1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ЩР: что к нему еще покупать надо?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ал1234, 04.05.14.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Пытаюсь понять - что это за 3-х фазный водогрей мощностью всего 3 кВт ?
    При такой мощности и однофазных огромный выбор.
    Еще не совсем !
    Позже выложу кучу вопросов по схеме.
     
  2. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Был сегодня в Астре, покупал УЗО И АВ. Да, УЗО, что со (*) на их сайте - это под заказ. Делают через 2 рабочих дня.
    В т. ч. и 16А/10мА 4п АС.
     
  3. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    3-х фазный бойлер равномерно нагружает все три фазы. Например у Аристона такие есть. Поэтому.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это понятно, а зачем? :faq:
    Боитесь перекоса фаз ?
    Так он будет в любом случае, и никуда Вы от него не денетесь. :no:
    Простой пример, два ваших соседа включили у себя по обогревателю и эл. чайнику, и по случайному стечению обстаятельств эти нагрузки на одной фазе, и что из этого ?
    То что такие бойлеры есть у многих производителей это тоже понятно.
    Только цены негуманные. :no:
     
  5. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Опа на...
    Когда ваял схему, то ошибочно посчитал Ariston ABS PRO R 100H 3-х фазным... Его цена устраивала.
    Только сейчас выяснил, что он однофазный. Спасибо за подсказку.
    Негуманные цены не нужны.
    Будет переделка схемы.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Держите в довесок для переделки.
    Схема во вложении.
    Теперь пояснения к ней.
    Часть Вашей схемы смещена вправо, это потребители за пределами дома, теперь объясните мне как Вы собираетесь прокладывать линии к ним ?
    Часть номиналов АВ исправлена или добавлены новые АВ (и те и другие выделены красным).
    Средняя фаза перегружена нагрузками в доме, на нижней фазе только нагрузки бани.
    Здесь еще есть над чем поработать.
     

    Вложения:

  7. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Сарай и беседка (будут!) на расстоянии 15 от дома. Кабель в траншее, его длина не превысит 25 м.
    Вашу редакцию схемы изучаю, спасибо.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вы не совсем меня поняли.
    Некоторые вещи не совсем хорошо стыкуются.
    Посмотрите на средней фазе - от одного АВ разные линии на освещение парилки и кухни ?
     
  9. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    У меня баня на 1-м этаже дома. Кухня - это веранда на 1-м этаже, баня за стеной от нее.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А как я мог об этом догадаться ?
    На схеме ни одной пометки. :no:
     
  11. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Учту на будущее - полнее информацию на схеме давать.