Контроллер для твердотопливного котла - кому какой нравится?

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Simakoff, 05.05.14.

?

Что важно при выборе контроллера?

  1. Удобство пользования (простота управления)

    62,9%
  2. Надежность

    78,3%
  3. Цена

    34,3%
  4. Внешний вид

    14,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.025

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.025
    Адрес:
    Новосибирск
    А чего сложного в контроллерах? Микроконтроллер и горстка рассыпухи. Все мозги в проге.
     
  2. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    16.548

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    16.548
    Адрес:
    Мытищи
    Да нет там никакой проги!) Все просто как день.
     
  3. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.122
    Благодарности:
    922

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.122
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Новосибирск
    Неужели всё аналоговое и на "рассыпухе"?
     
  4. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    16.548

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    16.548
    Адрес:
    Мытищи
    Реостат и релюшки, все на простейшей логике. Проц даже в телефоне за 500 руб дороже и сложнее стоит.
     
  5. vladimir6969
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163

    vladimir6969

    Живу здесь

    vladimir6969

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Малаховка
    Предлагаете покупать такие умелые железки по цене подержанной иномарки? Это не все могут себе позволить. А что делать подавляющему количеству остальных дачников-пенсионеров с дымками-тополями-теплодарами ? Тут я полностью согласен с @Забаненный тт-котел самоварного типа интереснее с внешним контроллером, особенно если он еще управляет и прочими насосами СО-ГВС. Польза контроллера все та же, что и мозги в "умной" железке, без которой она становится "самоваром".
     
  6. vladimir6969
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163

    vladimir6969

    Живу здесь

    vladimir6969

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Малаховка
    Логика в подобных устройствах конечно несложная, андроидами и не пахнет. Да и требуется от таких устройств немного - выполнять надежно определенные функции в зависимости от внешних температур. Если хотелок и денег больше можно и поумнее управляющие-контролирующие железки приобрести.
     
  7. vladimir6969
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163

    vladimir6969

    Живу здесь

    vladimir6969

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Малаховка
    Приблизительно так и мыслю организовать малую автоматизацию в котельной. Один контроллер управляет котлом (наддув в котел, насос малого круга СО от котла до гидрострелки, насос бойлера косвенного нагрева). По достижении определенной температуры в котле (30-40 С) подключается котловой насос и качает через гидрострелку теплоноситель около 70 С. Второй контроллер управляет 3 насосами внешнего круга СО (1 и 2 этаж, теплый пол), которые подключаются по достижении температуры 50 С в гидрострелке. Этот же второй контроллер по достижении определенной разницы с температурой установленной для бойлера (55-60С) подключает насос бойлера и обеспечивает его приоритет по сравнению с насосами 2-го круга СО. Причем в любой момент можно отключить всю эту автоматику и перейти на ручное управление если пойдет что-то не в штатном режиме. Такие наши задумки.
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.025

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.025
    Адрес:
    Новосибирск
    Покупаем тогда любой термостат, собираем заслонку управляемую актуатором автомобильным и радуемся. Все равно большего на самоваре не достичь.
     
  9. Gurin1977
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    371

    Gurin1977

    Живу здесь

    Gurin1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Красноярск
    t0– уровень уменьшения оборотов. Очень важная функция, полезная для малых котлов, а также для
    вентиляторов с дросселем на выходе. С этой функцией можем установить уменьшенье оборотов
    вентилятора когда котел начнет приближаться к установленной температуре в блоке управления.
    (диапазон от 0 до 10. 0 – означает выключение уменьшения оборотов) 10 – означает, что 10
    градусов перед установленной температурой вентилятор начнет уменьшать обороты. 1 означает, что
    вентилятор начнет уменьшать обороты когда температура котла будет одним градусом меньше от
    установленной в блоке управления.
    При помощи функции t0 можно:
    - Отрегулировать уменьшенье оборотов так, чтобы температура котла не росла больше
    установленной.
    - Ограничить эффект нехватки воздуха. Часто случается, что вентиляторы с дросселем (на пример
    если обороты установим на 30%, а вентилятор слишком рано начнет уменьшать обороты при
    достижении заданной температуры) слишком рано закрывают пропуск воздуха, так что котел не
    успеет достичь желанной температуры.
    Только блок управления с такой функцией решает такую проблему.
     
  10. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.122
    Благодарности:
    922

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.122
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Новосибирск
    По опыту работы, цирк. насосы не очень надежны в плане старта, т. к. попадает мусор и пр., фильтр на входе ситуацию не спасает он ведь сам забивается и потока воды не будет, поэтому надежнее в начале сезона насос включить с визуальным контролем, а в конце сезона выключить.
     
  11. vladimir6969
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163

    vladimir6969

    Живу здесь

    vladimir6969

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Малаховка
    У меня вроде не должно быть много мусора в системе. Система закрытая, заполнена пропиленгликолем, все насосы с фильтрами (см.фото). Вот почему еще выгодно использовать контроллеры, у них есть функция по которой они периодически включают насосы вне отопительного сезона, чтоб не закисали. Можно конечно делать это и самому, но все время что-то забываешь, в отличие от управляющей электроники.
     

    Вложения:

    • IMG_20160905_051850.jpg
  12. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.556

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.556
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В случае отключения всех контуров котел не закипит ?
    Можете попробовать как у меня сделано. Три линии отключаются по комнатным термостатам, насос котел-гидрострелка у меня работает постоянно, т. е. на контроллере насосы не сидят, насос ГВС сидит на контроллере.
     
  13. vladimir6969
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163

    vladimir6969

    Живу здесь

    vladimir6969

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Малаховка
    А каким образом отключаются отопительные контуры по комнатным термостатам, это термореле управляют насосами СО или трехходовые клапаны ? Как это у Вас реализовано начиная от гидрострелки (внешний контур) ? Подозреваю, что мне уже поздняк метаться, когда СО уже собрана. Ну и почему бы и котловой насос не посадить на контроллер если есть такая возможность ?
     
  14. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.556

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.556
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Управляют насосами, трехходовые у меня без автоматики. https://www.forumhouse.ru/posts/10572114/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11118475/
    Можно посадить и на контроллер. Я не стал, когда котел уходит в стоп и при постоянно работающем насосе на гидрострелку, температура теплоносителя по инерции уходит на 1-3 градуса всего, а при отключении насоса и на 10 в легкую улетает
     
  15. vladimir6969
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163

    vladimir6969

    Живу здесь

    vladimir6969

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Малаховка
    Пока еще не знаю, как на деле реализовано управление котловым насосом через контроллер. Вроде бы по идее он не должен отключаться при высокой температуре на котле. Для своего случая набросал такую схемку управления. Будут нужны несколько перекидных переключателей типа http://220blog.ru/pro-likbez/modulnyj-perekidnoj-rubilnik-pereklyuchatel.html, остальные автоматы-розетки вполне доступны. Можно будет по желанию включать-выключать автоматику насосов по группам насос котла, насосы СО, насос бойлера. Отдельно от розеток питаются насосы рециркуляции ГВС и дренажный насос в биосептике. Их задумано запитать через розетки с таймером типа http://www.220-volt.ru/catalog-292673/.
     

    Вложения:

    • Схема управление котельной.jpg
    Последнее редактирование: 23.09.16