1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите, правильно ли рассчитал автоматы и УЗО

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mitota, 14.05.14.

  1. Mitota
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Mitota

    Участник

    Mitota

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, правильно ли рассчитал автоматы и УЗО
    Всем добрый день!
    Передо мной стоит следующая задача: в дачном доме необходимо подключить бойлер (2 кВт), стиральную машинку (не знаю сколько, возьмем тоже 2 кВт) и насос (0,9 кВт). Розетки там есть, но я им не доверяю, они без заземления. Планирую протянуть двухжильный провод от основного щитка, запитываясь от автомата на 40А (плита/духовка). Заземление пустить отдельное (непосредственно под баней в подвале).
    Вопрос! Правильно ли я нарисовал схему? Можно ли делать два заземления? Можно ли запитываться от других автоматов?
    П. С... В электрике я не очень хорошо разбираюсь, а вызвать туда мастера нет возможности, далековато, люди ради такой мелочи ехать отказываются...
     

    Вложения:

    Mitota , 14.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Mitota
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Mitota

    Участник

    Mitota

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Изображение
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    Mitota , 14.05.14
    #2 + Цитировать
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтобы было совсем правильно и безопасно, поставьте ещё по одному УЗО на 16А/10мА на каждого потребителя. Лучше тогда 3 автомата, можно по 10А. Раз уж в Москве, то тут берите.
     
    Avs7153 , 14.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И не разглядел: 40А/10мА - неправильно. Таких не бывает, при подключении к вышестоящему автомату 40А нужно УЗО 63А/30мА.
     
    Avs7153 , 14.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И провод под 40А - 2х10мм2.
     
    Avs7153 , 14.05.14
    #5 + Цитировать
  6. Mitota
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Mitota

    Участник

    Mitota

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    А если ставить три автомата (по 10А) и три узо (по сколько?), то УЗО когда ставить, до или после автоматов?
    Как я понял: АВ 40А => УЗО 63А30мА => АВ 10А => УЗО (?) => Розетка?
     
    Mitota , 14.05.14
    #6 + Цитировать
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да! "?" - 16А/10мА. И ставьте все УЗО типа А (как в Европах), а автоматы типа В (как по уму).
     
    Avs7153 , 14.05.14
    #7 + Цитировать
  8. Mitota
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Mitota

    Участник

    Mitota

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вот так правильно?
     

    Вложения:

    • Безымянный 2.png
    Mitota , 14.05.14
    #8 + Цитировать
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО второй ступени будет мгновенно выбивать любой, минимальной нагрузкой. Понятно почему?
     
    AlexeyL , 14.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Mitota
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Mitota

    Участник

    Mitota

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Разумеется, не понятно!) Я, увы, не электрик, но очень хочу чтобы родственники в душе не бились током!
    Буду признателен если расскажете!
     
    Mitota , 14.05.14
    #10 + Цитировать
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Любое УЗО сравнивает два тока, проходящие через него: к нагрузке и от нагрузки. Если эти токи различаются больше чем на 30 мА, то это значит, что ток куда-то уходит мимо нагрузки, и надо отключать цепь.
    В Вашей схеме через каждое УЗО проходит только фаза к потребителям. И УЗО обязано сработать, как только ток нагрузки превысит 30 (а на самом деле примерно 15) миллиампер.
     
    AlexeyL , 14.05.14
    #11 + Цитировать
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Главное - вот сейчас, уже скоро, уже совсем чуть-чуть... ещё один человек избавится от понятия "нулевая шинка". Это прогресс налицо, Господа! :aga: Не биться током в душе, а не в душе...

    Или не избавится. Короче - УЗО двухполюсные. Можно шинку подключить до них или взять двухполюсные автоматы - вот тогда шинка совсем не нужна будет.
     
    Avs7153 , 14.05.14
    #12 + Цитировать
  13. Mitota
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Mitota

    Участник

    Mitota

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, начинаю въезжать!
    Вот так?
     

    Вложения:

    • Безымянный3.png
    Mitota , 14.05.14
    #13 + Цитировать
  14. Mitota
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Mitota

    Участник

    Mitota

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Стал прицениваться и немного "удивился"...
    Это мне в 10 000 примерно встанет... Дороже всей системы водоснабжения!)
    Понимаю, что последний вариант реально безопасный, но!
    Могу я исключить что-либо из данной схемы?
    Например, оставить первую ступень УЗО а дальше просто автоматы пустить? Или первую ступень УЗО исключить?
    Еще вычитал про дифференциальные автоматы - типо 2 в 1, узо и рубильник. Их имеет смысл рассматривать?
     
    Mitota , 14.05.14
    #14 + Цитировать
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Схема явно переусложнена.
    На самом деле всё, перечисленное в первом посте, будет нормально, надёжно работать в одной группе под одним автоматом 16 ампер. Фокус в том, что все ваши нагрузки - относительно кратковременные, непостоянные. А стандарт на автоматы требует, чтобы автомат выдерживал полуторную перегрузку в течение получаса минимум. Другими словами, один автомат C16 - это минимум 4 киловатта обычной нагрузки, кроме отопления.

    Однозначно нет смысла на двойную розетку тащить два провода от разных групп. Да и не вдруг Вы найдёте такую сдвоенную розетку, в которой контакты не на шинках.

    Как правило, это дороже. Отказ от ступени УЗО - ещё дороже. Поскольку замыкание фазы на землю при неисправном УЗО означает, как правило, пожар.

    Посмотрите на бюджетную аппаратуру ИЭК. Кроме дифференциальных автоматов: все бюджетные дифавтоматы - электронные, а не электромеханические, и поэтому ненадёжны в принципе.
     
    AlexeyL , 14.05.14
    #15 + Цитировать