1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электро котёл ЗОТА 9кВт не набирает заданную температуру как по воде так и по воздуху

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем antn78, 15.05.14.

  1. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @lisichka2525, какая отапливаемая площадь дома?
     
  2. lisichka2525
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    lisichka2525

    Живу здесь

    lisichka2525

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
  3. lisichka2525
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    lisichka2525

    Живу здесь

    lisichka2525

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
    Да при чем здесь площадь дома? Котел воду не греет на работающих 3 тэнах, температура подачи и обратки практически одинаковая. у меня лучевая система разводки
     
  4. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @lisichka2525, та же проблема описана и у других пользователей в этой теме.
    Вы читали тему с начала, там неплохие рекомендации были даны? Сообщения № 17, 18, например...
    Проверьте настройки в меню.
    Для начала выберите режим "0".
    ...
     
    Последнее редактирование: 21.11.21
  5. lisichka2525
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    lisichka2525

    Живу здесь

    lisichka2525

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
    Всеми рекомендациями я воспользовалась. Погодозависимая автоматика отключена. Ощдух выставлен максимально (+30). Вода выставлена максимально сейчас 90, но вода нагрелась до 68 и больше не растет. рабртают все 3 Тэны, почему они не греют дальше. По замерам потребления (повторюсь) вместо 9 кВт за час котел на 3 тэнах тратит всего 7 квт. В чем неисправность! В тэнах?
     
  6. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Если монтаж и подключение выполнены правильно, проверьте исправность ТЭНов
     
  7. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Где стоит датчик Т воздуха, подсоединенный к котлу?
    Может он на самом деле до 30 нагревается и всё! Можно выставить больше, например, 35?
    Какая при этом реальная температура в доме (есть термометр)?
     
  8. lisichka2525
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    lisichka2525

    Живу здесь

    lisichka2525

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
    Датчик воздуха откорректирован по реальной температуре. Градусник прилеплен прямо на датчик воздуха, показания совпадают
     
  9. lisichka2525
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    lisichka2525

    Живу здесь

    lisichka2525

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
    Мы сейчас не говорим о том, что воздух не нагревается или что мощности маловато для 88 квадратов 9 кВт. Я пытаюсь понять и прошу знающих подсказать, почему при достижении температуры воды в 68 градусов вот прям сегодня котел дальше не нагревает воду, ведь все три тэны показывают, что работают. И муж напряжение проверял, все рабочие. В сети 220-210 вольт. С напряжением все нормально. куда девается электроэнергия, если она не тратится на подогрев воды?
     
  10. lisichka2525
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    lisichka2525

    Живу здесь

    lisichka2525

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
    Похоже на проблемы с нагаром. Когда нагар такой толстый, что тэны пашут на максимум, а тепла не отдают. Но ведь система то молодая, стоит всего месяц и все время такая фигня с температурой воды. Дойдет до 63-68 в зависимости от того, насколько я ставлю уставки и дальше не греет. Если ставлю на 77 градусов, то нагреет до 63 и продолжает работать на 3 тэнах. Если ставлю 90, то греет 68 и больше не греет. Воздух стоит 30
    .реальа температура 18. Т. .е есть к чему стремиться. Но не получается
     
  11. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Странно...
    Откуда нагар на ТЭНах всего за месяц работы котла?
    В системе вода? Значит, вода хреновая...
    ТЭНы из нержавейки? Материал труб сталь, медь, полипропилен?

    П. С.
    У меня Зота эконом - 9 кВт, работает с 2011 года, ТЭН родной.
    Дом 180 кв. м., кирпич 63 см, ничем не утеплен снаружи.
    До морозов -15...-20 мощности хватает, но котел при этом практически не отключается - нагревает воду максимум до 55, больше просто мощи не хватает,
    Т воды не растет (теплопотери примерно 9 кВт при -18).
    В системе воды примерно около 180 литров (СО открытая, сталь).
    Котел поддерживает Т воздуха в доме 22 от внешнего комнатного термостата.
    Навели на мысль про нагар на ТЭН - может пора и мне отревизировать их, возможно и поменять.
     
  12. Berks
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    75

    Berks

    Живу здесь

    Berks

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Иркутск
    ТЭН номинальной мощностью 3000 Вт имеет номинальное сопротивление 17,7 Ом и при напряжении 210 В имеет фактическую мощность 2490 Вт (Р=U^2/r). Могут просто "не мочь" нагреть дом при низком напряжении.
     
    Последнее редактирование: 22.11.21
  13. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Да, согласен, напруга сильно влияет. Точнее - её снижение ниже 220 В.
    Но дом 88 кв. м. - по площади небольшой, Т воды достигает 63...68, а в доме максимум 20!
    Дом, вероятнее всего, только что построенный и теплопотери большие...
    Но настораживает ответ:

    А до "сегодня" такого не было?
    Если да, то точно ТЭН неисправен.
    ТЭН нужно прозвонить омметром (мультиметром, цэшкой), отсоединив от силовой цепи, а не так:

    Как выше писали, должно быть 17 (+/-1) Ом.
     
  14. lisichka2525
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    lisichka2525

    Живу здесь

    lisichka2525

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
    По идее напрашивается ответ, что не хватает мощности, раз потребление за час 7 квт, а не 9. Но почему тогда поднимая уставку воды с 77 до 90, температура носителя тоже растет. откуда мощность появилась. Сегодня потеплело до 0 и вода стала греться до 73 и дом нагрелся до 25.
     
  15. lisichka2525
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    lisichka2525

    Живу здесь

    lisichka2525

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3