1.  Создать заказ

    Вам нужен надежный фундамент? Закажите его на Бирже FORUMHOUSE – более 13 000 строителей ждут вашего заказа.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент монолитная фундаментная плита, появились трещины в рёбрах жёсткости направленных вверх

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем зэе, 12.05.14.

  1. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    25

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ижевск
    Фундамент монолитная фундаментная плита, появились трещины в рёбрах жёсткости направленных вверх
    На сегодня имеем:
    Фундамент монолитная плита 30 см Ячейка 200*200 в двух уровнях Арматура D12 Под рёбрами жесткости D 16. Ребра жёсткости вверх 80 см ширина 46 см. Армирование рёбер стеклопластиковой арматурой D10 Шаг 500 в 3 нитки на 3 уровнях. Бетон М200. .Под ней Песок 25 см +10 см щебень. Трамбовка слабая. Грунт суглинок. УГВ 1м. Сделан по периметру дренаж. Зиму фундамент простоял без утепления, Весной по рёбрам жесткости появились трещины по ширине и высоте, в некоторых местах почти по всей высоте рёбер жёсткости.,
    Осмотрел Плиту на ней трещин нет.
    Дом планируется размерами 10 м * 9м -а) Высокий цоколь 230см из 1,5 кирпича+утеплитель облицовка кирпич 0,5 Перекрытие цоколя плиты ПКЖ5 б) этаж 300см Пеноблок 40см+облицовка кирпич 0,5,
    Перекрытие плиты ПКЖ5. Крыша двухскатная 45 градусов.
    Что делать? Стены ещё не начал выкладывать.
    (
     
  2. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    25

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ижевск
  3. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    25

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ижевск
    Вот некоторые из них. Последнее фото трещины по ширине ребра.
     
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.709
    Благодарности:
    4.581

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.709
    Благодарности:
    4.581
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    А кто делал что говорят, и кто посоветовал пластиковую арматуру для ФУНДАМЕНТА?
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.230
    Благодарности:
    7.626

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.230
    Благодарности:
    7.626
    Адрес:
    Ижевск
    Правильнее всего привлечь специалиста по проектированию фундаментов на месте...
    Ну, а если готовы дальше экспериментировать, то можно поверх имеющихся ребер залить типа армопояса, армированного стальной арматурой. Только поверхность ребер подготовить под заливку (срубить верхний слой бетона). Этим увеличите жесткость плиты (по крайней мере от опускания краёв плиты). Но без расчетов это тоже ничего не гарантирует. Ну, и утеплить до следующей зимы плиту и отмостку, чтобы не было морозного пучения грунта.
    P. S. И больше не используйте композитную арматуру (хотя бы без расчета реальным проектировщиком, а не "по равнопрочной замене", рекомендуемой продавцами).
     
  6. Comrus
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Comrus

    Живу здесь

    Comrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Утепление должно решить проблему. Это результат морозного пучения.
     
  7. Элгранд
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    3.541

    Элгранд

    Живу здесь

    Элгранд

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    3.541
    Адрес:
    Балашиха
    А разве на плите без трещин, может что то давить на стены? (как я поняла стены еще не в земле)

     
  8. Comrus
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Comrus

    Живу здесь

    Comrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
  9. Элгранд
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    3.541

    Элгранд

    Живу здесь

    Элгранд

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    3.541
    Адрес:
    Балашиха
    @Comrus, можно получить более расширенный ответ? Я хочу понять что давит?
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.230
    Благодарности:
    7.626

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.230
    Благодарности:
    7.626
    Адрес:
    Ижевск
    Сама плита имеет относительно малую высоту (относительно ребер). При одном и том же изгибе, материал плиты растянется гораздо слабее ребер на ней. Так что эластичности бетона хватило для плиты и не хватило для ребер. А "резиновая" арматура не сделала то, что должна делать нормальная арматура - не удержала бетон от растяжения, которого он "не любит" (трескается). А давят, и главное - неравномерно, снизу на плиту силы морозного пучения, а она под своим весом неравномерно провисает на образовавшихся "кочках".
     
    Последнее редактирование: 18.05.14
  11. Comrus
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Comrus

    Живу здесь

    Comrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Да, так и есть. Только думаю, что и металлическая арматура не помогла бы. Особенно при УГВ 1 м.
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.230
    Благодарности:
    7.626

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.230
    Благодарности:
    7.626
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, как минимум, в тех же условиях, при тех же нагрузках стальная равного сечения растянулась бы примерно в четыре раза меньше. А это дало бы не только меньшее раскрытие трещин, но и меньшее (возможно до нуля) их образование. Но, конечно, в любом случае, нужно исключение пучения.
     

Смотрите также: