1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Постоянно вырубает автомат?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Microfly2000, 07.05.14.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Замените автомат !
    Только купите от нормального производителя, например АВВ S202 С40A или Legrand DX3 С40A.
    Это я так понимаю вводной АВ перед счетчиком ?
    Тогда для замены пригласите электрика.
    Счетчик не опечатан ?
    Уж больно жиденькие провода от счетчика к АВ, тоже заменить !
    Тонкие провода могут быть одной из косвенных причин срабатывания автомата.
    Если можно, еще фото со снятой панелью над автоматом.
     
    Последнее редактирование: 07.05.14
  2. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Ну просто год отработало проблем нет а щяс появились
     
  3. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    А на какие провода заменить нужно?
     
  4. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Зимой электро топилось а щяс все отключино по идее нагрузка раза в 3 меньше стала)
     
  5. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Ну тем не менее автомат не так дорого стоит думаю проще заменить а там смотреть)
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Автомат не лучшего качества + тонкий провод от счетчика к АВ (судя по фото 2,5 мм кв.) + возможно плохо затянутые контакты - вот проблема и проявилась.
    При правильном монтаже проблем не должно возникать и через 10 лет !
     
  7. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Сфоткал щяс выложу походу проблема понятна после открытия щитка)
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот здесь Вы похоже и усугубили проявление проблемы.
    Зимой автомат лучше охлаждался ! ;)
    И провод от автомата к счетчику поменяйте на 10 мм кв.
     
  9. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Да это вводный счетчик
     

    Вложения:

    • DSC04275.JPG
  10. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Вот что с ним)
    Напишите подробно что мне купить получше может еще что то доп защиту типо узо поставить?
    Из за чего такое могло произойти?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Слабо затянутые клеммы! :(
    Все вышесказанное в силе - замена автомата и провода от автомата к счетчику !;)
    Только пригласите электрика !
     
  12. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    По точнее про провода какие марки купить а лучше фото провода)
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    А что в АВ СИП воткнули?)
     
  14. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Честно не знаю что там куда воткнули я в этом не понимаю) Скажите как правильно и какие провода заменить от счетчика к автомату те что синий и коричневый?
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.770
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Выше написАл !
    Провод медный моножила 10 мм кв. от счетчика к автомату.
    На отходящую к дому линию можно поставить селективное УЗО 63А/100мА S для защиты этой линии.
    Ф 4311 AC (S).
    Посмотрите вот здесь: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Чуть не забыл, еще купите 2 алюминиевых гильзы для СИПа.