    На сегодня имеем:
    Фундамент монолитная плита 30 см Ячейка 200*200 в двух уровнях Арматура D12 Под рёбрами жесткости D 16. Ребра жёсткости вверх 80 см ширина 46 см. Армирование рёбер стеклопластиковой арматурой D10 Шаг 500 в 3 нитки на 3 уровнях. Бетон М200. .Под ней Песок 25 см +10 см щебень. Трамбовка слабая. Грунт суглинок. УГВ 1м. Сделан по периметру дренаж. Зиму фундамент простоял без утепления, Весной по рёбрам жесткости появились трещины по ширине и высоте, в некоторых местах почти по всей высоте рёбер жёсткости.,
    Осмотрел Плиту на ней трещин нет.
    Дом планируется размерами 10 м * 9м -а) Высокий цоколь 230см из 1,5 кирпича+утеплитель облицовка кирпич 0,5 Перекрытие цоколя плиты ПКЖ5 б) этаж 300см Пеноблок 40см+облицовка кирпич 0,5,
    Перекрытие плиты ПКЖ5. Крыша двухскатная 45 градусов.
    Что делать? Стены ещё не начал выкладывать.
    (
     
    зэе , 12.05.14
    #1 + Цитировать
  2. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Ижевск
    IMG_20140507_163337.jpg IMG_20140505_110615.jpg IMG_20140505_112346.jpg
     
    зэе , 12.05.14
    #2 + Цитировать
  3. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Ижевск
    Вот некоторые из них. Последнее фото трещины по ширине ребра.
     
    зэе , 12.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    А кто делал что говорят, и кто посоветовал пластиковую арматуру для ФУНДАМЕНТА?
     
    Почти профи , 12.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.758
    Благодарности:
    6.261

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.758
    Благодарности:
    6.261
    Адрес:
    Ижевск
    Правильнее всего привлечь специалиста по проектированию фундаментов на месте...
    Ну, а если готовы дальше экспериментировать, то можно поверх имеющихся ребер залить типа армопояса, армированного стальной арматурой. Только поверхность ребер подготовить под заливку (срубить верхний слой бетона). Этим увеличите жесткость плиты (по крайней мере от опускания краёв плиты). Но без расчетов это тоже ничего не гарантирует. Ну, и утеплить до следующей зимы плиту и отмостку, чтобы не было морозного пучения грунта.
    P. S. И больше не используйте композитную арматуру (хотя бы без расчета реальным проектировщиком, а не "по равнопрочной замене", рекомендуемой продавцами).
     
    Константин Я. , 16.05.14
    #5 + Цитировать
  6. Comrus
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Comrus

    Живу здесь

    Comrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Утепление должно решить проблему. Это результат морозного пучения.
     
    Comrus , 17.05.14
    #6 + Цитировать
  7. Элгранд
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.294

    Элгранд

    Живу здесь

    Элгранд

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.294
    Адрес:
    Балашиха
    А разве на плите без трещин, может что то давить на стены? (как я поняла стены еще не в земле)

     
    Элгранд , 17.05.14
    #7 + Цитировать
  8. Comrus
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Comrus

    Живу здесь

    Comrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Может.
     
    Comrus , 18.05.14
    #8 + Цитировать
  9. Элгранд
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.294

    Элгранд

    Живу здесь

    Элгранд

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.294
    Адрес:
    Балашиха
    @Comrus, можно получить более расширенный ответ? Я хочу понять что давит?
     
    Элгранд , 18.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.758
    Благодарности:
    6.261

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.758
    Благодарности:
    6.261
    Адрес:
    Ижевск
    Сама плита имеет относительно малую высоту (относительно ребер). При одном и том же изгибе, материал плиты растянется гораздо слабее ребер на ней. Так что эластичности бетона хватило для плиты и не хватило для ребер. А "резиновая" арматура не сделала то, что должна делать нормальная арматура - не удержала бетон от растяжения, которого он "не любит" (трескается). А давят, и главное - неравномерно, снизу на плиту силы морозного пучения, а она под своим весом неравномерно провисает на образовавшихся "кочках".
     
    Последнее редактирование: 18.05.14
    Константин Я. , 18.05.14
    #10 + Цитировать
  11. Comrus
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Comrus

    Живу здесь

    Comrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Да, так и есть. Только думаю, что и металлическая арматура не помогла бы. Особенно при УГВ 1 м.
     
    Comrus , 19.05.14
    #11 + Цитировать
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.758
    Благодарности:
    6.261

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.758
    Благодарности:
    6.261
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, как минимум, в тех же условиях, при тех же нагрузках стальная равного сечения растянулась бы примерно в четыре раза меньше. А это дало бы не только меньшее раскрытие трещин, но и меньшее (возможно до нуля) их образование. Но, конечно, в любом случае, нужно исключение пучения.
     