1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по гравитационной системе

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитрий48rus, 12.05.14.

  1. Дмитрий48rus
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Вопрос по гравитационной системе
    Доброго времени суток. Купил дом, система отопления уже смонтирована, но работоспособность её не известна, т. к. нет котла. Собираюсь переделывать "прямую" магистраль, т. к. сейчас она от котла поднимается вертикально до потолка и сразу опускается под 45 градусов до 80 см. от пола. Хочу пустить её по потолку, т. к. делаю пристройку где будет сан. узел. Вопрос в том, что дом и пристройку разделяет коридор из которого дверь на улицу. Получается, что верхняя труба пройдёт над дверью, а вот обратка получается на 20-25 см. выше порога. Суть вопроса: если в месте дверного проёма трубу опустить до уровня пола будет ли работать естественная циркуляция?
     
    Дмитрий48rus , 12.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Сызрань
    А, СО из чего сделана? Диаметр труб?
     
    Filat , 12.05.14
    #2 + Цитировать
  3. Дмитрий48rus
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Стальная труба, диаметр 60 мм.
     
    Дмитрий48rus , 12.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Сызрань
    Конечно, нужна схема. Правила подраздела "Отопление" читали? Можно только предположить, что СО работала на ЕЦ. Дверь обойти снизу можно, ЕЦ будет, но для слива воды нужно снизу иметь штуцер.
     
    Filat , 12.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Дмитрий48rus
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Нарисовал примерную схему. Т. е. от котла труба идёт под потолок, далее делится на 2 контура. В каждом из контуров идёт под уклоном до требуемого места, там вертикально вниз и обратно к котлу параллельно верхней трубе. Планирую байпас, расширительный бак мембранный.
     

    Вложения:

    • отопление1.jpg
    Дмитрий48rus , 12.05.14
    #5 + Цитировать
  6. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Сызрань
    Схемка у вас прямо:super::). Котел какой? Все-таки нарисуйте схему покрупнее.
     
    Filat , 12.05.14
    #6 + Цитировать
  7. Дмитрий48rus
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Хочу ещё вопрос добавить, не будет ли один контур шунтировать другой? Может вентиль предусмотреть?
     

    Вложения:

    • отопление 2.jpg
    Дмитрий48rus , 12.05.14
    #7 + Цитировать
  8. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Сызрань
    Схема очень примитивная. Вы, как партизан, выпытываю каждое слово. Котел какой: ТТ, газовый?
     
    Filat , 12.05.14
    #8 + Цитировать
  9. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Сызрань
    Почитайте FAQ.
     
    Filat , 12.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Дмитрий48rus
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Дмитрий48rus

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Газовый АОГВ 23.
     
    Дмитрий48rus , 12.05.14
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.679
    Благодарности:
    16.436

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.679
    Благодарности:
    16.436
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Дмитрий48rus,

    Образец схемы:

    (5)_1_~1.JPG ттт.jpg

    .."Советы", по их "правильности" = схемам.
     
    Lyko , 13.05.14
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.491
    Благодарности:
    2.278

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.491
    Благодарности:
    2.278
    Адрес:
    Пенза
    @Дмитрий48rus, скачиваете программы типа Данфос и Герц СО в. 3.8

    Изучаете (есть подробное описание) и проектируете себе сами систему отопления. Поверьте Ваши вопросы звучат крайне наивно. Типа как спрашивать автослесаря: "Если я вон ту фигню поменяю на фигню из магазина, будет ли мой авто потреблять меньше бензина и быстрее ездить?". :)
     
    Inchin , 13.05.14
    #12 + Цитировать