поскольку карнизная планка примыкает вплотную без зазора и ее уже не отогнуть. Все таки не понятно, почему не нужно соединить раз резанную мембрану - строители сказали, что это требуется обязательно - пирог должен закрывать конек
     
  8. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053
    Адрес:
    Москва
    Зачем пирог должен закрывать конек? Чтобы перекрыть путь воздуху?
    А под этот железный конек сколько снега заметет? У них спросите.
    Не уверена, что отверстий будет достаточно. А почему карнизная не отгибается? Она над жедобом и над крюками находится, она должна в желоб заходить, а не за желобом стоять.
     
  9. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053
    Адрес:
    Москва
    И там еще, судя по всему, наглухо забито доской, под карнизной, вот ее нужно убрать обязательно. Ону ошибку чаще всего допускают, преграждая петь воздуху.
     
  10. Ssergey73
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ssergey73

    Участник

    Ssergey73

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По поводу пирога не правильно выразился - имел ввиду, что мембрана должна полностью перекрывать утеплитель чтобы тот же снег или вода, попадающая под конек, не мочил. Фото карнизной части выложу чуть позже.
     
  11. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053
    Адрес:
    Москва
    Это верно.
     
  12. Ssergey73
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ssergey73

    Участник

    Ssergey73

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Верно что? Оставить раз резанную мембрану как есть или соединять мембрану обратно, например пустив дополнительный кусок сверху?
     
  13. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.053
    Адрес:
    Москва
    Поставьте мембрану под коньком, но конек обязательно замените на Риджмастер. Докупите немного коньковой черепицы и обейте его.
     
  14. Duksant
    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Duksant

    Новичок

    Duksant

    Новичок

    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подольск
    Да, прямо роман и видно пока неоконченный, будет течь, не будет течь... Я бы при такой ситуации, чем гадать и еще раз при неудаче вскрывать просто поменял бы гибкую кровлю, которая действительно сложна в монтаже и требует большой точности в укладке всей многослойной конструкции под ней, поменять на простую металлочерепицу, там в принципе только пароизоляция и гидроуплотнитель нужен. Как меня уверяли особой хитрости в этом случае нет и проблем подобных тоже. Крышу на следующий год хочу поменять, вот и ещзе плюс в сторону моего выбора.
     
  15. Эндио
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Эндио

    Участник

    Эндио

    Участник

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чтобы это могло быть такое? С внутренней стороны кровли образовался конденсат (а может это протечка?). Именно в местах стропильных балок. Фото прилагаю. Может ковёр подкладочный постелен не той стороной. Или?
     

    Вложения:

    • IMG_1304.JPG
    • IMG_1305.JPG
    • IMG_1306.JPG
    • IMG_1307.JPG
    • IMG_1308.JPG
    • IMG_1309.JPG