1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Начало строительства дома из сип панелей

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dimitriys, 14.05.14.

  1. Dimitriys
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Dimitriys

    Новичок

    Dimitriys

    Новичок

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Начало строительства дома из сип панелей
    Здравствуйте!
    Начали строить дом из сип панелей, сомневаюсь, что все делают правильно. Как то ненадежно выглядит конструкция (на фото).
    Дом одноэтажный, 12,6 х 14 м (180 кв. м). В местах стыков, где делают пропилы, балка (на мой взгляд) получается слишком тонкой, а оставшаяся широкая часть совсем не на что не опирается.
    Пожалуйста, кто сталкивался со строительством из сип панелей, подскажите может я зря опасаюсь и на самом деле все стыки делают так? Достаточно ли такой толщины балок (100х200) ?

    Очень не хотелось бы проблем в дальнейшем.

    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_4450.JPG
    • IMG_4451.JPG
    Dimitriys , 14.05.14
    #1 + Цитировать
  2. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    7.231
    Благодарности:
    9.994

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    7.231
    Благодарности:
    9.994
    Адрес:
    Пушкино
    Так стыки не делают. Делают в лапу ! Фото выкладывались в конфе. Поищите. 100 на 200 хлипковато, хотя один этаж правда. Брус кладут 150 на 150 или 200 на 200. Дальше по проекту что идет, палуба из СИП ?
     
    SergeyU , 14.05.14
    #2 + Цитировать
  3. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    4.977
    Благодарности:
    4.832

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    4.977
    Благодарности:
    4.832
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Dimitriys, учитывая, что брус 100х200 кладут плашмя, то смысла от его 200тости никакого.
    Визуально, при таком расстоянии между сваями, даже поставленный вертикально такой брус может быть слабоват, выложите проект свайного поля с размерами.
    Запиливать брус не правильно, при запиливании несущая способность бруса уменьшается до сечения запила.
     
    ZyUbra , 14.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Flyder
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    514

    Flyder

    Живу здесь

    Flyder

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Москва
    Это обвязка? И на чем это будет держаться? Хлипко очень. Доска плашмя лежит, какую нагрузку она выдержит? Надо бы 200х200 брус, но судя по фоткам строители ваши и его испортили бы.
     
    Flyder , 14.05.14
    #4 + Цитировать
  5. whit
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22

    whit

    Живу здесь

    whit

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Саратов
    Хотя бы на ребро по 4шт
     

    Вложения:

    • IMG_1076.JPG
    whit , 14.05.14
    #5 + Цитировать