    Нарисовала схему, но что-то автоматов и УЗО многовато, помогите, пожалуйста, разобраться
    Доброго времени суток!
    Господа спецы! Помогите даме разобраться со своей схемой. Каркасник на СВФ, 2 этажа, все в дереве.
    Ввод - 2 фазы (в смысле, питание и "О"). Заземления нет.
    Такое впечатление, что как-то я перестраховалась сильно, или нет? Потребители на каждом участке планируются в районе 3 кВт .
     

    Вложения:

  2. kudres
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    17

    kudres

    Участник

    kudres

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    St.Pb.
    УЗО 63А на входе не нужно. Что оно защищает? Проводку внутри щита? Вместо него и рубильника автомат на 40А и то если:

    На каком участке? Конкретно вашей сети или на ваш дачный участок? Что до счетчика?
    На линиях без УЗО автоматы однополюсные. Отделка дерево, тогда кабель НУМ в гофре или кабель-каналах.
    И если так глобально перестраховываться, то линию освещения отдельно.
    Что за плита на 16А, что за обогрев?
     
  3. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва
    Обогрев - конвекторы, плита - электро. Сетчик на улице, перед ним что-то типа аварийного рубильника (так электрик поключил). Поэтому хочу в доме свой рубильник. Автомат на 40А, наверное, многовато. Там вход примерно 3-5 кВт. Участками потребления я назвала планируемую нагрузку розеток.
    А как же без УЗО на входе? Что же у меня будет за противопожарную безопасность отвечать?
     
    Последнее редактирование: 16.05.14
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это взаимоисключающие параграфы.
    Примерно 3кВт - хватит на один конвектор и освещение.
    Примерно 5кВт - хватит на чуть побольше, но всё равно, тут надо не схему рисовать, а запасаться дровами.
    По схеме - вовсе даже и не многовато, многовато вот:

    [​IMG]

    99.jpg
     
  5. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва
    Что-то очень я подозреваю, что моя коробка скоро дорастет как раз до таких размеров.
    З-5 кВт условно. Зависит от количества подключенных на данный момент потребителей (участков) в общему трансформатору. Может быть и больше и меньше.
    В моей схеме, не все розетки (потребители) будут одновременно работать. Но защиту от переизбытка потребителей все равно надо предусмотреть.
    Вот это УЗО 63А на входе - это ведь противопожарная защита? Она ведь нужна?
    3 шт АВ25 нужны? Может быть оставить 2шт ? И лучше добавить еще одно УЗО 40А 30мА? И мокрых потребителей из общих УЗО40А30мА выселить, они все равно на своих УЗО сидят? Сейчас еще вариант набросаю.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 16.05.14
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В принципе нормальная схема, только всяких линий наверчено... ничего не понять. :aga:

    [​IMG]

    Практика показывает, что при нормальной проводке и нержавых потребителях УЗО не срабатывают годами. Не потому что не могут, а потому что не хотят! А вот продублировать УЗО - надежнее и безопаснее. Если одно откажет, второе поможет.

    [​IMG]
     
  7. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва
    Что-то я тоже уже запуталась. Опять же прочитала, что на плиту надо 3х4мм2 и свой УЗО. Похоже схема увеличивается.
     
  8. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва
    Выделила плиту в отдельный АВ и УЗО, загнала обратно в общие УЗО мокрых. Учла (наверное) рекомендации по номиналу УЗО. Прошу дальнейших советов
     

    Вложения:

  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Попробуйте немного посокращать свою схему.
    1. После каждого группового УЗО (на группу автоматов) поставьте по 4-6 АВ (автомата), количество групповых УЗО сразу сократится.
    2. Автоматы, после котрых ставятся дополнительные УЗО на мокрых потребителей ставьте 1Р, так как 2Р совершенно бессмысленны.
    3. УЗО с током утечки 10мА выпускаются с номиналами 16А и 25А (не у всех производителей) а с номиналом 30А не существует в природе.
    4. Сечение проводов внутри щита можете не указывать, сечение проводов в группах не менее 6 мм кв.
    5. Розетки и обогрев - это разные потребители (или обогреватель будет включен в розетку) ?
    При Вашей схеме напрашивается отдельный щит на 2-м этаже.
     
  10. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за консультацию. Простите за дурацкие вопросы.
    1. 4-6 АВ - это уже Дин линейка? Или можно без нее обойтись?
    Я так поняла, что 4 шт мокрых с УЗО 25А 10мА нельзя объединить под 1шт УЗО 40А 30мА. По номиналу не проходят?
    2. ОК
    3. Можно заменить УЗО 30А 10мА на УЗО 25А 10мА?
    4. А что, все автоматы и УЗО в щите соединяются 6 мм2 медными проводами? Спасибо!
    5. Обогреватель будет включен в розетку. Т. е. можно все розетки в одной комнате объединить под 1 автомат? Но если все остальные потребители в доме будут выключены, то чисто теоретически, имея 2 автомата на одну комнату, можно будет включить 2 обогревателя по 2-2,5кВт. А имея 1 автомат на три розетки - только 1шт 3 кВт?
    Вообще-то, 2-й этаж самый разгруженный. Всего 6 розеток и 3 лампочки. Надо ли мне отдельный щит?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Все автоматы в щите ставятся на Дин-рейку.
    Можно, но лучше под УЗО 63А/30мА.
    Естественно, так как указанных в Вашей схеме номиналов не существует, а в большинстве случаев достаточно и 16А/10мА, но это нужно смотреть по нагрузкам
    Да, электрощит должен быть в первую очередь надежным.
    Правильно рассуждаете.
    Но, как правило на одну комнату более двух розеточных линий не делают.
    Возможно и не понадобится, но проще проложить один кабель 3х4 на второй этаж, чем несколько линий, к тому же если есть необходимость, то проще отключить весь этаж одним АВ.
     
    Последнее редактирование: 16.05.14
  12. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва
    Объединила розетки на 1 этаже. На кухне добавила бойлер с УЗО. Вот только думаю, можно ли под одним УЗО 25А 10мА ставить холодильник, чайник и бойлер (30л). Не будет ли его постоянно выбивать?
    Насчет отдельной коробки на 2 этаже надо будет подумать. Ей питание после входного УЗО брать? Или ставить свое входное УЗО? Автоматы на 1Р заменила. Добавила 2 шт розеток в корридор под интернет и ТВ. Жду дальнейших указаний.
     

    Вложения:

  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Скорее всего будет выбивать. :(
    На холодильник доп. УЗО не обязательно.
    Через отдельный автомат, (он у Вас уже нарисован) на группу 2-го этажа, в щитке 2-го этажа на вход тоже автомат, так, что бы можно было отключить 2-й этаж с двух точек.
    Т. е. два автомата последовательно.
    Теперь несколько вопросов.
    1. Какая мощность насосной станции ?
    2. Мощность греющего кабеля, для чего он ?
    3. Обогрев, дверь - что это ?
    4. Какой автомат стоит перед счетчиком ?
    5. Где стоит щиток со счетчиком, на столбе или в доме ?
     
  14. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва
    Насосную станцию еще не поставили, но вряд ли она будет больше 3кВТ (надеюсь)
    Греющий кабель для обогрева зимой трубы с входной водой
    Дверь тонкая железная, посоветовали обогрев зимой, чтобы не сопливилась (уменя там тамбур)
    Автомат перед счетчиком ставил местный электрик, я поняла, что это что-то типа аварийного рубильника
    Счетчик стоит на внешней стороне дома в коробке.
     
    Последнее редактирование: 18.05.14
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хотелось бы поточнее, что это за автомат и его номинал.
    Если можно - фото щитка.
    Посмотрел Вашу последнюю схему и немного ее подправил.
    Красным отмечены изменения номиналов.
    Бокс 2-го этажа выделил отдельно, но можно его и не делать (как пожелаете), а оставить его как отдельную группу.
    Верхняя часть схемы до бокса 2-го этажа - распределите потребителей равномерно под 4 групповых УЗО, одно там явно лишнее.
    Правил на скорую руку, вышло немного коряво. :|:
     