1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43

Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.

  1. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    56.728

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    56.728
    Адрес:
    Москва
    Теплый пол, он же просто не холодный, при этом в доме +21+22С - нам очень нравится.
    Если его сильно греть, типа +27С на поверхности, то и правда, чувствуешь "мордой лица" как от него "излучение исходит" - неприятно.
     
  2. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    1.405

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    1.405
    Адрес:
    Москва
    Тут речь идет о ТП в качестве единственного вида отопления, подтверждаю, если ТП во всем доме его не надо греть до ощутимой температуры, он прохладный на ощупь и прогревает дом. При этом нет радиаторов и вроде дешевле радиаторов получается.

    А у Вас ТП в одной зоне и он для создания именно тактильно ощутимого ТП, многие любят так, мне лично не нравится.
     
  3. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    Смысл в том, чтобы сделать комфортную низкотемпературную систему отопления без лишних пылесборников. И разочарован скорее будет тот, кто хотел, чтобы пол был ощутимо теплым. А не тот, кто боялся, что он будет слишком теплым.
     
  4. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    К сожалению, качественно настроить без матана не получается.
    После нормализации работы отопления нагревателя приточки путем правильного подключения подачи и обратки, обнаружилась проблема - контролер некорректно управляет приводом трехходового клапана.

    Выглядит это так. Исходная позиция:
    1. Клапан полностью открыт. Это стартовая точка процесса - например, ПВУ полностью открывает клапан при начале работы.
    2. Желаемая температура установлена на 22гр. В принципе, это неважно, т. к. он с любой промахивается, но для аккуратности укажу.
    3. На улице -7гр, судя по уличному датчику ПВУ.

    Работа:
    1. Клапан открыт. Обратка нагревается примерно 40гр, канальный датчик показывает 35гр T приточки.
    2. Контролер начинает закрыть клапан. Делая это с нарастающей скоростью. Около 10 секунд он делает это со скоростью 1% в 5 секунд, далее скорость растет с нарастающей динамикой роста до 1% в секунду. За минуту с небольшим клапан полностью закрывается. Температуры обратки и канала начинают падать. Примерно за 5 минут они падают до 30гр и 25гр соответственно.
    3. Контролер начинает открывать клапан. Полностью аналогично закрытию на ш. 2. За это время температуры сначала продолжают падать до 25 и 20гр соответственно, а дальше начинают бурно расти. За пару минут (время прогрева существенно меньше времени остывания) все возвращается в п. 1.

    Я так понимаю, что проблема в несоответствии реальной инерции ПВУ ожиданиям контролера. Установка реагирует на его управляющие воздействия значительно медленнее, чем он ожидает. Плюс у него ожидаемая точка равновесия сильно смещена в сторону нагрева (в общем то закономерно, т. к. промах вниз грозит аварией по размораживанию, а промах вверх ничем не грозит, кроме дискомфорта). Хотя последнее уже не так важно, т. к. такие броски от 0 до 100% сами по себе неправильны, даже если бы он нормально выдавал среднее на них.

    Итого средняя температура приточки получается примерно 30гр. Дома адово жарко. Привод клапана постоянно туда-сюда крутится от полного открытия до полного закрытия.

    Пока отключил привод от ШУ, выставил вручную трехходовой клапан так, чтобы при -5гр было +27 на обратке и +22 в канале.
     
  5. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    И я пока не понял, как добраться до PID настроек контролера. Через меню не получается.
     
  6. Karies
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    4.799

    Karies

    Живу здесь

    Karies

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    4.799
    Адрес:
    Московская область
    Дмитрий, пропустил наверное. У вас контроллер какой стоит на вентиляцию? Щит сами собирали? Сервопривод трехходовика 24 волт с регулированием 0-10В или 220в?
    У меня такая же схема реализована. Тепло от гидрострелки забираю независимо от общедомового контроллера. Котел стоит на подачу на 60С. Он до 64 греет выключается, в 45-50 включается. При такой схеме нагрев вентиляции выходит в равновесие минут через 30-40 после включения. Т канала при установленных 20С плавает от 18 до 23С постоянно.
     
  7. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @Karies,
    1. Danfoss Universe 6, судя по схеме щита.
    2. Сервопривод 24В с регулированием 0-9В.
    3. Щит покупной, русклимат.

    А у меня и за сутки не выходит.
     
  8. Karies
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    4.799

    Karies

    Живу здесь

    Karies

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    4.799
    Адрес:
    Московская область
    Это нетипичное и неправильное поведение ПИД регулируемой системы. Я бы связался с производителем щита. Система "из коробки" должна работать как есть, с минимальным вмешательством. Амплитуда синусоиды колебаний температуры канала должна к нулю сходиться. Она же наоборот разбалтывается и уходит вверх от установленного значения.

    У меня была такая примерно хрень, только в сторону падения температуры. - Система в течении 30 минут потихоньку загоняла себя в разморозку. Так как я колхозил сам сервопривод к стандартной насосной группе, обшибся с углом первоначальным штока трехходовика.

    Проверьте подключения сервопривода по проводам, как они в щит входят. Там четыре клеммы обычно, На сервоприводе может быть и четыре и три. Все остальные входы на щите вроде понятны, если бы ошибка была в обвязке - табло бы показало ошибку (аварию).

    Еще как вариант.
    1. Проверить подключение Тобратки и Тподачи (если перепутаны) - маловероятно.
    2. Исключить из системы Тподачи. Не нужна она там. Регулирование только по датчику Тканала.

    У меня Щит собран на контроллере Пиксель. Там алгоритм такой.
     
  9. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @Karies,
    1. У меня всё типовое. Поставить привод на шток можно только в четырех положениях. Из которых 3 являются принципиально неправильными. Я это всё дело покрутил, когда пытался разобраться в подавлении обсуждаем обогревателем приточки подачи во всей системе отопления (а были перепутаны подача и обратка при подключении к смесительному узлу обогревателя).
    2. По проводам всё ок. Да там и ошибиться нельзя - просто не заработает. На приводе 4 клеммы, щитом используются 3 - +24В, -24В и управляющий +.
    3. Обратку с подачей я уже там путал - всё тупо не работало вместе со всей остальной системой отопления :) Без всяких хитрых фокусов. Кое-как работало, только если поставить трехходовой клапан на проток во все стороны - тогда отопление еще как то дышало.
    4. У меня Тобратки, а не Тподачи. Кстати, это мысль. Надо будет попробовать датчик Тобратки отключить.
     
  10. Karies
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    4.799

    Karies

    Живу здесь

    Karies

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    4.799
    Адрес:
    Московская область
    Шайтанамана...)
     
  11. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    56.728

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    56.728
    Адрес:
    Москва
    Велик коэф. усиления (пропорциональности), и, возможно, и слишком малое время интегрирования Ti.
     
  12. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @Harold, у меня в инструкции на контролер ПИД-регулятор почему то управляется 4 параметрами. И я не понимаю разницы между коэффициентом усиления и коэффициентом пропорциональности - вроде, это должно быть одно и то же согласно теории, а тут это два разных параметра.

    G (канал) Коэффициент усиления PID-регулятора температуры приточного воздуха в работе,
    2.0

    P (канал) Пропорциональный коэффициент PID-регулятора температуры приточного воздуха в работе, 2.0

    I (канал) Интегральная постоянная PID-регулятора температуры приточного воздуха в работе,
    сек. 30

    D (канал) Дифференциальная постоянная PID-регулятора температуры приточного воздуха в работе, сек. 0

    И почему интегральная постоянная в секундах - она ж, вроде, тоже коэффициентом должна быть.

    Заранее большое спасибо за советы.
     
  13. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    56.728

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    56.728
    Адрес:
    Москва
    Усиление однозначно убавить, возможно, до 0,1-0,05.
    Пропорциональность и интегрирование пока не трогай (по одному параметру меняй, иначе не поймёшь взаимосвязи).
    30 сек интегрирования - кажется маловатым значением, 100-150? сек...
    Дифференциальную составляющую оставь в "0" - она "девушка капризная", проще наладить ПИ (Пропорционально-Интегральный), чем ПИД (Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный) регулятор.
    Практические советы по методу Циглера-Никольса поди не прочитал:nono:;)... а там все разжевано, даже если не вникать в матан...
    https://www.bookasutp.ru/Chapter5_5.aspx
     
    Последнее редактирование: 05.03.19
  14. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @Harold, читал. Но там, пардон, 3 параметра:
    "
    Kp = 0.6 * Ku
    Ki = 2 * Kp / Tu
    Kd = Kp * Tu / 8
    "
    А тут - 4. Вот это и непонятно. По теории пропорциональность - это и есть коэффициент усиления.

    В выходные буду играть с подбором. Засяду с ноутом и буду для различных вариантов настроек табличку с хронометражом начала открытия, окончания открытия, начала закрытия, окончания закрытия трехходового ваять. И температурой канала в каждой из этих точек.
     
  15. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    В общем, вся эта история превращается в полноценное АСУТП приключение. Жопа, которую все выходные плющили на жестком стульчике в кондейке перед щитом управления с блокнотиком (для записей) и книжкой (для души), требует преобразователя 485 в ethernet. И SCADA системы. Грозит геморроем.

    По результатам бдений хочу сообщить следующее:
    1. Там 2! ПИД регулятора, которые управляют одним исполнительным механизмом. Есть регулятор по температуре воздуха в приточном канале. И есть регулятор по температуре воды в обратке. Они оба крутят один привод трехходового клапана. Если отключить хотя бы один из них, поставив коэффициент усиления и коэффициент пропорциональности в 0, то контролет тупо открывает клапан на 100% и никакого управления им не происходит.
    Они имели следующие исходные значения:
    Приточка
    Усиление - 2
    Пропорциональность - 2
    Интервал интегрирования - 30 сек
    Интервал дифференцирования - 0 сек
    Обратка
    Усиление - 2
    Пропорциональность - 3
    Интервал интегрирования - 10 сек
    Интервал дифференцирования - 0 сек
    Я потратил кучу времени, пытаясь повлиять на автоколебания системы через ПИД приточки (думая, что нафига мне ПИД обратки, ведь основным датчиком для зимы у меня приточка стоит, а для лета - комната, обратка там вообще как бы и не при делах), а потом оказалось, что ПИД обратки тоже активно влияет на происходящее, хотя и непонятно зачем и почему.
    2. Имевшиеся проблемы с чрезмерной скоростью реации, качанием температуры приточки на 15гр с очень быстрым переключением клапана от 0 до 100%, удалось решить увеличением интервала интегрирования обратки. А уменьшение коэффициентов ничего не дало, даже наоборот один повысил, т. к. это ускорило выход на режим и немного снизило новую проблему, о которой напишу ниже.

    После различных опытов я пока нашел следующие значения (жирным выделены отличные от дефолтных):
    Приточка
    Усиление - 2
    Пропорциональность - 3
    Интервал интегрирования - 150 сек
    Интервал дифференцирования - 0 сек
    Обратка
    Усиление - 2
    Пропорциональность - 3
    Интервал интегрирования - 100 сек
    Интервал дифференцирования - 0 сек

    Но появилась другая проблема. Ну или, вернее, у имевшейся проблемы снялась одна часть с колебаниями, но осталась другая - с перегревом. Раньше оно болталось туда-сюда, но средняя Тприточки получалась около 30гр. Теперь оно не болтается, но жара осталась. Контролер уверенно не дает Тприточки падать ниже 25гр, заранее начинает открывать обратку. Целевая температура стоит 18гр, то к ней и близко никакого движения нет. Обратка при этом открыта на 20-25%. Тобратки - 30-32гр. Минимальная Тобратки в настройках - 15гр, т. е. дело явно не в ней. И закрывать ее сильнее система не хочет. Что делать?

    Ну и немного наблюдений.

    Была мысль снизить интервал интегрирования, чтобы повысить скорость выхода на режим, но эксперимент с повышением пропорциональности у приточки оказался эффективнее.

    Ставил большое время интегрирования - секунд по 300. Система очень медленно отползает к стабильному режиму на 30гр Тприточки, 35гр Тобратки.

    Ставил низкие коэффициенты (до 0.1) на приточке, на вытяжке, и там и там, один из коэффициентов или оба. Лучше не становилось - как болталось на 15гр всё со стремительными переключениями клапана от 0 до 100%, так и болталось.

    Я, кстати так и не понял, зачем нужны два коэффициента - теория говорит, что пропорциональность и есть усиление.

    Только в ходе написания этой простыни пришла мысль, что лишний коэффициент - это, вероятно, настройка воздействия каждого из ПИД регуляторов на результирующее воздействие на клапан. Сбегал в кондейку, поставил усиление приточки 3, у обратки оставил 2 - посмотрим, как это скажется на проблеме с перебором температуры. Сейчас допишу и пойду смотреть на результаты.